03.05.2022 в 23:43:47
#7089462
serj12, нет.
04.05.2022 в 00:11:12
#7089466
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
04.05.2022 в 11:14:10
#7089528
Нужно подключить трехфазную инфракрасную лампу на 3 кВ в теплице, согласно схеме подключения нужны три фазы и PE, N не нужен. Землю буду делать отдельную (основная земля далеко). Поскольку фазы буду брать с входного щитка (до всех УЗО которые в распределительном щитке в доме) хочу сделать подключение через четырехполюсный диффавтомат 16А/30 мА.
Вопрос - при подключении N только к входящей клемме диффавтомата будет ли он срабатывать при утечке с одной из фаз на землю и будет ли он срабатывать по номиналу в 30мА?
04.05.2022 в 11:29:53
#7089531
Добрый день! А кто-то знает более конкретно про "2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм."
Насколкьо я знаю, розетки нельзя располагать ближ чем 60 см до труб отопления, а расстояние скрытой в штробе проводки до трубы отопления, проходящей через ту же стену как-то регулируется?
04.05.2022 в 12:11:23
#7089537
Radio написал: bob2010, если у вас установлены розетки и готовы фартук и кухня, то как вы собираетесь проложить кабель наверх? Если есть шкаф с вытяжкой, то намного проще запитаться от нее, а выключатель можно сделать и бесконтактным.
Radio, Только стена с розетками.) Поэтому, есть возможность заменить одну на выключатель, если такие схемы подключения есть - это и хотел уточнить
04.05.2022 в 13:20:56
#7089556
dv_sudya написал: Нужно подключить трехфазную инфракрасную лампу на 3 кВ в теплице, согласно схеме подключения нужны три фазы и PE, N не нужен. Землю буду делать отдельную (основная земля далеко). Поскольку фазы буду брать с входного щитка (до всех УЗО которые в распределительном щитке в доме) хочу сделать подключение через четырехполюсный диффавтомат 16А/30 мА.
Вопрос - при подключении N только к входящей клемме диффавтомата будет ли он срабатывать при утечке с одной из фаз на землю и будет ли он срабатывать по номиналу в 30мА?
dv_sudya, Будет.
04.05.2022 в 13:51:59
#7089561
Radio написал:
bob2010 написал: Только стена с розетками.)
Розетки обычно ставятся на фартук, почему я и спросил :cool:
bob2010 написал: заменить одну на выключатель, если такие схемы подключения есть
Конечно есть. Но от розетки, которая выключатель, надо проложить кабель в стене.
Radio, Не смог полностью схему соединения кабелей себе представить для данного варианта Опишите, пожалуйста, вариант подключения или схематично, если есть возможность
04.05.2022 в 17:06:07
#7089614
bob2010 написал: Не смог полностью схему соединения кабелей себе представить для данного варианта Опишите, пожалуйста, вариант подключения
Так понятно?
04.05.2022 в 19:30:12
#7089649
Radio написал:
bob2010 написал: Не смог полностью схему соединения кабелей себе представить для данного варианта Опишите, пожалуйста, вариант подключения
Так понятно?
Radio, Как я понимаю, это не совсем мой случай. Но, если представить ещё три кабели для БП, то они заходят к соответствующим кабелям разъёмы Ваго, земля и ноль будут третьими в них А белый кабель БП пойдёт в N выключателя, Белые кабели розеток, справа и слева, в разъёмы L выключателя (для каждого отдельный разъём использовать?) Такой вариант будет корректным?
04.05.2022 в 20:44:39
#7089661
bob2010, я же не знаю что вас заставляет ставить выключатель посредине блока розеток. Если бы вы описали ваш случай подробнее, можно было бы о чем-то говорить.
04.05.2022 в 21:32:44
#7089679
Radio написал: bob2010, я же не знаю что вас заставляет ставить выключатель посредине блока розеток. Если бы вы описали ваш случай подробнее, можно было бы о чем-то говорить.
Radio, Только будущее расположение мебели на кухне и кол-во уже имеющихся розеток по этой стене навело на мысль заменить одну из розеток на выключатель и от него вести кабель к БП, далее к светодиодной ленте Про выключатели в конце линии все рассказывают и везде, а про серединный вариант не нашёл инфо.
04.05.2022 в 21:44:04
#7089681
bob2010 написал: про серединный вариант не нашёл инфо
Он как минимум неэргономичен, вероятно поэтому его и не применяют. Собственно, как расположение мебели может помешать, если розетки уже есть? :confused: Даже из той средней розетки ничто не мешает пройти в крайний подрозетник, если расположение штрабы так важно для вас.
05.05.2022 в 11:15:01
#7089797
Radio написал:
bob2010 написал: про серединный вариант не нашёл инфо
Он как минимум неэргономичен, вероятно поэтому его и не применяют. Собственно, как расположение мебели может помешать, если розетки уже есть? :confused: Даже из той средней розетки ничто не мешает пройти в крайний подрозетник, если расположение штрабы так важно для вас.
Radio, Эргономичность получается идеальная с включателем между розетками Тянуться к крайней проблемно 10-ти кратно, против замены указанной розетки на вык-ль, при наличии рабочей схемы его подключения. Про неё и вопрос к вашей фотографии: если представить ещё три кабели для БП, то они заходят к соответствующим кабелям разъёмов Ваго - земля и ноль будут третьими в них А белый кабель БП пойдёт в N выключателя, Белые кабели розеток, справа и слева, в разъёмы L выключателя (для каждого отдельный разъём использовать?) Такой вариант будет корректным?
05.05.2022 в 17:35:10
#7089898
bob2010 написал: Эргономичность получается идеальная с включателем между розетками
Она весьма скверная в таком случае.
bob2010 написал: Тянуться к крайней проблемно 10-ти кратно
Объяснить можете? А то вы только рассказываете, что это сложно, но без внятных причин. Это крайне загадочно и непонятно.
bob2010 написал: белый кабель БП пойдёт в N выключателя
У выключателя нет N.
05.05.2022 в 18:38:14
#7089922
Radio,
У выключателя нет N. - можно и переименовать, если только в названии дело, а в остальной схеме и описании к ней всё корректно .)
06.05.2022 в 11:46:38
#7090053
bob2010 написал: У выключателя нет N. - можно и переименовать
Зачем? Любой вменяемый выключатель в руках вменяемого человека должен разрывать фазу и никак не можно по-другому, разве что совсем развлечься для себя и потомков (последним будет жуткий гемморой).
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
06.05.2022 в 12:03:51
#7090056
bob2010 написал: Тянуться к крайней проблемно 10-ти кратно
Еще раз прошу пояснить, что проблемного в этом? Какого рода сложности возникают? Мне для общего развития, я с таким не сталкивался. :confused:
06.05.2022 в 20:23:41
#7090157
Здравствуйте, нужно будет в скором времени, подключить подобную электропечь Хансу. От щита на печь, проложена отдельная линия, кабелем ввг 3:6 кв. мм. а также в месте подключения, я оставил довольно длинный хвост кабеля. Можно ли жилы кабеля, завести сразу на клеммы печи или большой риск, что может выломать клеммы? Или все-таки нужно подключать, через розетку/клеммную коробку?
06.05.2022 в 23:28:35
#7090198
Иркут написал: Можно ли жилы кабеля, завести сразу на клеммы печи или большой риск, что может выломать клеммы?
способы подключения описаны в инструкции к прибору
06.05.2022 в 23:33:13
#7090199
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, насколько опасно оставлять кондиционер без заземления? Ситуация следующая - установили Сплит систему роял клима, при включении после 5 минут вырубает сначала узо в квартире, затем при попытке включения узо в квартире - в коридоре. Установщики решили эту проблему тем, что убрали заземление из внутреннего блока, теперь кондиционер работает и пробки нигде не выбивает, но я понимаю, что это неправильно. И может подскажете к кому обращаться с такими проблемами - к электрикам? Есть специальное направление электриков по кондиционерам или это в общей компетенции электриков?
и еще такой вопрос относительно проблемы - правильно ли я понимаю, что раз кондиционер какое-то время работает и только потом происходит отключение узо - вариант проблемы с проводкой исключается и нужно смотреть сам прибор?
06.05.2022 в 23:43:53
#7090203
06.05.2022 в 23:47:25
#7090206
danaflash, создайте отдельную тему и в ней поподробнее распишите, что и как происходит дело м.б. и в неисправном кондее, и в неисправной проводке
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
07.05.2022 в 21:42:17
#7090333
danaflash Если в эту розетку включать другие потребители УЗО тоже выбивает?
08.05.2022 в 10:19:07
#7090396
Andrey80 написал: danaflash Если в эту розетку включать другие потребители УЗО тоже выбивает?
Andrey80, он без розетки провода напрямую подключены и в узо отдельная секция только под кондиционер
08.05.2022 в 16:26:32
#7090460
danaflash Если у вас подключение питания кондиционера реализовано во внутреннем блоке,можно попробовать отключить питание с монтажной колодки и вместо кондиционера подключить другую нагрузку на эту линию и проверить работу УЗО.
08.05.2022 в 16:30:02
#7090461
danaflash написал: теперь кондиционер работает и пробки нигде не выбивает, но я понимаю, что это неправильно
А если квартира не имеет заземления,что кондиционер вообще не покупать или им не пользоваться? Не загоняйтесь. Ничего страшного не произойдет, просто не стоит при работе кондиционера браться за мет. поверхности внешнего блока.
08.05.2022 в 17:05:03
#7090465
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
08.05.2022 в 21:31:32
#7090505
MaSeVi Полегче "на поворотах", а то заносит... Предложите свою версию страшного.
08.05.2022 в 21:42:27
#7090510
Andrey80 написал: Полегче "на поворотах", а то заносит
Как думать начнёте, что предлагаете, так и в подобных "заносах" надобности не будет...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу