Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

22.08.2022 в 11:15:06

megrad написал: Зайдите к шаману на сайт.

Но лучше не надо. Кроме ереси и пурги там мало что можно почерпнуть.

0
Аватар пользователя
SergAsk

Местный

Регистрация: 01.08.2022

Санкт-Петербург

Сообщений: 2

22.08.2022 в 14:35:34

Подскажите, что можно сделать с распределительной коробкой. Новостройка. Санузел без отделки. На стене висит довольно большая распределительная коробка в которой соединены три провода, один идёт к месту, где будет стоять ванна (акриловая). Насколько я понимаю это заземление или выравнивание потенциалов. Не хотелось бы оставлять такую большую коробку на видном месте. Как лучше поступить: Попробовать найти коробку меньших размеров. Заделать эту коробку в стену и снаружи оставить только крышку. Замуровать коробку под плитку. Убрать коробку и замуровать все три провода в стену под плитку. Есть ли ещё варианты?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.08.2022 в 14:58:41

SergAsk написал: Есть ли ещё варианты?

Перенести коробку заменив отходящие провода.

SergAsk написал: Убрать коробку и замуровать все три провода в стену под плитку.

Обжав гильзой. Как вариант посадить плитку над место соединения на силикон.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Шабашник

Местный

Регистрация: 24.04.2022

Castanheira do Ribatejo

Сообщений: 89

23.08.2022 в 00:54:59

megrad, реле напряжения по умолчанию стоит у энергокомпаний, что вполне логично. Ведь они торгуют 220-240В, а не как получится. Я тоже долго отвыкал от родины, всё норовил поумничать... Кое-как отпустило. Уже даже такие вопросы, как у SergAsk, не вызывают эмоций.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.08.2022 в 09:02:28

Шабашник написал: тоже долго отвыкал от родины

Тогда вопросы надо задавать местным - каждого своё ПУЭ.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

23.08.2022 в 10:43:10

Шабашник написал: реле напряжения по умолчанию стоит у энергокомпаний, что вполне логично

А наше-то дурачье придумало и на стороне потребителя их ставить. От аварий и обрывов на линии защищаются, глупенькие. :net:

0
Аватар пользователя
Sinoptik2020

Местный

Регистрация: 12.06.2019

Балашиха

Сообщений: 49

23.08.2022 в 11:05:51

Здравствуйте, подскажите каким номиналом должен стоять автоматов после электросчетчика СЕ-102М 5(60)А? Спасибо.

0
Аватар пользователя
alexx7777

Местный

Регистрация: 27.08.2012

Химки

Сообщений: 1225

23.08.2022 в 11:37:40

Sinoptik2020, у вас какой впереди стоит?

0
Аватар пользователя
Sinoptik2020

Местный

Регистрация: 12.06.2019

Балашиха

Сообщений: 49

23.08.2022 в 11:40:19

alexx7777, перед счётчиком стоит ВН на 63А.

0
Аватар пользователя
alexx7777

Местный

Регистрация: 27.08.2012

Химки

Сообщений: 1225

23.08.2022 в 14:08:27

Sinoptik2020, что вы после счетчика планируете устанавливать в общем?

0
Аватар пользователя
alexx7777

Местный

Регистрация: 27.08.2012

Химки

Сообщений: 1225

23.08.2022 в 15:11:38

Sinoptik2020, у вас кабель перед автоматом расчитан на такую нагрузку?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.08.2022 в 15:17:53

Sinoptik2020 написал: перед счётчиком стоит ВН на 63А.

Дом какого года?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
alexx7777

Местный

Регистрация: 27.08.2012

Химки

Сообщений: 1225

23.08.2022 в 17:45:15

Sinoptik2020, автоматический выключатель не установлен перед счетчиком? Если нет, вам нужно узнать сколько вам выделенно, исходя из этого устанавливать автомат данного номинала.

0
Аватар пользователя
sebikov

Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 894

24.08.2022 в 08:03:37

Установка розеток и выключателей по черновому ремонту! Какие документы подписывать с заказчиком, как защищать это борохло от убивания пылью, краской и т.п. Про защиту самого зака от самоубивания, тут ясно - изолента, защитные крышки рулят и маркировка рулят, а вот убедить подождать на чистовую отделку или поставить времянки не могу

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8669

24.08.2022 в 08:22:47

sebikov написал: Установка розеток и выключателей по черновому ремонту! Какие документы

Справка от нарколога и психиатра.

Вы главное обозначьте свою позицию (желательно в переписке), чтобы потом к Вам претензий не было. И ставьте спокойно.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу