Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21255

08.02.2022 в 16:45:25

AndreiVolkov написал: Производитель рекомендует при 3х фазном подключении автомат 16А, кабель 2,5.

Выполняйте требования производителя, и всё будет отлично.

0
AndreiVolkov
AndreiVolkov
Новичок

Регистрация: 08.02.2022

Дункан

Сообщений: 22

08.02.2022 в 17:29:30

megrad, Да, рекомендуют ставить с х-кой А. Кстати катaлог SE тоже так рекомендует. Вот цитата из Каталога SE Resi9: "Тип AC ВДТ типа AC используются для типовых нагрузок, например для: • электрических розеток общего назначения; • ламп накаливания или светодиодного освещения; • бытовой электроники класса II (фенов, телевизоров и т. д.); • электрических обогревателей, водонагревателей. Тип A ВДТ типа А реагируют на чистый синусоидальный и пульсирующий постоянный разностный ток и применяются для защиты: • электронных приборов класса I (стиральных машин, посудомоечных машин, электроплит, сушилок)"

Следую рекомендациям, но вот единственное чего не нашел в этих рекомендациях, так это какой номинал УЗО (точнее рекомендация не ниже номинала АВ). Думаю 25А норм, но разница между 25А и 40А - 300 рублей. Не будет ли надежнее для самого УЗО поставить 40А?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20864

08.02.2022 в 17:38:20

AndreiVolkov написал: Не будет ли надежнее для самого УЗО поставить 40А?

Не майтесь, любой номинал УЗО подразумевает перегрузку 1.6 в течение часа

0

Да, ни фига.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.02.2022 в 17:45:06

AndreiVolkov написал: электроплит

Ваша модель.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

R2LAC
R2LAC
Местный

Регистрация: 28.08.2016

Сафоново

Сообщений: 276

08.02.2022 в 19:17:59

Подскажите,пожалуйста. Стояки холодной и горячей воды из полипропилена,к ним припаяны счётчики,после счётчиков-тоже всё полипропиленовое,нет металлических вставок ни до ни после счётчиков. При изготовлении системы уравнивания потенциалов можно ли зацепить провода от КУП прямо к счётчикам(к гайкам счётчиков)? Технически я это сделаю,интересно по опыту-бывают ли проблемы с управляющими компаниями? Спасибо.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20864

08.02.2022 в 19:48:11

R2LAC, А нахрена ? Лишняя работа, да ну ее в болото .

0

Да, ни фига.

AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

08.02.2022 в 20:07:27

R2LAC написал: Стояки холодной и горячей воды из полипропилена,к ним припаяны счётчики

без отсечных кранов и ФГО? А можно на фото этого узла посмотреть?

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

08.02.2022 в 20:27:33

R2LAC написал: Стояки холодной и горячей воды из полипропилена,к ним припаяны счётчики,после счётчиков-тоже всё полипропиленовое,нет металлических вставок ни до ни после счётчиков. При изготовлении системы уравнивания потенциалов можно ли зацепить провода от КУП прямо к счётчикам(к гайкам счётчиков)?

ничего цеплять не нужно если хотите делать лишнюю (но оплачиваемую :) ) работу, то просто подведите к трубам проводочки от КУП (м.б. когда-нибудь наступит коммунизм, и стояки заменят на стальные)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

R2LAC
R2LAC
Местный

Регистрация: 28.08.2016

Сафоново

Сообщений: 276

08.02.2022 в 21:16:20

AKI написал:

R2LAC написал: Стояки холодной и горячей воды из полипропилена,к ним припаяны счётчики

без отсечных кранов и ФГО? А можно на фото этого узла посмотреть?

AKI, я так выразился,неправильно. Не припаяны а прикручены,естественно. Просто я в сантехнике не разбираюсь совершенно.Стояк-полипропилен,к нему прикручены через пластиковые шаровые краны счётчики,после них-полипропилен разведён на ванную комнату и кухню. В ванной полотенцесушитель тоже прикручен к полипропилену. Всё хочу объединить в систему уравнивания потенциалов.Дом с заземлением(в стояке 5 проводов)-почему не сделать? Фильтров не увидел но вроде их нет.

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

08.02.2022 в 21:47:52

R2LAC написал: Стояк-полипропилен,к нему прикручены через пластиковые шаровые краны... Фильтров не увидел но вроде их нет.

тут тема про электрику, но это форменное безобразие (пластиковые краны и отсутствие ФГО) надо исправлять.

А что касается ДСУП-а, то от застройщика в аналогичной схеме (только с ФГО и кранами) обычные муфты с проводами к КУП были накинуты на отсечные:

Реализовать аналогичное совсем несложно. Вступать в теологические споры: надо/не надо - не советую. Хотите делайте, хуже не будет.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124425

09.02.2022 в 00:34:14

R2LAC написал: Всё хочу объединить в систему уравнивания потенциалов.Дом с заземлением(в стояке 5 проводов)-почему не сделать?

Делайте.

0