samelkov написал: При перегрузке их вышибает одновременно.

Именно при перегрузе?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

samelkov
samelkov
Новичок

Регистрация: 09.12.2019

Киров

Сообщений: 8

11.08.2021 в 19:07:47

megrad, При перегрузе. При старте компрессора. Когда включены еще потребители.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.08.2021 в 20:04:22

samelkov написал: При старте компрессора.

:confused:

samelkov написал: Когда включены еще потребители.

Замечательно. У Вас система и так на пределе, а Вы ей 5-10 кратный ток набрасываете. Предложу варианты: Поменять компрессор Поставить АВ с характеристикой D, но сеть может не выдержать Реле приоритета\реле максимального тока, будет отключать нагрузку так чтобы заработал компрессор Реле ограничения пускового тока

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17203

11.08.2021 в 20:11:02

megrad написал: Поставить АВ с характеристикой D

Кагбэ - нельзя...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

samelkov
samelkov
Новичок

Регистрация: 09.12.2019

Киров

Сообщений: 8

11.08.2021 в 20:23:24

megrad написал: Поставить АВ с характеристикой D

42 метра ВВГ в ПНД под землей от столба к гаражу. Ну, не знаю. Рискованно.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.08.2021 в 20:58:15

MaSeVi написал: Кагбэ - нельзя

megrad написал: но сеть может не выдержать

Да и сам автор в курсе

samelkov написал: Рискованно.

:confused: Я свои варианты озвучил

megrad написал: варианты:

есть ещё селективный АББшный, но там вроде по к.з селективность. И от перегруза не спасёт. (если я правильно понимаю)

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

11.08.2021 в 22:47:45

samelkov написал: Ищу решение вопроса по автоматам защиты. На улице в щитке на столбе установлен автомат С25. В щитке гаража поставили, дабы не бегать к столбу, автомат В25. При перегрузке их вышибает одновременно. Задуманный фокус не задался. Как решать? Искать дорогущий и редкий автомат класса А?

samelkov,
что за перегруз? конкретно если компрессор (какой ?), то поставьте на него частоник

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21092

11.08.2021 в 23:53:11

samelkov написал: На улице в щитке на столбе установлен автомат С25. В щитке гаража поставили, дабы не бегать к столбу, автомат В25. При перегрузке их вышибает одновременно. Задуманный фокус не задался

Всё так и должно быть. Б, Ц, Д, А — это всё не про перегрузку, а про работу электромагнитного (мгновенного) расцепителя. Тепловой расцепитель, отвечающий именно за перегрузку, у них одинаковый.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.08.2021 в 09:35:47

ZooZoo написал: поставьте на него частоник

Вот ещё вариант. ZooZoo благодарю.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Иркут
Иркут
Резидент

Регистрация: 20.03.2019

Иркутск

Сообщений: 2220

14.08.2021 в 18:46:16

Здравствуйте, предстоит установить в квартире 25 глубоких подрозетников. Уже был опыт установки, глубоких подрозетников от Шнайдер Электрик (зеленых). Они мне не понравились, так как "жидкие" легко деформируются. При установке тройного блока, один слегка деформировался, потом проблематично было розетки ставить , в этот блок. Подскажите пожалуйста, есть ли варианты подрозетников, с более жестким пластиком, менее склонных к деформации, чем зелёные от Шнайдер Электрик? Или они все примерно одинаковые, по жесткости пластика? Вот отобрал несколько вариантов, которые у меня есть возможность заказать: Промрукав 68х62; Эра Кутс 68х60мм; REXANT 68х60мм; HEGEL 68x62мм

https://irkutsk.e2e4online.ru/shop/catalog/item/?id=765205&utm_term=765205&utm_source=yandex_market&utm_medium=cpc&utm_campaign=irkutsk&ymclid=16289534673194457043300002

https://m.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/el-mont-prod/elektroustanovochnye-korobki/podrozetniki/vnutrennie/promrukav/ustanovochnaya-uglublennaya-bezgalogennaya-hf-68h62-80-0510-s/

https://m.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/el-mont-prod/elektroustanovochnye-korobki/podrozetniki/vnutrennie/era/ustanovochnaya-kuts-68h60mm-dlya-tverdyh-sten-samorez-stykovochnye-uzly-sinyaya-ip20-b0039187/

https://m.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/el-mont-prod/elektroustanovochnye-korobki/podrozetniki/vnutrennie/rexant/beton-kirpich-glubokaya-blochnaya-68h60mm-s3m4-28-3047/

Зелёные подр. есть у нас в магазинах в наличии, перечисленные выше варианты, только под заказ. Есть ли смысл, заказывать и ждать доставку или уж покупать зелёные и приноравливаться к их установке?

0
Иркут
Иркут
Резидент

Регистрация: 20.03.2019

Иркутск

Сообщений: 2220

14.08.2021 в 19:03:57

Спрошу по-другому, будет ли легче и удобнее в установке, для человека с небольшим опытом, что-то из представленных выше вариантов, по сравнению с подрозетниками от Шнайдера?