Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

07.07.2021 в 19:18:21

menket написал: Ну и про работу на весу остался вопрос, т.к. там провод не покрутишь как за столом. Надо что-то придумать простое, может быть с медной оплеткой для снятия припоя в кабельном наконечнике, прикрученном к жалу.

Два паяльника. Один для залуживания, а второй с залуженным жалом (оловом покрыт весь "топорик"). При некоторой сноровке лишний припой собирается (стекает на жало если оно снизу или на провод если жало сверху) - легче чем экраном/оплеткой.

Работа на весу с алюминием сложна (на мой вкус) другим - жилу особо не повертишь чтобы не обломать. В паре мест приходилось одевать на алюминиевый провод кусок жесткой трубки (чтобы избежать заломов о края щитка/кабель-канала). Ну и ласковое выпрямление провода (что бы радиусы загиба были большие) никто не отменял.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

07.07.2021 в 23:34:42

rzrblck написал: не понимаю вообще куда копать, видимо нужно электрика хорошего найти и попросить все это посмотреть

вечер :) обращайтесь, если что; е-почта в профиле есть

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Recolorant

Местный

Регистрация: 28.02.2017

Москва

Сообщений: 113

09.07.2021 в 10:29:05

Уважаемые электромонтажники, кто использует газовый пистолет. Поделитесь опытом, какими гвоздями крепите монтажные клипсы (под стяжку). У меня сейчас пистолет Toya 50й и гвозди усиленные 3х19. Потолок бетонная панель с большим количеством щебня. Постоянно крошит и гнет гвозди в "зю", выламывая большие куски. Иногда плоскость так дробит, что не остается места под пристрелку клипсы, приходится кривить трассу. Как бороться с этой напастью?

0
Аватар пользователя
gadpaw

Местный

Регистрация: 24.10.2018

Москва

Сообщений: 41

09.07.2021 в 12:48:57

Подскажите, что значит на латунной шине 2 клеммы с маркировкой E2 (они больше чем другие клеммы)? Всего у шины 14 клемм.

2 клеммы E2 - наверное под сечение до 16.

Информация нужна, чтобы определить момент затяжки.

0
Аватар пользователя
menket

Местный

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1007

09.07.2021 в 18:37:35

AKI, два паяльника - это очень хорошая идея!

Пока что я попробовал сделать мини тигель из кабельного наконечника, и в расплав ПОЦ макать смазанный флюсом провод. Повторяемость уже получше, единственное что - не очень он глубокий. В следующий раз возьму наконечник побольше и запрессую в него ГМЛ - она подлиннее, и в целом теплоёмкость будет побольше, не сразу остынет.

Также заметил, что надо избегать затекания флюса под изоляцию, т.к. он активный и должен быть удалён. Поэтому надо либо провод держать кончиком вниз всё время, либо подматывать асбестовую нить.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111297

09.07.2021 в 18:54:07

menket, купите паяльник-топорик и просверлите - будет тигель

0
Аватар пользователя
Дымчатый

Местный

Регистрация: 11.12.2017

Москва

Сообщений: 692

09.07.2021 в 18:59:54

gadpaw написал: Информация нужна, чтобы определить момент затяжки.

А как Вы определяете момент по сечению?

0
Аватар пользователя
menket

Местный

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1007

09.07.2021 в 19:09:40

BV, да нагара от флюса много, как его потом чистить. А наконечник недорогой, расходник.

Хотя можно в отверстие жала топорика вставлять гильзу.

0
Аватар пользователя
gadpaw

Местный

Регистрация: 24.10.2018

Москва

Сообщений: 41

09.07.2021 в 19:32:27

Дымчатый, у винтов есть момент по ГОСТ'у может быть маркировка "E2" что-то говорит о винте и соответственно о моменте затяжки, на правах предположения.

0
Аватар пользователя
Siri93

Местный

Регистрация: 21.03.2021

Ялта

Сообщений: 490

11.07.2021 в 00:28:40

Скажите пожалуйста, можно ставить розетки боком? (т.е повернуть их на 90 градусов от нормлаьного варианта установки, чтобы отверстия под вилку располагались вертикально) есть какие-нибудь минусы у такого расположения? *у меня розетки расположены в 5 сантиметрах (справа) от бойлера и стиральной машинки, хочу чтобы шнур от них подключался боком, тогда провод будет свисать за бойлером\стиралкой и его не будет видно)

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.07.2021 в 07:22:54

Siri93 написал: можно ставить розетки боком?

:confused: запретов нет. Но для угловой вилки это не совсем удобно. И наличие крышки теряет смысл.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
gadpaw

Местный

Регистрация: 24.10.2018

Москва

Сообщений: 41

11.07.2021 в 09:17:24

Сколько в среднем стоит услуга замены автомата в подъездном щитке и подключение к нему (автомату) нового вводного кабеля (сам кабель уже заведен в щиток)?

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

11.07.2021 в 10:23:27

menket написал: Пока что я попробовал сделать мини тигель из кабельного наконечника, и в расплав ПОЦ макать смазанный флюсом провод. Повторяемость уже получше

Хорошо получается! Вам скоро можно будет мастер-классы по пайке алюминия проводить :)

0
Аватар пользователя
Дымчатый

Местный

Регистрация: 11.12.2017

Москва

Сообщений: 692

11.07.2021 в 11:23:55

gadpaw, 500 рублей

0
Аватар пользователя
osho

Местный

Регистрация: 11.12.2020

Могилёв

Сообщений: 16

11.07.2021 в 18:27:59

Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться с несколькими вопросам по электрике (получилось небольшое ассорти). Возможно, некоторые вопросы с очевидными ответами, но я человек далекий от электрики, поэтому хотелось бы разобраться с вашей помощью. Речь про электрику в частном доме.

1.Вводной кабель заходит в гараж и идет вдоль фундамента дома на расстоянии примерно 10см от фундамента (где-то 6 м по длине до ввода в щиток). Допустима ли такая прокладка кабеля? Вроде как есть норматив про 60 см. Чем может быть чревато уменьшение это расстояния?

2.Проложен провод от щитка в доме к контуру заземления - 1*6 мм2, медь. (Вводной кабель 16мм2 алюминий, 10 кВт 3 фазы). Достаточно ли такого сечения к заземлению или стоит использовать большего сечения? Если да, то какое порекомендуете?

3.1Можно ли в одном пучке с электрическими кабелями (на 220В), идущими по помещению к розеткам/освещению, прокладывать проводники для заземления (одножильные, 4мм2, медь), которые будут крепиться к полотенцесушителю, ванне и т.п.? 3.2Есть ли какая-то вероятность того, что на этот провод может перекинуться напряжение? Проводник для заземления имеет местами порванную изоляцию.

4.Если в ванной несколько точек заземления (ванна, полотенцесушитель, рама навесного унитаза), которые планируется заземлять, можно ли отдельно от каждого прибора тянуть заземляющий проводник в щиток и нужно их свести в коробку до щитка? Можно ли такую коробку размещать в ванной или нужно за пределами ванны?

5.Как правильно в Щитке подключить проводники для заземления, которые будут крепиться к полотенцесушителю, ванне и т.п.? Они подключаются на общую шину заземления вместе с заземляющими проводами от электрических кабелей?

Есть ли какой-то риск, что при пробое напряжение попадет на заземленные конструкции?

6.Как правильно консервировать неиспользуемые кабели (заложили проводку для кондиционеров, но пока ставить их не планируем):

  • стоит ли их подключить на автомат или не подключать в щитке?
  • как правильно изолировать конец кабеля, который будет спрятан в стене, - изолируют каждую жилу в отдельности или обматывают изолентой пучок кабелей целиком?

7.Можно ли в земле прокладывать кабели типа ВВГНГ ЛС, если они идут в полипропиленовой трубе?

8.Есть ли какие-то требования к конструкции розеток, размещаемых в котельной с газовым котлом? Требования к классу защиты или что-то подобное?

9.Если коммутационная коробка будет в стене, которую затем зашьют утеплителем - каменной ватой, (общая стена между домом и гаражом; утепляется, так как гараж будет холодный; в коробке коммутируется проводка для гаража), можно ли использовать коробку, которую обычно ставят в помещениях или нужно использовать коробку с определенным классом защиты? вроде как бывают металлические коробки - имеет ли смысл искать такую?

Спасибо

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу