Михаил Про
Михаил Про
Новичок

Регистрация: 19.09.2021

Якутск

Сообщений: 4

19.09.2021 в 12:42:36

Aтос написал: Если четырехкомнатная квартира в пятиэтажке где РЕ отсутситвует как класс, плита газовая а разрешенная мощность 6 Киловатт то вполне нормально.

если плита электрическая то 40 ампер на вводе уже мало

Aтос, Варочная газовая, духовка электрическая

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3765

19.09.2021 в 12:55:42

Я бы тогда взял три УЗО по 16А

0
dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20528

19.09.2021 в 13:02:25

Aтос написал: Я бы тогда взял три УЗО по 16А

Aтос, При вводном на 40А? Что за очередная глупость ?

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3765

19.09.2021 в 18:26:40

Будте добры разясните или что ещё лучше, дайте ссылку На нормативные акты Какое отношение имеет вводной автомат к количеству УЗО ?

Я бы подключил УЗО так 1 УЗО - Стиральная машина 2 УЗО - Посудомоечная машина 3 УЗО - Духовой шкаф все три по 16А

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

19.09.2021 в 18:29:57

Михаил Про написал: 7 шт автоматов 10А

сто пудов можно вдвое сократить

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

19.09.2021 в 18:35:42

Aтос написал: Я бы подключил УЗО так 1 УЗО - Стиральная машина 2 УЗО - Посудомоечная машина 3 УЗО - Духовой шкаф все три по 16А

т я так понимаю Вы УЗО распределили по технике с ТЭНами, а УЗО чайнику, обогревателю, паяльнику в конце концов?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

19.09.2021 в 19:43:26

Михаил Про написал: Электрик на 4к квартиру рассчитал: 7 шт автоматов 10А 2 шт УЗО 16А 6 шт автоматов 16А 1 автомат вводной 40А Щиток будет на 18 постов прокомментируйте это нормальное количество ?

Считаем

  1. Вводной (какой ставите одно или двух полюсный?)
  2. ДШ - 16А
  3. СМ - 16А
  4. ПММ -16А
  5. Освещение (4 коинаты плюс с\у плюс ванна плюс кухня плюс коридоры) 10А
  6. Розетки комнат - 16 А
  7. Розетки кухни - 16А Итого пункты 2,3,4 - 3 АВ по 16 А = 3 пункт 5 - 3 АВ по 10 А = 3 пункт 6 - 4 АВ по 16 А = 4 пункт 7 - 2 АВ по 16 А = 2
    на кухню две линии: типа розетки фартука и всё остальное плюс два УЗО = 2 В сумме 15 шт или 17(18) модулей, как вариант собрать на одномодульных дифах тогда минус два УЗО (4 модуля)

Михаил Про написал: стиралка, посудомойка, холодильник, электроплита

Водогрей, тёплый пол, кондей планируется? По правилам на стационарное оборудование требуется своя линия, только ни кто не может дать точного определения что такое стационарное оборудование.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3765

19.09.2021 в 20:08:29

ни кто не может дать точного определения что такое стационарное оборудование.

ГОСТ 30331.1—2013 (IEC 60364-1:2005)

20.73 стационарное электрооборудование: Неподвижно установленное оборудование или электрическое оборудование, не снабженное рукояткой для его перемещения и имеющее массу, затрудняющую его перемещение. [МЭС 826-16-06]

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.09.2021 в 09:43:26

Aтос, это определение - а как на практике применить к конкретному оборудованию? Если у холодильника есть колёсики, то тогда холодильник не относится к стационарному оборудованию? А настольная посудомойка - это переносное оборудование?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20528

20.09.2021 в 11:14:25

megrad написал: Aтос, это определение - а как на практике применить к конкретному оборудованию? Если у холодильника есть колёсики, то тогда холодильник не относится к стационарному оборудованию? А настольная посудомойка - это переносное оборудование?

megrad, важны не колёсики о возможности перемещения этого оборудования. Сейчас я вам накидаю фоточек. Дебилы сделали кухню, так. И повесили на стенку рядом с холодильником термодатчик, (который невозможно переставить, а только убрать)так что и холодильник невозможно отключить из общей группы кухонных розеток.

Попалось на объекте, которые пригласили санировать после лжеэлектриков Я теперь понимаю, почему многие мастера на форуме настаивают на проведении отдельной линии для холодильника.

0
Sergey_Gomozov
Sergey_Gomozov
Новичок

Регистрация: 28.03.2021

Краснодар

Сообщений: 11

20.09.2021 в 12:40:19

Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, какой лучше выбрать стабилизатор для загородного дома. Бывают скачки напряжения (от 110 до 240) и иногда на несколько часов может отключаться электричество вообще (в таком случае я использую бензогенератор, где нет таких больших скачков напряжения).В основном постоянно включены холодильник, бойлер, обогреватели (в зависимости от температуры ) и ноуты, периодически насос, чайник, инструменты. На даче живу не постоянно. Летом иногда оставляю дом дней на 5 с включённым электричеством, зимой же, уезжая на несколько недель, электричество отключаю.