Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

16.02.2022 в 21:39:14

VIV написал: Подскажите, какую марку кабеля лучше использовать для прокладки по воздуху между сараями линию 220В?

VIV,
провод типа СИП 2х16

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

17.02.2022 в 09:37:42

VIV написал:

Vadim 161 написал: Можно сип, можно ВВГ в ПНД гофре на тросу

Vadim 161, Спасибо!

VIV, только не серой, если по воздуху.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
vena52

Местный

Регистрация: 24.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 1073

17.02.2022 в 11:24:17

Скажите могут ли платы управления энергосберегающих ламп из их цоколя (Е 27) ,применяться для запуска люминисцентных ламп? Естественно соблюдая мощность ламп.

0
Аватар пользователя
ЭдРМК

Местный

Регистрация: 17.02.2022

Новосибирск

Сообщений: 4

17.02.2022 в 18:06:56

Доброго дня! Прошу помощи... Имеется голый пол в хруще, на который очень планируется положить сухую керамзитовую стяжку. По полу идёт старая проводка к таким-же старым розеткам. Вызвал местного электрика для ее обесточивания/удаления перед засыпкой, но каким-то чудом получается так, если глушить розетки в данной комнате, электричество пропадает во всей квартире. Доступа ко всему проводу нет (в силу жизненной ситуации - ремонт делается поэтапно, из комнаты в комнату... И это первая из комнат). Вопрос - можно ли засыпать стяжку поверх этого кабеля (пароизоляция/керамзит/глввл)? Или нужно как-то защитить провод? Дополнительно сообщу, что проводка кидается по потолку новая, но в силу ситуации, нужно примерно полгода пока она будет прокинута по всей квартире. Заранее благодарю за ответ!

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

17.02.2022 в 18:14:38

ЭдРМК написал: стяжку поверх этого кабеля

Сомневаюсь что там кабель - дом какого года?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20670

17.02.2022 в 19:19:14

ЭдРМК написал: но каким-то чудом получается

Чудес не бывает, поймите.

ЭдРМК написал: в силу жизненной ситуации - ремонт делается поэтапно, из комнаты в комнату.

Тогда не спешите с ремонтом, отложите до тех пор, пока жизненная ситуация не позволит сделать его целиком.

0
Аватар пользователя
ЭдРМК

Местный

Регистрация: 17.02.2022

Новосибирск

Сообщений: 4

17.02.2022 в 20:12:18

megrad, нет документов под рукой. 62го если не ошибаюсь

0
Аватар пользователя
ЭдРМК

Местный

Регистрация: 17.02.2022

Новосибирск

Сообщений: 4

17.02.2022 в 20:13:39

Radio написал:

ЭдРМК написал: но каким-то чудом получается

Чудес не бывает, поймите.

ЭдРМК написал: в силу жизненной ситуации - ремонт делается поэтапно, из комнаты в комнату.

Тогда не спешите с ремонтом, отложите до тех пор, пока жизненная ситуация не позволит сделать его целиком.

Radio, а выхода особого нет. В квартире этой мы живём, чтобы сделать ремонт в одной комнате, нужно жить в другой

0
Аватар пользователя
ЭдРМК

Местный

Регистрация: 17.02.2022

Новосибирск

Сообщений: 4

17.02.2022 в 20:29:09

Добавлю, что слой керамзита небольшой, не более 5 см, т.е. веса много не будет, не думаю что провод "продавит". В принципе, электрик жэковский так и сказал (цитата) "не ссы, засыпай поверху без защиты, ниче не будет"... Но в подсознании что-то меня смущает...

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20670

17.02.2022 в 21:20:13

ЭдРМК написал: В квартире этой мы живём, чтобы сделать ремонт в одной комнате, нужно жить в другой

Ну подождите немного, купите еще одну квартиру, сделаете её, потом переедете и сделаете эту. Лучшие времена ведь по любому грядут.

0
Аватар пользователя
sh4dowozzer

Местный

Регистрация: 17.02.2022

Могилёв

Сообщений: 19

17.02.2022 в 23:17:10

Всем добрый вечер, подскажите пожалуйста, выбивает автомат без нагрузки, квартира в новом доме, новая проводка и тп. Пересмотрел выключатели и лампочки, электрик разводит руками, все началось как доделали ремонт в квартире...

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

17.02.2022 в 23:56:50

sh4dowozzer, как выбивает автомат, какой автомат?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.02.2022 в 10:39:37

sh4dowozzer написал: выбивает автомат без нагрузки

Автомат или УЗО?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
VLAVIC

Местный

Регистрация: 23.08.2020

Москва

Сообщений: 1136

18.02.2022 в 12:56:02

sh4dowozzer написал: выбивает автомат без нагрузки...

Предположения дилетанта: 1.сдох АВ 2. во время ремонта где-то коротнул кабель/провод этой линии. Предлагаю: 1.заменить АВ 2.прозвонить линию

На мой взгляд это разумно.

0

Лучшее враг хорошего

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111553

18.02.2022 в 13:55:13

sh4dowozzer написал: Всем добрый вечер, подскажите пожалуйста, выбивает автомат без нагрузки, квартира в новом доме, новая проводка и тп. Пересмотрел выключатели и лампочки, электрик разводит руками, все началось как доделали ремонт в квартире...

sh4dowozzer, Вы уже создали ОТДЕЛЬНУЮ тему. Правилами форума кросс постинг ЗАПРЕЩЕН! Напишите модераторам, чтобы убрали отсюда Ваш вопрос. Не засоряйте тему, тем более ясновидцев вы все рано не найдете, даже если создадите десяток тем :tambourinedance:

0
Назад