01.10.2021 в 00:00:52

Подскажите. Дом серии П-44 в Москве начала 90x с электроплитами (система TN-C). В этажном щитке стоит пакетный выключатель ПВП 14-27/100201 40А~220В/25А~380В, который коммутирует крест-накрест фазные провода на две двушки до счетчиков. Судя по автоматам на 40А на плиты на квартиры выделяли порядка 40А. Но если две двушки включат приборы по максимуму, то через автомат потечет 80А, правильно я понимаю, что он может работать с большой перегрузкой? Имеет ли смысл поменять его на пакетный переключатель ВП2 63А (на 100А УК, наверное, не разрешит), или современный ВП на 63А может оказаться хуже старого на 40А? (автоматы пока ставить не планирую).

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.10.2021 в 15:45:16

vprem написал: Судя по автоматам на 40А на плиты на квартиры выделяли порядка 40А

Номиналы АВ не относятся к разрешённой мощности. Если

vprem написал: Дом серии П-44 в Москве начала 90x с электроплитами

то в теории(если хотите точно узнайте в УК) разрешённая мощность 7-8 кВт.

vprem написал: пакетный переключатель ВП2 63А

Поставьте выключатель нагрузки ссылка или АВ нужного номинала.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
vprem

Местный

Регистрация: 28.09.2018

Москва

Сообщений: 7

02.10.2021 в 01:03:34

Спасибо megrad. Но я что-то не пойму, какие-то разные мнения в интернете, можно ли ставить в этажном щитке с системой TN-C на вход на квартиру до счетчика двухполюсный (именно двухполюсный) выключатель нагрузки или (для меня предпочтительней) двухполюсный автомат?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.10.2021 в 17:05:54

vprem, напоминаю АВ нужно для защиты линии, в Вашем случае защита стояка. ВН просто прерыватель, но пред ним стоят АВ квартиры. По цене ВН и АВ примерно одинаковы, но АВ всё таки предпочтительней. И именно двухполюсник. Гарантированное отключение и фазы и нуля.

vprem написал: можно ли ставить в этажном щитке с системой TN-C на вход на квартиру

А пакетник чем отличается от двухполюсника?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111799

02.10.2021 в 17:18:54

vprem написал: Судя по автоматам на 40А на плиты на квартиры выделяли порядка 40А. Но если две двушки включат приборы по максимуму, то через автомат потечет 80А,

фазы разные, в пакетнике указана нагрузка на фазу

vprem написал: Имеет ли смысл поменять его на пакетный переключатель ВП2 63А (на 100А УК, наверное, не разрешит),

:killyourselfbywall: пакетник = рубильник = выключатель, ставьте хоть на 1000А если влезет

vprem написал: можно ли ставить в этажном щитке с системой TN-C на вход на квартиру до счетчика двухполюсный (именно двухполюсный) выключатель нагрузки или (для меня предпочтительней) двухполюсный автомат?

можно, без разницы, только ВН на ток более 40А, а АВ - именно на 40

0
Аватар пользователя
белиберда

Местный

Регистрация: 14.08.2013

Москва

Сообщений: 56

02.10.2021 в 21:09:36

Час добрый !Буду рад подсказке.Квартира в советской 9 этажной панельке 1966 г с алюминиевыми проводами (фаза ,ноль) ,газовой плитой .Провода в приличном состоянии ,блестящие и не ломкие , проверял при замене розеток и арматур верхнего света.Максимальная нагрузка стиральная машина и холодильник (отдельная линия ,в кабельканале -медь 3+2.5 земля прикручена на арматуру щитка, ) ,утюг,два системника,верхний свет светодиодный ,в одной комнате на верхний свет идёт разрыв выключателя на ноль (такое наследие) !!!!!.Замену на медь пока не могу позволить.В доме провели так называемый ремонт с заменой в щитке автоматов на общеизвестные с причёсыванием.В щитке на 3 квартиры . места мало, у меня общее узо с автоматом и три автомата (свет ,розетки,кухня -стиралка +холодильник) Хочу исходя из своего положения немного перестраховаться заменой китая на АВВ - ДИФ и автоматы . Экономить не буду .Диф подобрал как мне кажется подходящий механический с индикацией причины срабатывания -ABB DSH201R 1п+N C25А 30мА тип АС (DSH201R C25 AC30), с автоматами до сих пор не разобрался ,по току понятно 16а -розетки, 16а -стиралка +холодильник ,10а -верхний свет. А вот какую конкретно серию ?Та же история у родителей жены .только там двушка в такой же панельке .Буду благодарен за любую подсказку.И если можно будет подскажите надёжный магазин по АВВ в Москве . Спасибо!

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

02.10.2021 в 21:13:20

белиберда написал: перестраховаться заменой китая на АВВ - ДИФ и автоматы

Это ничего не даст, никак вас не застрахует и не перестрахует.

0
Аватар пользователя
vprem

Местный

Регистрация: 28.09.2018

Москва

Сообщений: 7

02.10.2021 в 22:31:45

Присоединяюсь в к вопросу выше про магазины в Москве, хочу купить автоматы ABB (оригинал, а то интернет запугал подделками) серии S (не SH), где посоветуете их купить - у сертифицированных партнеров (Электромонтаж, ABC-Электро, ЭТМ и др.) или можно и в Леруа Мерлен.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

02.10.2021 в 23:22:37

У абебе совсем с продажами плохо что ли? :confused:

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

02.10.2021 в 23:58:30

белиберда написал: если можно будет подскажите надёжный магазин по АВВ в Москве

vprem написал: Присоединяюсь в к вопросу выше про магазины в Москве, хочу купить автоматы ABB (оригинал, а то интернет запугал подделками) серии S (не SH), где посоветуете их купить

блин, это уже не смешно :nо:

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
vprem

Местный

Регистрация: 28.09.2018

Москва

Сообщений: 7

03.10.2021 в 02:02:50

Вам мастерам, конечно, смешно, а нам дилетанта - не очень, хочется сделать (получить результат) хорошо и не переплачивать.

0
Аватар пользователя
VLAVIC

Местный

Регистрация: 23.08.2020

Москва

Сообщений: 1136

03.10.2021 в 09:48:50

vprem написал: Присоединяюсь в к вопросу выше про магазины в Москве, хочу купить автоматы ABB (оригинал, а то интернет запугал подделками) серии S (не SH), где посоветуете их купить - у сертифицированных партнеров (Электромонтаж, ABC-Электро, ЭТМ и др.) или можно и в Леруа Мерлен.

vprem,

Подозреваю, что на этот вопрос вам уверенно никто не ответит. Возможно вам поможет этот сайт https://new.abb.com/ru/o-nas/russia

0

Лучшее враг хорошего

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

03.10.2021 в 09:56:49

vprem написал: хочется сделать (получить результат) хорошо и не переплачивать.

Достойное желание. В идеале — вообще даром и с бескомпромиссным качеством :yu:

Только причем здесь абебе? :popcorn

0
Аватар пользователя
белиберда

Местный

Регистрация: 14.08.2013

Москва

Сообщений: 56

03.10.2021 в 11:14:22

Radio написал:

белиберда написал: перестраховаться заменой китая на АВВ - ДИФ и автоматы

Это ничего не даст, никак вас не застрахует и не перестрахует.

Radio, Хорошо ,я понимаю что старая проводка потенциальная проблема .Но при этом читая статьи в инете от "опытных электриков" , а так же темы на здешнем форуме всё время акцентируется низкое конструктивное качество и характеристики ИЭКов и пр. и призыв к их смене на авв легранды и пр.Беря во внимание мою профессию радиомонтажника . я способен осознать добротность тех или иных производителей радиоэлементов ,долговечность и надёжность их работы (тот же принцип относится и к производителям шаровых кранов , зачем мне силумин или тёмные лошадки) и логически следую идеи , что замена электротехнических изделий на более надёжные от надёжных производителей даст большую надёжность срабатывания защиты в экстренной ситуации с учётом старой проводки и того что в последнее время у нас часто напряжение сети поднимается до 244 вольта (рядом грандиозная стройка) и приходится бодаться с жилищником. Я так же понимаю , что многие мастера считают консультации и советы в теме как угрозу их профессиональной деятельности . в чём то они правы? но я не думаю что это заметно отразится на их заработках .Я с удовольствием нанял бы электриков и заменил проводку на медь с автоматами на каждую комнату и пр. современными остами , но не хватка средств делает такие планы не реальными .С зарплатой 40 т.р. и долгом по ней с августа и пенсией жены 19 тыр. мне и замена не подарок . Но я следовал советам тех же электриков на этом форуме. Или все эти авв ,легранды и пр. просто развод , или они хороши в конкретных ситуациях (но не в моей )а в большинстве домов советской массовой застройки с алюминиевой проводкой ИЕК и пр. за глаза хватит ещё на долгое время ?

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

03.10.2021 в 11:53:36

белиберда написал: Или все эти авв ,легранды и пр. просто развод , или в большинстве домов советской массовой застройки с алюминиевой проводкой ИЕК и пр. за глаза хватит ещё на долгое время ?

Ни то и ни другое. В Вашем случае главным обстоятельством является невозможность нанять квалифицированных специалистов и сделать квалифицированный проект. А при неквалифицированном проектировании и исполнении все преимущества в надёжности отдельных элементов будут надёжно съедены косяками проектирования и исполнения: неверные номиналы элементов, неверный способ соединения, и т.п. Практический совет: читайте Интернет, разбирайтесь, рисуйте схему реконструкции, публикуйте на форуме. В схему закладывайте заниженные номиналы защиты: C10 вместо общепринятых С16, и т.п. Возможно, покупайте правильный инструмент. При правильном проекте ИЭК у Вас будет работать долго и счастливо. А ещё лучше, если работать не будет: при прямых руках исполнения проводки и вменяемой эксплуатации поводы для срабатывания защитной автоматики не возникают годами.

0