16.07.2022 в 15:56:30
#7107195
Radio написал:
Дымчатый написал: Хотел получше поджать
Почему вы решили, что подожмете получше, чем пружина? :confused: :a
dokar написал: Да Рублёвка вам подмётки не годится. Здесь одни нищеброды
Ну да.
Radio, диаметры проводов в одной самозажимной клемме могут отличатьмя, незначительно (проводка 60х годов). Думаете этот факт не повлияет на качество зажима?
16.07.2022 в 16:11:58
#7107199
Дымчатый написал:
Radio написал:
Дымчатый написал: Хотел получше поджать
Почему вы решили, что подожмете получше, чем пружина? :confused: :a
dokar написал: Да Рублёвка вам подмётки не годится. Здесь одни нищеброды
Ну да.
Radio, диаметры проводов в одной самозажимной клемме могут отличатьмя, незначительно (проводка 60х годов). Думаете этот факт не повлияет на качество зажима?
Дымчатый, В том то и прелесть самозажимных клемм,что они позволяют зажимать провода с разным сечением.Шинка общая , а зажимные пружины персональные на каждый провод.
17.07.2022 в 08:51:58
#7107316
megrad, Пятипроводный
18.07.2022 в 09:07:10
#7107566
vovanoff78 написал: Пятипроводный
Дом какого года?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
18.07.2022 в 17:26:35
#7107732
Впервые столкнулся с трехфазной квартирной электропроводкой. Какие-то квартирные нюансы есть? Например, в одной монтажной коробке или группе установочных коробок, или в мокрой зоне, или в одном помещении не должно быть цепей с разными фазами?
18.07.2022 в 17:46:34
#7107746
visa написал: Впервые столкнулся с трехфазной квартирной электропроводкой. Какие-то квартирные нюансы есть? Например, в одной монтажной коробке или группе установочных коробок, или в мокрой зоне, или в одном помещении не должно быть цепей с разными фазами?
visa, желательно так не городить. 380 хапнуть по неосторожности неприятно. Ну и особое внимание надёжности нулевого проводника, там где цепи трёхфазные - до щита, и в щите - иначе быт технике хана. Щит больше размером, и нагрузки балансировать по фазам.
18.07.2022 в 17:53:44
#7107748
BV написал: ...и нагрузки балансировать по фазам
Абсолютно бесполезное занятие.
Намного полезнее сделать так, чтобы в одном помещении розетки на разных фазахъ не сидели.
18.07.2022 в 18:07:08
#7107755
visa написал: в одном помещении не должно быть цепей с разными фазами?
Нет такого требования, но на одну фазу, конечно, было бы благоразумней всё "посадить". Освещение, например, можно вообще поставить на 12В и можно особо не задумываться над этими самыми фазами.
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
19.07.2022 в 04:31:48
#7107845
BV, Radio, MaSeVi, спасибо.
По-любому у меня получаются соседние выключатели освещения с разными фазами - фаза А и фаза от реле выбора фазы, пусть в нормальном режиме тоже A. При гипотетическом отключении фазы A на одном выключателе будет ничего, на другом - фаза B. Так, наверное, будет правильно.
Но разнофазные провода в одном блоке установочных коробок надо маркировать как-то броско, с акцентом на фазу? А то цветовая маркировка фаз по ПУЭ может не напугать.
Бойлер, СМ, ПММ, которые с одной водой контачат, но расположены в разных, соседних помещениях - должны быть на одной фазе?
И вот еще подумалось. Если однофазные потребители подключены через однофазные УЗО, то при организации межфазной утечки сработает дифференциальная защита. А групповое трехфазное УЗО от межфазной утечки не защитит.
19.07.2022 в 08:44:52
#7107859
visa написал: Бойлер, СМ, ПММ, которые с одной водой контачат, но расположены в разных, соседних помещениях - должны быть на одной фазе?
Как вариант, но лучше всё примерно равномерно распределить. Бойлер можно и на три фазы подключить - нагрев эффективней будет. Реле напряжения планируете? Посмотрите реализацию 380 на квартиру ссылка
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
19.07.2022 в 10:12:52
#7107876
visa написал: реле выбора фазы
Не нужно оно Вам вообще.
visa написал: должны быть на одной фазе?
Необязательно
visa написал: А групповое трехфазное УЗО от межфазной утечки не защитит.
Оно для трёхфазных потребителей так-то. В качестве группового на 1-ф линии я бы не ставил.
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
19.07.2022 в 10:25:16
#7107881
visa, Укажите все свои потребители/линии, выделенную мощность и все свои "хотелки".
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
19.07.2022 в 10:25:58
#7107882
Radio написал:
BV написал: ...и нагрузки балансировать по фазам
Абсолютно бесполезное занятие.
Намного полезнее сделать так, чтобы в одном помещении розетки на разных фазахъ не сидели.
Radio, то есть варку, проточник, и духовку сажать на одну фразу (кухня), а на две другие - зарядки и ТВ в двух других разных комнатах? Ну чё, так делают... Ещё все вешают на 3х фазное узо. Просто, дёшево, сердито - красота
19.07.2022 в 10:28:09
#7107883
Но разнофазные провода в одном блоке установочных коробок надо маркировать как-то броско, с акцентом на фазу?
Угу, как ситец в магазине - цветочками разного цвета:)
19.07.2022 в 10:31:06
#7107887
А групповое трехфазное УЗО от межфазной утечки не защитит.
Такую "утечку" ещё надо постараться сделать....
19.07.2022 в 10:33:56
#7107888
Бойлер можно и на три фазы подключить - нагрев эффективней будет.
Трёхфазный проточник 6 кВт грет горячее, чем однофазный 6 кВт? На сколько процентов? На Нобелевскую уже подали?
19.07.2022 в 13:20:49
#7107958
BV написал: На сколько процентов?
Если 2 кВт бойлер подключить между фаз, то он ненадолго умощнится как раз до 6 кВт :)
19.07.2022 в 13:51:30
#7107970
visa написал: Если 2 кВт бойлер подключить между фаз, то он ненадолго умощнится как раз до 6 кВт
Нет
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
19.07.2022 в 16:16:32
#7108001
MaSeVi написал: Нет
Этого я и боялся. фазное 220В: 2кВт -> 24.2Ом линейное 380В: 24,2Ом -> 5,967кВт Так думал.
19.07.2022 в 16:25:35
#7108002
visa, бойлер не умощнится при обрыве нуля, а вот то, что будет на другой фазе ярко засветится, но недолго :)
19.07.2022 в 16:55:05
#7108013
{{post:7108002,при обрыве нуля}} Даже не знаю как натянуть обрыв нейтрали на линейное напряжение :) Если бойлер подключить между двух фаз, то нейтраль что рви, что не рви. И будет ему 6 кВт, недолго. Не путайте меня, пожалуйста.
19.07.2022 в 17:38:55
#7108020
visa, А по существу вопросы есть? А то уже в софистику скатываетесь.
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
19.07.2022 в 18:16:58
#7108026
BV написал: Трёхфазный проточник 6 кВт грет горячее, чем однофазный 6 кВт?
Конечно нет.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
19.07.2022 в 18:20:32
#7108027
Три 1-полюсных автомата вместо одного 3-полюсного на ввод в квартирный щит можно? При наличии 3-полюсного в этажном щите. И при наличии в квартирном щите также 3-полюсного выключателя нагрузки на ввод, 3-фазного реле контроля напряжения и 3-полюсного автомата на варочную панель. Варочная на 2-х фазах и духовой шкаф на третьей. Настоящих 3-фазных потребителей не планируется.
19.07.2022 в 18:25:40
#7108028
visa написал: Три 1-полюсных автомата вместо одного 3-полюсного на ввод в квартирный щит можно?
Нет.
visa написал: И при наличии в квартирном щите также 3-полюсного выключателя нагрузки на ввод
Так оставьте его и не надо будет квартирный вводной.
visa написал: Варочная на 2-х фазах и духовой шкаф на третьей
Прекрасно.
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
19.07.2022 в 18:45:39
#7108030
MaSeVi написал: Так оставьте его и не надо будет квартирный вводной.
Обычно получалась временная селективность при наличии в этажном щите автомата типа IEK и пр., а в квартирном чего-то породистого. Лотерея, но иначе, в пределах одного производителя, временную селективность не получить.
21.07.2022 в 13:40:21
#7108467
НАПУТАНО В ПОДКЛЮЧЕНИИ СВЕТИЛЬНИКА. Товарищи знатоки, подскажите совсем не опытному в электрике. Старая панельная 9-ти-этажка. Со времен СССР стоял 2-х-клавишный выключатель на люстру с двумя группами ламп. Позднее люстру заменили на обычный светильник, перенеся и заменив так же и выключатель. Теперь он тоже 2-х-клавишный, но включает одну единственную лампу, одной клавишей соответственно. Возникла необходимость во втором светильнике (лампе), на вторую клавишу. НО! Изучив все доступные точки соединения проводов, я что-то запутался напрочь - что, откуда и куда приходит. Набросал схему того, как сейчас всё подключено:
Зона "А" - место старого выключателя. Зона "Б" - выход проводов с потолка. Провода 1 и 2 представляют собой единый 2-х жильный провод (что в зоне "А", что в зоне "Б"), а провод 3 - отдельный, одножильный. Кроме отвёртки тестера никаких приборов нет. С её "помощью" удалось (ещё больше запутаться) узнать лишь:
Помогите люди добрыяяя! ;)
21.07.2022 в 13:56:36
#7108471
visa написал: И при наличии в квартирном щите также 3-полюсного выключателя нагрузки на ввод
.
visa написал: Три 1-полюсных автомата вместо одного 3-полюсного на ввод в квартирный щит можно?
эти три однополюсных уже будут не вводными, если будут стоять после "рубильника". И да, можно - но зачем?
21.07.2022 в 14:07:18
#7108473
vanya174, включаете обе клавиши, новую лампу подключаете к Б1 и Б3. Если новая лампа с выкл не заработает как надо, то провод новой лампы переключите с Б3 на Б2. Ваго 222-413 или 221-413 помогут к одному проводу из потолка подключить два провода от ламп.
Вам надо лампу подключить, или узнать теорию свечения отвертки индикатора? :)
vanya174 написал: а в зоне "Б" еле-еле (прям совсем "ели") подсвечивается провод 3.
тут у Вас наверняка ошибка - перепроверьте
21.07.2022 в 14:26:24
#7108479
BV написал: тут у Вас наверняка ошибка - перепроверьте
Перепроверил - светится именно Б3 (тот который одинарный) без лампочки, сам понять не могу, т.к. одинарный в зоне "А" всегда пустой.
BV написал: Вам надо лампу подключить, или узнать теорию свечения отвертки индикатора? :)
Мне понять хочется, что не так там подключено (если не так), и пока есть возможность (ремонт и всё на виду)) переделать как надо. Получается тут 2 ноля и фаза? Тогда один ноль приходит на выключатель сверху, второй на 1 клавишу и фаза на 2 клавишу что ли?..