camper
camper
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1920

05.06.2022 в 08:20:31

Radio написал: camper, торцовка.

Radio,
Торцовочная пила по дереву не подойдет? может есть какие диски на нее. А то по металу смотрю диск 355, очень тяжелая.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21119

05.06.2022 в 09:35:54

camper, у меня с универсальным диском, пилит дерево, пластик, алюминий, сталь.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17245

05.06.2022 в 09:55:11

Radio написал: camper, у меня с универсальным диском, пилит дерево, пластик, алюминий, сталь.

Radio, Добрая вещь...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Evgeniy170
Evgeniy170
Новичок

Регистрация: 10.02.2019

Москва

Сообщений: 24

07.06.2022 в 10:52:09

Всем добрый день! Раньше сюда уже обращался с такой проблемой, что начало постоянно выбивать АВДТ. Было выяснено, что проблема со старой алюминиевой линией (учетка тока) идущей на свет (розетки и плита свежая проводка медь). Электриком было предложено "разобрать" стену с целью найти место утечки тока. Пока до этого не дошло. Сейчас вместо АВДТ установлен двухполюсный АВ, чтобы хоть как-то можно было пользоваться электричеством, хоть и небезопасно. Сейчас настает время отключения горячей воды. Ранее, на время откл. воды пользовался проточным водонагревателем. Сейчас получается пользоваться им нельзя. На кабеле обогревателя отсутствует УЗО. В щитке получается тоже. Вопрос, можно ли купить УЗО, который вставляется в розетку ванной комнаты (розетка заземлена) и подключить к нему данный проточный водонагреватель? И мыться без опаски, что тебя шарахнет? Если такой вариант подойдет посоветуйте пожалуйста модель. Мне попадаются стоимостью менее 1000р., как-то не внушают доверия, да и они на 16А, что маловато, у меня нагреватель двухкнопочный (3кВ+2кВ), т. е. на полную мощность его не включишь.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

07.06.2022 в 10:59:56

Evgeniy170 написал: Вопрос, можно ли купить УЗО, который вставляется в розетку ванной комнаты (розетка заземлена) и подключить к нему данный проточный водонагреватель? И мыться без опаски, что тебя шарахнет?

Да, это рабочий вариант. Риски существенно снижаются. Если в квартире после реконструкции есть заземление и ДСУП, то имеет смысл подключить к нему водонагреватель отдельным проводом, под подходящий винтик на корпусе. Это здоровая паранойя, защищающая от вполне возможного неконтакта земли в розетке.

0
osirus
osirus
Новичок

Регистрация: 16.03.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 37

07.06.2022 в 11:35:58

Иркут написал:

osirus написал: Ребят, дайте пожалуйста наводку, какие автоматические выключатели лучше взять для бюджетного щита? SE Easy9, ABB Basic M, Legrand rx3? На КЭАЗ, IEK, DEKraft, EKF не стоит собирать? Я понимаю, что скажете 4.5kA тип С фууу, но бюджета не хватает. Заранее благодарен!

osirus, печально что Хагер уже не поставляет свою продукцию, до недавнего прошлого, бюджетная серия АВ это производителя, стоила довольно бюджетно, я брал АВ около 200 руб. за штуку, узо менее трёх тысяч за штуку.

Иркут, В Леруашке Питера продают серию MY 4,5 кА 1-полюсные по 300+ рублей.

0
Miklucho
Miklucho
Новичок

Регистрация: 28.09.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

07.06.2022 в 16:28:31

Здравствуйте. Может ли повышенное напряжение в сети приводить к выходу из строя люминисцентных ламп? Поясню. На даче стояло два светильника с 2-мя лампами T8 и ЭПРА. Один погас с полгода назад. Неделю назад купил для него новый ЭПРА (самый дешевый), поставил, светит, но - через 2 часа шипение, хлопок и все. Ок, нашел в гараже такой же светильник, но с раздельными трансформаторами и стартерами на каждую лампу. Повесил, светит. Но, через 2 часа выходит из строя второй светильник в котором еще был родной ЭПРА, тоже шипение, хлопок и все. При этом сработал автомат в щитке. Ок, времени уже не было смотреть его, да и второй светильник светит, уехал в город. Вечером мне звонят, говорят что второй светильник тоже погас. Что там сгорело пока не знаю, но факт что погас, причем якобы тоже с хлопком и сразу обе лампы. Может быть снова сработал автомат. Кроме того неделю назад сгорела светодиодная лампочка на 15 ватт, со срабатыванием автомата в щитке и выгоранием дырки в цоколе лампочки.

А напряжение в сети я намерял 249 вольт. Это разве нормальное напряжение? Не от того ли лампы горят или это ерунда все и просто совпадение?

0
osirus
osirus
Новичок

Регистрация: 16.03.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 37

07.06.2022 в 17:30:18

Всем привет! Можно я еще немного понасилую мозги местным спецам?) Как всегда, заранее благодарен! Собрался закупать модульку. По производителям автоматов, честно скажу, так и не определился :( Тут это есть, там этого нет, то под заказ, то в бюджет не влезает, какая-то задница... Чувствую придется городить сборную солянку в щите. А теперь собственно вопросы.

  1. Если за пределами квартиры, перед счетчиком, стоит вводный двухполюсный автомат С40А, то в квартире на ввод лучше поставить рубильник 2p 40А(63А) или автомат?, например B40А или вообще такой-же С40А?
  2. Про отключающую способность автоматов примерно понял, что 4,5kA для квартиры достаточно, а что на счет типа электромагнитоного расцепителя? "С" или "B"? Так понял, что "B" шустрее, но и дороже.
  3. УЗО для группы автоматов, где сумма номиналов выше вводного автомата (40А) покупать лучше на 40А тип АС или на ступень выше?
  4. Если все УЗО (2-3шт.) будут типа АС это нормально?
0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.06.2022 в 17:49:42

osirus написал: Если все УЗО (2-3шт.) будут типа АС это нормально?

А много у Вас техники, который необходимо А?

osirus написал: УЗО для группы автоматов, где сумма номиналов выше вводного автомата (40А) покупать лучше на 40А тип АС или на ступень выше?

Посмотрите требования производителя.

osirus написал: что "B" шустрее, но и дороже.

У Вас старая проводка?

osirus написал: Если за пределами квартиры, перед счетчиком, стоит вводный двухполюсный автомат С40А, то в квартире на ввод лучше поставить рубильник 2p 40А(63А) или автомат?

При КЗ сработают все. Опять же ВН (рубильник) стоит дороже.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

osirus
osirus
Новичок

Регистрация: 16.03.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 37

07.06.2022 в 18:01:30

megrad написал: А много у Вас техники, который необходимо А?

Три ящика, компьютер и стиралка)

megrad написал: Посмотрите требования производителя.

Понял, принял.

megrad написал: У Вас старая проводка?

В квартире все уже заменил на медь. В тамбурном щите алюминиевые сопли.

megrad написал: При КЗ сработают все. Опять же ВН (рубильник) стоит дороже.

Я так понял, что можно не заморачиваться и ставить квартирный вводной автомат аналогичный тому, что в щите за пределами квартиры.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.06.2022 в 18:57:47

osirus написал: Три ящика, компьютер и стиралка

Скорей всего на СМ в паспорте есть упоминание про характеристику УЗО,

osirus написал: В квартире все уже заменил на медь.

Тогда на кой В?

osirus написал: В тамбурном щите алюминиевые сопли.

Задайте вопрос УК.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу