11.08.2021 в 18:43:48
samelkov написал: При перегрузке их вышибает одновременно.
Именно при перегрузе?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
11.08.2021 в 19:07:47
megrad, При перегрузе. При старте компрессора. Когда включены еще потребители.
11.08.2021 в 20:04:22
samelkov написал: При старте компрессора.
:confused:
samelkov написал: Когда включены еще потребители.
Замечательно. У Вас система и так на пределе, а Вы ей 5-10 кратный ток набрасываете. Предложу варианты: Поменять компрессор Поставить АВ с характеристикой D, но сеть может не выдержать Реле приоритета\реле максимального тока, будет отключать нагрузку так чтобы заработал компрессор Реле ограничения пускового тока
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
11.08.2021 в 20:11:02
megrad написал: Поставить АВ с характеристикой D
Кагбэ - нельзя...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
11.08.2021 в 20:23:24
megrad написал: Поставить АВ с характеристикой D
42 метра ВВГ в ПНД под землей от столба к гаражу. Ну, не знаю. Рискованно.
11.08.2021 в 20:58:15
MaSeVi написал: Кагбэ - нельзя
megrad написал: но сеть может не выдержать
Да и сам автор в курсе
samelkov написал: Рискованно.
:confused: Я свои варианты озвучил
megrad написал: варианты:
есть ещё селективный АББшный, но там вроде по к.з селективность. И от перегруза не спасёт. (если я правильно понимаю)
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
11.08.2021 в 22:47:45
samelkov написал: Ищу решение вопроса по автоматам защиты. На улице в щитке на столбе установлен автомат С25. В щитке гаража поставили, дабы не бегать к столбу, автомат В25. При перегрузке их вышибает одновременно. Задуманный фокус не задался. Как решать? Искать дорогущий и редкий автомат класса А?
samelkov,
что за перегруз? конкретно
если компрессор (какой ?), то поставьте на него частоник
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
11.08.2021 в 23:53:11
samelkov написал: На улице в щитке на столбе установлен автомат С25. В щитке гаража поставили, дабы не бегать к столбу, автомат В25. При перегрузке их вышибает одновременно. Задуманный фокус не задался
Всё так и должно быть. Б, Ц, Д, А — это всё не про перегрузку, а про работу электромагнитного (мгновенного) расцепителя. Тепловой расцепитель, отвечающий именно за перегрузку, у них одинаковый.
12.08.2021 в 09:35:47
ZooZoo написал: поставьте на него частоник
Вот ещё вариант. ZooZoo благодарю.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
14.08.2021 в 18:46:16
Здравствуйте, предстоит установить в квартире 25 глубоких подрозетников. Уже был опыт установки, глубоких подрозетников от Шнайдер Электрик (зеленых). Они мне не понравились, так как "жидкие" легко деформируются. При установке тройного блока, один слегка деформировался, потом проблематично было розетки ставить , в этот блок. Подскажите пожалуйста, есть ли варианты подрозетников, с более жестким пластиком, менее склонных к деформации, чем зелёные от Шнайдер Электрик? Или они все примерно одинаковые, по жесткости пластика? Вот отобрал несколько вариантов, которые у меня есть возможность заказать: Промрукав 68х62; Эра Кутс 68х60мм; REXANT 68х60мм; HEGEL 68x62мм
Зелёные подр. есть у нас в магазинах в наличии, перечисленные выше варианты, только под заказ. Есть ли смысл, заказывать и ждать доставку или уж покупать зелёные и приноравливаться к их установке?
14.08.2021 в 19:03:57
Спрошу по-другому, будет ли легче и удобнее в установке, для человека с небольшим опытом, что-то из представленных выше вариантов, по сравнению с подрозетниками от Шнайдера?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу