Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21217

01.07.2022 в 17:38:55

strider1978, тю блин... Я думал речь за подрозетник, на них часто безрукие ругаются. А к этим коробкам вообще никогда претензий не было, ни у меня, ни у всех моих знакомых. Ставим постоянно. :yu:

0
Qwerty321
Qwerty321
Новичок

Регистрация: 07.05.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 28

01.07.2022 в 18:57:09

AlexeyL написал:

Qwerty321 написал: ПММ, электродуховой шкаф, поджиг газовой варочной панели, стиральная машина,

Учитывайте, что без заземления вся эта техника имеет право ощутимо "кусаться", в пределах разрешённого нормативами тока 3,5 мА на каждый прибор и чуть больше. УЗО этому никак помешать не может. Поджиг газовой панели я бы вообще не рискнул подключать поперёк инструкции. Вилка на поджиге трёхконтактная, слова про обязательное заземление в инструкции есть? Если есть - купите автономную зажигалку.

AlexeyL, это в инструкции есть. Предполагаю что это в любой инструкции. И вилки вообще в ней не было- подключение в коммутационную коробку подразумевается.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

01.07.2022 в 21:36:30

strider1978 написал:

Radio написал: Там нет резьбы, для начала. И винтов тоже нет. И если крутить шурупы безбашенно

strider1978, странно, пока не встречал таких :cool: м.б. братья китайцы/индусы/цыгане левоту стали в магазины втюхивать? :scare

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 9448

01.07.2022 в 21:53:53

ZooZoo написал: странно, пока не встречал таких

Завтра доразберу и отчитаюсь, несколько коробок уже выбросили, одну забрал чтобы посмотреть, что не так.

ZooZoo написал: левоту стали в магазины втюхивать?

Эти брали в Мерлене, до этого с коробками от застройщика были такие же проблемы. Списали на затягивание "от души".

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

01.07.2022 в 22:24:41

strider1978 написал: Эти брали в Мерлене, до этого с коробками от застройщика были такие же проблемы. Списали на затягивание "от души".

я тоже беру обычно в ЛМ, хоть там и дороговато также, от застройщиков пока проблем тоже не видел но всякое возможно, конечно )

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 9448

02.07.2022 в 09:09:36

strider1978 написал: Завтра доразберу и отчитаюсь

Отчитываюсь, резьба срывается не на винтах, а в ответных пластинах. Очень плохо, потому что вариант "полевого ремонта" с простой заменой винта отпадает. А если коробка смонтирована за гарнитуром, да ещё на стыке корпусов - только демонтаж и замена на орехи. Больше не покупаем такое.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124191

02.07.2022 в 11:00:49

strider1978 написал: Отчитываюсь, резьба срывается не на винтах, а в ответных пластинах

а какое усилие затяжки? ИМХО, все же крутили с чрезмерной силой. Старые - терпели, новые - возможно поменялся поставщик пластин И можно фото самого клеммника?

strider1978 написал: Очень плохо, потому что вариант "полевого ремонта"

.

  1. Сверло, метчик, винт на размер больше
  2. коробку оставляете, меняете клеммник целиком на олд тип - советский, карболитовый - там прижим пластиной, и многожилку он тоже принимает. Такие клеммники держу в дежурном чемоданчике на всякий случай.
0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 9448

02.07.2022 в 11:10:05

BV написал: Сверло, метчик, винт на размер больше

Там уже М4, на размер больше - от пластины ничего не останется.

BV написал: а какое усилие затяжки? ИМХО, все же крутили с чрезмерной силой

Не замерял, но тот что на фото крутили руками и зажимали многожилку с наконечником, скорее её бы расплющило при чрезмерном усилии.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124191

02.07.2022 в 12:47:54

strider1978 написал: но тот что на фото крутили руками

ну и что - руки? Наверное все же отвертку использовали? :) Руками я точно могу свернуть практически любой винт в любой розетке или клеммнике, ну или шлиц :)

strider1978 написал: и зажимали многожилку с наконечником, скорее её бы расплющило при чрезмерном усилии.

там площадь в разы больше, чем площадь резьбы, где приложено усилие.

ЗЫ Возможно новый поставщик:

  • или поставляет чрезмерно мягкие пластины
  • или прослаблена резьба - или в пластине, или в винте. (кстати - попробуйте на новой пластине - разные винты, штатные могут быть прослаблены, ну и штангель в помощь, или лучше на плашке проверить винт, а отверстие - проверить метчиком - и будет понятно в чем дело) Это к тому, что может и замена винтов поможет
0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 9448

02.07.2022 в 12:58:00

BV написал: ну и что - руки? Наверное все же отвертку использовали?

Руки - в смысле не шуруповёрт.

BV написал: Руками я точно могу свернуть практически любой винт в любой розетке или клеммнике, ну или шлиц

М3 или М3,5 - сколько угодно, и резьба слизывается и шляпки отлетают, М4 руками - вряд ли.

BV написал: Возможно новый поставщик:

Возможно, пусть они вместе с производителем идут в закат с такой продукцией, которую надо допиливать.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124191

02.07.2022 в 13:15:13

strider1978 написал: М4 руками - вряд ли.

все зависит от многих факторов - стали, удобства отвертки, настроения :) и тд. Если крепеж качественный "не мягкий" - то нет. Но обычно он мягкий, и зазоры в резьбе - ого, следовательно площадь меньше, сорвать - проще.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.