11.07.2021 в 18:31:16
gadpaw написал: Сколько в среднем стоит услуга замены автомата в подъездном щитке и подключение к нему (автомату) нового вводного кабеля (сам кабель уже заведен в щиток)?
если ничего перемонтировать не придется, то 0,5...1тыр плюс транспортные расходы если замена/переделка и т.п., то по факту
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
11.07.2021 в 18:45:06
Дымчатый, Спасибо, электрик из УК 4x цену назвал :D
11.07.2021 в 18:58:00
osho написал: Вроде как есть норматив про 60 см.
Не нормируется. Есть норматив 0,5 м для водогазовых труб.
osho написал: Проложен провод от щитка в доме к контуру заземления - 1*6 мм2, медь. (Вводной кабель 16мм2 алюминий, 10 кВт 3 фазы). Достаточно ли такого сечения к заземлению или стоит использовать большего сечения? Если да, то какое порекомендуете?
Достаточно. Главное чтобы соединении меди и стали должно быть заизолировано от внешних воздействий.
osho написал: Есть ли какая-то вероятность того, что на этот провод может перекинуться напряжение?
Какая у Вас система заземления? tps://zandz.com/ru/biblioteka/sistemy_zazemlenieya_tns_tnc_tncs_tt_it/)
osho написал: Можно ли такую коробку размещать в ванной или нужно за пределами ванны?
Не принципиально, где у Вас будет стоять коробка ДСУП. Важно чтоб к ней был доступ.
osho написал: Они подключаются на общую шину заземления вместе с заземляющими проводами от электрических кабелей?
Да, но лучше сделать отдельную шину. Соединив её с основной шиной.
osho написал: Есть ли какой-то риск, что при пробое напряжение попадет на заземленные конструкции?
Пробой напряжения - это эпично. Случайное электрическое соединение токоведущих частей электроустановки, находящихся под напряжением, с нетоковедущими металлическими конструктивными частями, возникшее непосредственно в машинах, аппаратах, приборах и т. п., называется «замыканием на корпус» или «пробоем на корпус». так что всё возможно.
osho написал: Как правильно консервировать неиспользуемые кабели (заложили проводку для кондиционеров
Заизолировать концы каждого кабеля.
osho написал: Можно ли в земле прокладывать кабели типа ВВГНГ ЛС, если они идут в полипропиленовой трубе?
Нужно. Иначе кладётся в броне.
osho написал: Есть ли какие-то требования к конструкции розеток, размещаемых в котельной с газовым котлом? Требования к классу защиты или что-то подобное?
Для домов нет. Единственное - розетка должна быть мин. 0,5 м от котла. Как вариант использовать кабельный ввод или промышленный разъём. Но это параноя, достаточно розетки в брызгозащитном исполнении.
osho написал: Если коммутационная коробка будет в стене, которую затем зашьют утеплителем - каменной ватой,
Не желательно, как мин. соединения выполнить необслуживаемые(опресовка, обварка, лужение)
osho написал: вроде как бывают металлические коробки - имеет ли смысл искать такую
Параноя. Тогда выполняйте проводку в металлических трубах и не горючим кабелем. Индекс нг в марки кабеля обозначает - не поддерживающий горение.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
11.07.2021 в 19:12:12
osho, у Вас слишком много вопросов для этой темы, поэтому, создавайте или отдельную тему (топик), или найдите того, кто Вам все по тлф растолкует более-менее, чтобы время не терять, тыкая пальцами в клавиши...
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
11.07.2021 в 19:51:52
Есть ли какая-то вероятность того, что на этот провод может перекинуться напряжение?
Какая у Вас система заземления? tps://zandz.com/ru/biblioteka/sistemy_zazemlenieya_tns_tnc_tncs_tt_it/)
В проекте написано TN-C-S (со столба идут 4 жилы, от щитка - 5 жил)
11.07.2021 в 22:29:42
osho написал: В проекте написано TN-C-S (со столба идут 4 жилы, от щитка - 5 жил)
Тогда при обрыве нуля получите напряжение на корпусах.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.07.2021 в 09:31:19
Добрый день. Ситуация такая: имеем дачный домик, вся проводка - алюминий 2,5 квадрата. После счетчика стоит двухполюсный автомат. Автомат дешевый и довольно старый, хотелось бы заменить на что то более свежее. Есть возможность не покупать, а поставить из имеющегося - только категории Z. Возможна ли такая замена?
12.07.2021 в 10:25:31
Stef 23 написал: категории Z.
А Вы точно уверены о чём пишите? Ликбез
Stef 23 написал: . Есть возможность не покупать, а поставить из имеющегося - только категории Z.
Может проще продать домичек - может ещё кого ни будь послужит. Такая ненависть к ни в чём не повинному строению.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.07.2021 в 10:49:15
megrad, Z пользуется большой популярностью у аудиофилов . )))
12.07.2021 в 11:38:08
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.07.2021 в 20:33:00
AKI, без поддержки я бы не освоил.
А есть какие-то рекомендации по длине спаянной части? Например, десять диаметров. Из общих соображений площадь спайки должна быть не меньше сечения проводов, но может ещё что-то надо учитывать.
12.07.2021 в 20:39:47
menket написал: но может ещё что-то надо учитывать.
исключительно механическую прочность, площадь совершенно не важна
12.07.2021 в 21:58:17
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, сколько по времени заменить проводку в двухкомнатной квартире 38,3 кв м - все под штробление, 23 розетки + 6 выключателей? Мастер один
12.07.2021 в 22:03:36
Куба Либре, :D без коммутации - три дня. с 8 до 20
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.07.2021 в 22:12:51
Куба Либре написал: Добрый день! Подскажите, пожалуйста, сколько по времени заменить проводку в двухкомнатной квартире 38,3 кв м - все под штробление, 23 розетки + 6 выключателей? Мастер один
Куба Либре, смотря какие стены дней 5 точно
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу