Макс88, при постоянной фазе на светильниках возможно мерцание ламп.
15.11.2021 в 18:21:06
Макс88, при постоянной фазе на светильниках возможно мерцание ламп.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
15.11.2021 в 18:26:13
megrad написал: Макс88, при постоянной фазе на светильниках возможно мерцание ламп.
megrad,знаю о такой проблеме, но у меня она к счастью не проявляется.
15.11.2021 в 18:26:17
megrad написал: при постоянной фазе на светильниках возможно мерцание ламп
А еще волосы на ладонях растут.
15.11.2021 в 20:49:41
добрый вечер!подскажите пожалуста:в подвальном помещении бывшего общежития(ныне многоквартирное здание)решили сделать комнату но на входе стоит одна рк на 2.5 мм2 расщитанную только для освещения.можно ли от этой коробки путем отвода на доп рк вывести розетки
15.11.2021 в 21:03:33
Сергей132, можно.
Сергей132 написал: 2.5 мм2
Чего лимонь или медь? Плюс вопрос на сколько на эту линию стоит АВ и сколько таких РК на этой линии. Земноводное придушите и дотяните нормальную линию.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
16.11.2021 в 23:02:37
По пуэ АВ должен выбираться по наименьшему сечению жилы. Остальное делайте что хотите. Но ессли ввод в рк идёт 2,5, то я бы если есть необходимость развести розетки поставил бы 16ав и 2,5 мм, несмотря на то , что свет разведён 1,5мм
16.11.2021 в 23:58:04
Сергей132 написал: можно ли от этой коробки путем отвода на доп рк вывести розетки
Конечно можно.
20.11.2021 в 10:11:54
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, может ли грунтовка повредить изоляцию на проводах? Мастер не стал заделывать штробы алебастром, а загрунтовал церезитом ст-17 вместе с проводами и замазал цементом. Может ли это привести к повреждению изоляции, возможно не сразу, а со временем?
22.11.2021 в 15:44:59
Добрый день! Временная электрика для ремонта трехфазная чем-то отличается от однофазной? Нужно ли равномерное распределение нагрузки или можно не заморачиваться перекосом фаз на этом этапе?
22.11.2021 в 17:43:03
JulietV, она однофазная, если не нужно трехфазных машин
Сергей132 написал: добрый вечер!подскажите пожалуста:в подвальном помещении бывшего общежития(ныне многоквартирное здание)решили сделать комнату но на входе стоит одна рк на 2.5 мм2 расщитанную только для освещения.можно ли от этой коробки путем отвода на доп рк вывести розетки
Сергей132,
Сергей132 написал: решили сделать комнату но на входе стоит одна рк на 2.5 мм2 расщитанную только для освещения.можно ли от этой коробки путем отвода на доп рк вывести розетки
Вы бы узнали для начала, откуда питается эта РК, и какой там автомат. Иначе Вашим электрочайником можете много чего погасить...
jast321 написал: то я бы если есть необходимость развести розетки поставил бы 16ав
если есть необходимость розеток, то по правилам есть необходимость в их дифзащите
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу