левша написал: Добрый день! Вышибает дифавтомат АД-2 нагрузку снял,походу сдох? Как можно проверить или проверять уже нечего?

левша, Проверять можно линию перебросив , если есть на другое устройство дифференциального тока.

0

Да, ни фига.

левша
левша
Резидент

Регистрация: 29.10.2006

Казань

Сообщений: 1401

16.08.2022 в 19:58:26

megrad написал:

левша написал: нагрузку снял

Отключили линию от АД?

megrad, отключил вывод,вышибает.заметил- всего три автомата три линии,если другие два отключены то этот не вышибает, если включаешь соседние то этот вышибает.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

16.08.2022 в 20:41:54

левша написал: отключил вывод,вышибает.

Как отключил? Нужно вынуть из дифавтомата оба выходных провода. И фазный, и нулевой.

левша написал: если включаешь соседние то этот вышибает

Намекает на то, что какой-то провод от проверяемого автомата не отключён.

0
citizen2015
citizen2015
Новичок

Регистрация: 15.12.2015

Екатеринбург

Сообщений: 30

17.08.2022 в 08:02:40

Здравствуйте, не подскажете такая клемма weidmuller подойдет на алюминий-медь?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21213

17.08.2022 в 08:38:12

citizen2015 написал: Здравствуйте, не подскажете такая клемма weidmuller подойдет на алюминий-медь?

Нет.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124135

17.08.2022 в 13:07:50

левша написал:

megrad написал:

левша написал: нагрузку снял

Отключили линию от АД?

megrad, отключил вывод,вышибает.заметил- всего три автомата три линии,если другие два отключены то этот не вышибает, если включаешь соседние то этот вышибает.

левша, отключите все дифы и прозванивайте линии между собой омметром.

0
citizen2015
citizen2015
Новичок

Регистрация: 15.12.2015

Екатеринбург

Сообщений: 30

17.08.2022 в 15:21:23

Radio, Почему если не секрет? Никакой информации не найти, похоже давно не продаются.

0
Andrey80
Andrey80
Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

18.08.2022 в 20:23:02

Есть необходимость удлинить провод от счётчика (фаза) до АВ в этажном щитке. Сейчас стоит Al, на этом участке есть уже соединение(скрутка) по причине видимо ранее отгорания. Хочу удлинить и завести на АВ сверху, сейчас сделано снизу по причине нехватки длины. Сращивать медь и Ал желания нет. Хочу использовать Ал. Какой вид соединения лучше использовать, имею ввиду клеммник им что иное. Винтовой клеммник из-за текучести Ал не хочу использовать. Работу придется делать под напряжением,т.к. до и после счётчика нет АВ.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21213

18.08.2022 в 20:51:45

Andrey80 написал: Хочу удлинить и завести на АВ сверху, сейчас сделано снизу по причине нехватки длины.

Зачем вам это?

Ввод а автомат снизу ничуть не хуже, чем сверху. А провод с лишним соединением по любому хуже, чем целый. По итогу вы в минусе. Если живы останетесь, конечно. :)

0
Andrey80
Andrey80
Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

18.08.2022 в 21:46:23

Radio написал: Зачем вам это?

Хочу подключить кабель ввода на квартирный щиток и сделать это сразу на нижние клеммы АВ.

Radio написал: А провод с лишним соединением по любому хуже, чем целый.

Это ясно.Но оно это соединение уже там есть и его состояние не известно. Работать естественно буду в диэл.перчатках,да и не впервой производить работы под напряжением.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21213

18.08.2022 в 22:16:16

Andrey80 написал: Хочу подключить кабель ввода на квартирный щиток и сделать это сразу на нижние клеммы АВ.

Подключите сразу на верхние. Еще раз повторяю: это не имеет значения.