02.06.2022 в 14:09:19
#7096376
camper, А каким образом очередность запуска тогда обеспечивается?
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
02.06.2022 в 21:46:10
#7096474
camper написал:
MaSeVi написал: camper, Тогда действительно нужны реле времени, управляющие контакторами - самый простой, хоть и громоздкий вариант.
MaSeVi, Хотели удешевить. Запланировал 20пускателей , запуск каждого от автомата. Раз уж дешевле не получается. Спасибо
camper, и все прям должны исключительно друг за другом включиться, меньше 20 ступеней включения никак нельзя?
03.06.2022 в 05:45:23
#7096558
юра Т написал:
camper написал:
MaSeVi написал: camper, Тогда действительно нужны реле времени, управляющие контакторами - самый простой, хоть и громоздкий вариант.
MaSeVi, Хотели удешевить. Запланировал 20пускателей , запуск каждого от автомата. Раз уж дешевле не получается. Спасибо
camper, и все прям должны исключительно друг за другом включиться, меньше 20 ступеней включения никак нельзя?
юра Т, включается по рангу нужности) Одно может потерпеть, другое нет.
03.06.2022 в 17:35:01
#7096680
camper написал: Одно может потерпеть, другое нет.
вот, по Вашему описанию всего две ступени, достаточно одного пускателя с задержкой
03.06.2022 в 18:12:44
#7096685
юра Т написал:
camper написал: Одно может потерпеть, другое нет.
вот, по Вашему описанию всего две ступени, достаточно одного пускателя с задержкой
camper, Причём в первую очередь должно запускаться самое тяжелонагруженое оборудование , типа компрессоров . Этих даже лучше разбивать на два, три - этапа.
04.06.2022 в 17:28:54
#7096880
юра Т написал:
camper написал: Одно может потерпеть, другое нет.
вот, по Вашему описанию всего две ступени, достаточно одного пускателя с задержкой
юра Т, Я наверное опять криво написал) 20 абсолютно разных потребителя, по назначению, разброс по мощности от 2 до 6 кВт. Идея на каждый поставить пускатель с реле времени и выставить задержку прекрасная. Но суть в том, что некоторые они не хотят включать, некоторые хотят и все это рандомно) В зависимости от нагруженности генератора. В итоге ставим 20 пускателей и двадцать постов пуск/стоп...и пусть оператор сам выбирает. Во всяком случае предложение.
04.06.2022 в 17:48:43
#7096882
И в дополнение , прям срочный вопрос. Чем резать под разными углами профили для СД-ленты? болгарка, ножовка долго и неточно., резать сотни метров
04.06.2022 в 20:50:38
#7096912
camper, торцовка.
05.06.2022 в 08:20:31
#7096982
Radio написал: camper, торцовка.
Radio,
Торцовочная пила по дереву не подойдет? может есть какие диски на нее. А то по металу смотрю диск 355, очень тяжелая.
05.06.2022 в 09:35:54
#7096987
camper, у меня с универсальным диском, пилит дерево, пластик, алюминий, сталь.
05.06.2022 в 09:55:11
#7096990
Radio написал: camper, у меня с универсальным диском, пилит дерево, пластик, алюминий, сталь.
Radio, Добрая вещь...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
07.06.2022 в 10:52:09
#7097436
Всем добрый день! Раньше сюда уже обращался с такой проблемой, что начало постоянно выбивать АВДТ. Было выяснено, что проблема со старой алюминиевой линией (учетка тока) идущей на свет (розетки и плита свежая проводка медь). Электриком было предложено "разобрать" стену с целью найти место утечки тока. Пока до этого не дошло. Сейчас вместо АВДТ установлен двухполюсный АВ, чтобы хоть как-то можно было пользоваться электричеством, хоть и небезопасно. Сейчас настает время отключения горячей воды. Ранее, на время откл. воды пользовался проточным водонагревателем. Сейчас получается пользоваться им нельзя. На кабеле обогревателя отсутствует УЗО. В щитке получается тоже. Вопрос, можно ли купить УЗО, который вставляется в розетку ванной комнаты (розетка заземлена) и подключить к нему данный проточный водонагреватель? И мыться без опаски, что тебя шарахнет? Если такой вариант подойдет посоветуйте пожалуйста модель. Мне попадаются стоимостью менее 1000р., как-то не внушают доверия, да и они на 16А, что маловато, у меня нагреватель двухкнопочный (3кВ+2кВ), т. е. на полную мощность его не включишь.
07.06.2022 в 10:59:56
#7097442
Evgeniy170 написал: Вопрос, можно ли купить УЗО, который вставляется в розетку ванной комнаты (розетка заземлена) и подключить к нему данный проточный водонагреватель? И мыться без опаски, что тебя шарахнет?
Да, это рабочий вариант. Риски существенно снижаются. Если в квартире после реконструкции есть заземление и ДСУП, то имеет смысл подключить к нему водонагреватель отдельным проводом, под подходящий винтик на корпусе. Это здоровая паранойя, защищающая от вполне возможного неконтакта земли в розетке.
07.06.2022 в 11:35:58
#7097454
Иркут написал:
osirus написал: Ребят, дайте пожалуйста наводку, какие автоматические выключатели лучше взять для бюджетного щита? SE Easy9, ABB Basic M, Legrand rx3? На КЭАЗ, IEK, DEKraft, EKF не стоит собирать? Я понимаю, что скажете 4.5kA тип С фууу, но бюджета не хватает. Заранее благодарен!
osirus, печально что Хагер уже не поставляет свою продукцию, до недавнего прошлого, бюджетная серия АВ это производителя, стоила довольно бюджетно, я брал АВ около 200 руб. за штуку, узо менее трёх тысяч за штуку.
Иркут, В Леруашке Питера продают серию MY 4,5 кА 1-полюсные по 300+ рублей.
07.06.2022 в 16:28:31
#7097527
Здравствуйте. Может ли повышенное напряжение в сети приводить к выходу из строя люминисцентных ламп? Поясню. На даче стояло два светильника с 2-мя лампами T8 и ЭПРА. Один погас с полгода назад. Неделю назад купил для него новый ЭПРА (самый дешевый), поставил, светит, но - через 2 часа шипение, хлопок и все. Ок, нашел в гараже такой же светильник, но с раздельными трансформаторами и стартерами на каждую лампу. Повесил, светит. Но, через 2 часа выходит из строя второй светильник в котором еще был родной ЭПРА, тоже шипение, хлопок и все. При этом сработал автомат в щитке. Ок, времени уже не было смотреть его, да и второй светильник светит, уехал в город. Вечером мне звонят, говорят что второй светильник тоже погас. Что там сгорело пока не знаю, но факт что погас, причем якобы тоже с хлопком и сразу обе лампы. Может быть снова сработал автомат. Кроме того неделю назад сгорела светодиодная лампочка на 15 ватт, со срабатыванием автомата в щитке и выгоранием дырки в цоколе лампочки.
А напряжение в сети я намерял 249 вольт. Это разве нормальное напряжение? Не от того ли лампы горят или это ерунда все и просто совпадение?
07.06.2022 в 17:30:18
#7097540
Всем привет! Можно я еще немного понасилую мозги местным спецам?) Как всегда, заранее благодарен! Собрался закупать модульку. По производителям автоматов, честно скажу, так и не определился :( Тут это есть, там этого нет, то под заказ, то в бюджет не влезает, какая-то задница... Чувствую придется городить сборную солянку в щите. А теперь собственно вопросы.
07.06.2022 в 17:49:42
#7097547
osirus написал: Если все УЗО (2-3шт.) будут типа АС это нормально?
А много у Вас техники, который необходимо А?
osirus написал: УЗО для группы автоматов, где сумма номиналов выше вводного автомата (40А) покупать лучше на 40А тип АС или на ступень выше?
Посмотрите требования производителя.
osirus написал: что "B" шустрее, но и дороже.
У Вас старая проводка?
osirus написал: Если за пределами квартиры, перед счетчиком, стоит вводный двухполюсный автомат С40А, то в квартире на ввод лучше поставить рубильник 2p 40А(63А) или автомат?
При КЗ сработают все. Опять же ВН (рубильник) стоит дороже.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
07.06.2022 в 18:01:30
#7097552
megrad написал: А много у Вас техники, который необходимо А?
Три ящика, компьютер и стиралка)
megrad написал: Посмотрите требования производителя.
Понял, принял.
megrad написал: У Вас старая проводка?
В квартире все уже заменил на медь. В тамбурном щите алюминиевые сопли.
megrad написал: При КЗ сработают все. Опять же ВН (рубильник) стоит дороже.
Я так понял, что можно не заморачиваться и ставить квартирный вводной автомат аналогичный тому, что в щите за пределами квартиры.
07.06.2022 в 18:57:47
#7097569
osirus написал: Три ящика, компьютер и стиралка
Скорей всего на СМ в паспорте есть упоминание про характеристику УЗО,
osirus написал: В квартире все уже заменил на медь.
Тогда на кой В?
osirus написал: В тамбурном щите алюминиевые сопли.
Задайте вопрос УК.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
07.06.2022 в 20:08:51
#7097578
07.06.2022 в 20:26:37
#7097583
Всем день добрый! Прошу помощи, работа стоит)...за некорректные вопросы, рисунки-прошу сразу простить..т.к. спецом в электрике не являюсь, так...немного понимаю...но далеко не все... В гараже меняю проводку. Отдельно хочу вывести силовую розетку под сварку (инвектор), 2 автомата по 16А под розетки и свет. Из потребителей-телевизор, холодильник, чайник и др мелкие приборы. В связи с чем, есть вопросы, они связанны, пусть немного каждый не по теме...
07.06.2022 в 20:48:25
#7097617
123 регион написал: Есть ли смысл ставить УЗО без заземления
Есть. И Под УЗО завести все линии.
123 регион написал: Есть ли смысл в таком заземлении
Есть. Сопротивление у такого контура будет всяко ниже 1,5кОм, что допустимо для системы ТТ при наличии УЗО 30мА.
123 регион написал: Так вот, автомат 16 а и розетка 16 а, ставятся до УЗО как на фото 2
Не нужно. УЗО на ровном месте не выбивает.
123 регион написал: то у него должна быть своя 2 ая нулевая шина как на фото2
Да, должно быть как на 2 фото
Грубый, но справедливый
07.06.2022 в 22:00:41
#7097640
Vadim 161, Я немного не понял...спасибо конечно за ответы..а именно..
07.06.2022 в 22:58:53
#7097665
Miklucho написал: Здравствуйте. Может ли повышенное напряжение в сети приводить к выходу из строя люминисцентных ламп?
здравствуйте в этой жизни все возможно (С) :) зы. в сети д.б. 230+-10% в (вольт) для начала поставьте РКН (реле контроля напряжения на уставки 180...185в - 265...270в) и смотрите, как оно и когда отключается и не нужно покупать дешманские ... (самые дешевые)
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
07.06.2022 в 23:06:57
#7097672
osirus написал: Если за пределами квартиры, перед счетчиком, стоит вводный двухполюсный автомат С40А, то в квартире на ввод лучше поставить рубильник 2p 40А(63А) или автомат?, например B40А или вообще такой-же С40А?
что угодно если рубильник, то лучше на 100...125А, у него контакты получше / /
osirus написал: Про отключающую способность автоматов примерно понял, что 4,5kA для квартиры достаточно, а что на счет типа электромагнитоного расцепителя? "С" или "B"? Так понял, что "B" шустрее, но и дороже.
шустрее только продаваны что за дом, какого года? какой ВА (вводной автомат) стоИт у соседей (от застройщика)? / /
osirus написал: УЗО для группы автоматов, где сумма номиналов выше вводного автомата (40А) покупать лучше на 40А тип АС или на ступень выше?
зависит от производителя УЗО, но при ВА 40А обычно достаточно УЗО на 40А (хотя, лично я просто всегда ставлю на 63А, чтобы не плодить у себя на складе УЗО разных номиналов) / /
osirus написал: Если все УЗО (2-3шт.) будут типа АС это нормально?
постарайтесь поискать тип А
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
07.06.2022 в 23:24:06
#7097680
123 регион написал: Вы ее рекомендуете, без заземления?
Если есть возможность сделать заземление - делайте без раздумий.
123 регион написал: Фаза со счетчика на вход УЗО, с выхода УЗО -на автоматы...с автоматов-на потребители... т.е это как бы третья схема-и она верна?
Именно. Со счетчика без всяких шин фаза и ноль на УЗО, с УЗО ноль на шину, фаза на автоматы.
123 регион написал: я считал, что автомат под силовую розетку ставится до УЗО
Не нужно ее обделять диф защитой, тем более это обычная бытовая розетка на 16А, а не силовой разъем 32А под сварочный пост. И да, для чего Вам эта розетка ? Сварочный инвертор на 200А прекрасно варит четверкой будучи включенным через бытовую розетку с автоматом 16А.
Грубый, но справедливый
08.06.2022 в 18:31:00
#7097868
Можно ли так сделать? Нужно добавить еще одну розетку на кухне, в которую будет воткнут холодильник и микроволновка. Сейчас на кухню приходит провод в распределительную коробку, от нее идут три про вода на три розетки. Можно ли сделать еще одну распредкоробку и подключиться уже на провод, идущий к одной из розеток? Или не заниматься ерундой, а дотянуть провод?
08.06.2022 в 18:34:02
#7097869
Можно ли так сделать? Нужно добавить еще одну розетку на кухне, в которую будет воткнут холодильник и микроволновка. Сейчас на кухню приходит провод в распределительную коробку, от нее идут три про вода на три розетки. Можно ли сделать еще одну распредкоробку и подключиться уже на провод, идущий к одной из розеток? Или не заниматься ерундой, а дотянуть провод?
08.06.2022 в 18:42:17
#7097871
Vadim 161,
Vadim 161 написал:
123 регион написал: Вы ее рекомендуете, без заземления?
Если есть возможность сделать заземление - делайте без раздумий.
123 регион написал: Фаза со счетчика на вход УЗО, с выхода УЗО -на автоматы...с автоматов-на потребители... т.е это как бы третья схема-и она верна?
Именно. Со счетчика без всяких шин фаза и ноль на УЗО, с УЗО ноль на шину, фаза на автоматы.
123 регион написал: я считал, что автомат под силовую розетку ставится до УЗО
Не нужно ее обделять диф защитой, тем более это обычная бытовая розетка на 16А, а не силовой разъем 32А под сварочный пост. И да, для чего Вам эта розетка ? Сварочный инвертор на 200А прекрасно варит четверкой будучи включенным через бытовую розетку с автоматом 16А.
Vadim 161,
Вы пишите... Именно. Со счетчика без всяких шин фаза и ноль на УЗО, с УЗО ноль на шину, фаза на автоматы. Выше вы писали, что под УЗО-своя шина, назовем ее N1, а для потребителей своя, отдельная вторая! Сейчас вы говорите, что со стечика ноль мы кидаем на УЗО, с УЗО на шину...а потребители с этой же шины будут? Где тогда вторая, отдельная шина для УЗО ?
08.06.2022 в 18:47:31
#7097872
Vadim 161 написал:
123 регион написал: Вы ее рекомендуете, без заземления?
Если есть возможность сделать заземление - делайте без раздумий.
123 регион написал: Фаза со счетчика на вход УЗО, с выхода УЗО -на автоматы...с автоматов-на потребители... т.е это как бы третья схема-и она верна?
Именно. Со счетчика без всяких шин фаза и ноль на УЗО, с УЗО ноль на шину, фаза на автоматы.
123 регион написал: я считал, что автомат под силовую розетку ставится до УЗО
Не нужно ее обделять диф защитой, тем более это обычная бытовая розетка на 16А, а не силовой разъем 32А под сварочный пост. И да, для чего Вам эта розетка ? Сварочный инвертор на 200А прекрасно варит четверкой будучи включенным через бытовую розетку с автоматом 16А.
Vadim 161, Вы ранее писали, что если есть в схеме УЗО, то под ноль УЗО должна быть своя, отдельная как я понял шина, не контактируемая с шиной ноль для потребителей..сейчас вы пишите : Именно. Со счетчика без всяких шин фаза и ноль на УЗО, с УЗО ноль на шину, фаза на автоматы Но если с УЗО ноль на шину, то это будет единственная шина...с нее же ноль на потребители, а где тогда шина именно под ноль для УЗО?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий