01.08.2022 в 19:04:39
genez, а Вы партизан батенька... то чан, то морозы.... Ваще то есть решение
А вместо насоса компрессор.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
01.08.2022 в 19:23:54
megrad, Да Вы издеваетесь :D :D
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
01.08.2022 в 19:35:55
alexx7777, приборы - холодильник (сейчас это старый советский), кухонная плитка (с обычной спиралью), освещение, телевизор, водонагреватель, обогреватели, триммер для травы, иногда разные инструменты типа УШМ. Инверторного если я правильно понимаю ничего нет. Вот ведь, у УЗО еще и типы бывают... И натолкнулся на информацию, что к УЗО еще нужно АВ ставить. А мне бы простые рецепты - бери то и это и проследи, чтобы электрик сделал так-то :)
01.08.2022 в 19:37:41
MaSeVi, Какие издёвки ? Костерок в сторонке, воздух лепестрисчество не проводит - клиенты как в раю. :a
01.08.2022 в 19:53:48
dokar написал: клиенты как в раю. :a
Главное, чтобы не досрочно)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
01.08.2022 в 19:54:21
kjr11, у водонагревателя наверное свой есть, у нас в кабель вмонтирован. По УЗО лучше выбрать тип A. Если у вас просадки в напряжение есть лучше реле установить, компрессор не любит низких порогов, может клинануть. Можете сразу два в одном купить, называется дифавтомат, а так обязательно перед узо автомат ставить. Вот описание с одного из сайта УЗО типа «AC» способно защитить Вас только от синусоидального переменного тока, а УЗО типа «A» защитит Вас и от пульсирующего постоянного и от синусоидального переменного тока.
Какие устройства могут быть источниками пульсирующего постоянного тока в квартире, доме или коммерческом помещении? Давайте посмотрим:
Стиральные машины. Практически все современные стиральные машины имеют инверторный мотор. Сами производители стиральных машин рекомендуют для их безопасной эксплуатации устанавливать защитные устройства типа «А». Холодильники и кондиционеры. Половина продаваемых в магазинах холодильников и кондиционеров нового типа имеет инверторный компрессор. Микроволновые печи. Современные инверторные микроволновые печи позволяют плавно регулировать мощность излучателя волн, в отличие от старых СВЧ печей, где мощность подогрева осуществляется попеременным включением – выключением излучателя. Такая плавная регулировка позволяет равномерно подогревать и приготавливать пищу. Посудомоечные машины. Инверторный двигатель обеспечивает новейшим посудомоечным машинам более тихую работу, большой срок службы и увеличивает их энергоэффективность. Обогреватели. Основным преимуществом инверторных обогревателей по сравнению с обычными является более равномерный и плавный обогрев, а также пониженная шумность работы. Помимо бытовых устройств, инверторные блоки применяют в сварочных аппаратах, насосах, пускорегулирующей аппаратуре и др. приборах.
Вы сами должны определиться какой вам лучше подойдет.
01.08.2022 в 21:27:37
megrad написал: genez, а Вы партизан батенька... то чан, то морозы.... Ваще то есть решение
А вместо насоса компрессор.
megrad, чего партизан-то? Я в самом первом своём сообщении честно сознался, что колхоз для уличного банного чана... Но! Всем огромное спасибо за то, что уберегли от опрометчивого решения. Не буду совать электричество в воду - придумал, как обустроить внешний насос и не переморозить его с его магистралями. Только тема эта уже явно не для электрического форума, так что ещё раз благодарствую и откланиваюсь ;)
01.08.2022 в 21:32:04
merr написал:
BV написал: merr, а ребенок будет жить - тем более на квартиру надо УЗО поставить. Даже если без ребенка - все равно надо!
BV, ага, от всего не застрахуешься. У нас на каждой комнате стоит счетчик, у соседки старый у меня поновее предыдущие владельцы моей комнаты поставили УЗО, а соседка, нет, а от неё мне пробивало на стену и что делать? У соседки без УЗО и она не дает лезть в свой счетчик.
merr, комната соседки вас не интересует, а вот ванна, туалет, кухня... Там и ваша безопасность. И в счётчик не надо лезть и снимать пломбу - после него в разрыв отходящих проводов поставить УЗО.
01.08.2022 в 21:52:37
ДмитрийКрд написал: И снова всем привет. Напишу свой случай, во-первых есть вопрос, во-вторых как анализ собственных ошибок в назидание. На лоджию (утепленную и с отделкой) заведены два ВВГнг, 2.5 и 1.5. 2.5 для розеток, на отдельной линии "Лоджия" с автоматом 16 А, и под одно УЗО совместно с комнатой и прихожей. 1.5 изначально предназначался для освещения, т.е. щитке он подключен к автомату освещения на 10 А, без УЗО. На лоджии он идет на вход к выключателю, а от выключателя проложен другой кабель к настенному светильнику. Выключатель и светильник пока еще не установлены.
Ремонт затянулся на много месяцев, я забыл к какой линии подключен кабель 1.5 и почему-то сложилось ложное воспоминание, что на лоджию идет 1 линия, которая на подходе разветвляется. Проверить не было возможности, т.к. все под натяжным потолком. Недавно подумал, что будет неплохо на этот кабель 1.5 перед выключателем поставить блок розеток под небольшие нагрузки, типа зарядных устройств для телефона/планшета/ноутбука. Сегодня наконец-то решил всё это безобразие установить и подключить. На фото видно два выходящих из стены кабеля, один входной на выключатель, другой уходящий на светильник. Чтобы проверить, какой из них входной, включил в щитке автомат "Лоджия", и двумя (!!!) индикаторными отвертками убедился, что входной правый. Выключил на щитке автомат "Лоджия" и спокойно начал снимать внешнюю изоляцию, я вспарываю ее маленькими ножницами за неимением спец инструмента. В какой-то момент резкий щелчок, яркая вспышка, я отпрыгиваю в одну сторону, ножницы в другую. Охреневаю от подплавленных жил и ножниц, удивляюсь, что сам вроде в порядке, на пальце почти нет следов. Не понимаю, как такое могло произойти, я же отключил автомат "Лоджия"! Иду к щитку, вижу выключенный вводной автомат и автомат на освещение, и тут понимаю, где я облажался - забыл, что этот кабель на подключен к освещению. Но самый большой косяк, конечно, в том, что нельзя полагаться на память, необходимо ВСЕГДА проверять напряжение на кабеле. Мне очень повезло, что ток через меня практически не шел, видимо я создал ножницами КЗ. Хороший урок.
А теперь вопрос: получается, что этот розеточный блок будет на линии освещения к автомату 10 А без УЗО. Можно ли так? Или забыть про это, убрать его и оставить там только выключатель? Потребители там будут максимум зарядные устройства и небольшой муз. центр. Остальное освещение в квартире - светодиодные лампы до 10 Вт, штук 12, то есть на автомате в щитке запас вроде приличный. Спасибо!
ДмитрийКрд, добавьте УЗО на освещение в щите. Любые розетки УЗО не более 30ма.
до 1 кватт общей мощности, при 2 провода уже будут немного греться,
С какой целью вводите людей в заблуждение? :mad: На провод 1.5 можно ставить АВ 16А.
genez, для человека опасен ток, а не напряжение. 12в у условиях низкого сопротивления кожи - мокрая, распаренная - тоже опасны, даже от аккумулятора. УЗО до источника питания или транса спасет от пробоя фазы с вх на вых, но не спасет поражения током от напряжения 12в.
01.08.2022 в 22:46:07
alexx7777, о пробитии на корпус я даже не думал, теперь точно хочу подстраховаться.
BV, Вы правы, надо поставить, тем более что на этом автомате еще и теплый пол сейчас без УЗО. В щитке места нет, бывают ли УЗО совмещенные с однополюсным автоматом, чтобы воткнуть на то же место?
Было бы место, я бы еще поставил реле напряжения от отгорания нуля, но увы.
01.08.2022 в 23:10:45
ДмитрийКрд написал: alexx7777, о пробитии на корпус я даже не думал, теперь точно хочу подстраховаться.
BV, Вы правы, надо поставить, тем более что на этом автомате еще и теплый пол сейчас без УЗО. В щитке места нет, бывают ли УЗО совмещенные с однополюсным автоматом, чтобы воткнуть на то же место?
Было бы место, я бы еще поставил реле напряжения от отгорания нуля, но увы.
ДмитрийКрд, да просто заведите этот автомат С10 под УЗО кухня розетки, или УЗО ванная.
01.08.2022 в 23:28:18
BV написал: просто заведите этот автомат С10 под УЗО кухня розетки, или УЗО ванная
я бы заменил все декрафты и легранды на авдт-32мл, стало бы очень красиво и гармоничьно. :yu:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.