MaSeVi написал:

Виталий_Мск написал: Ещё смутила потребляемая мощность 4,6 кВт.

Нормально.

MaSeVi, Люди не понимают значение КПД.

0
Аватар пользователя
Anacapre

Местный

Регистрация: 02.02.2019

Тюмень

Сообщений: 34

29.08.2022 в 17:20:57

#7116673

Здравствуйте!

У меня новостройка, и от застройщика идет щиток на 8 посадочных мест вот в такой комплектации:

Насколько это "грамотная" схема организации электроснабжения? Если захочется поставить отдельное УЗО на каждую комнату, то придется всю проводку менять?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16835

29.08.2022 в 18:16:53

#7116678

Anacapre написал: Насколько это "грамотная" схема организации электроснабжения?

Минимум миниморум, по большому достаточный для нормального пользования. Разве что АВДТ заменить с С25 на С16. Ну, а если захотите добавить какую-либо группу/линию, то да, скорее всего придётся "расширяться".

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

29.08.2022 в 23:25:14

#7116708

Минимум миниморум, по большому достаточный для нормального пользования. MaSeVi В условиях снижения цены человеческой жизни - безусловно сойдет. Я про защиту первых двух линий. )))
А вопрошающим в подобных случаях хочется пожелать крепкого заземления . )))

0
Аватар пользователя
Sagit13

Местный

Регистрация: 30.08.2022

Екатеринбург

Сообщений: 9

30.08.2022 в 09:26:38

#7116733

решил залезть в домашний щиток с целую узнаю почему не работает узо, оказалось что к нему в принципе не подключены никакие автоматы, сначала хотел просто его подключить к незащищенным автоматам, но посчитав силу тока на электроприборах решил, что добрая часть автоматов по номиналу току в щитке завышена, прошу в помощи в подборе автоматов. Фото щитка и таблицу с потребителями прикладываю, прошу не предлагать прокладывать новые линии в стенах :) Мои предположения, что можно сделать:

просьба прокомментировать, всё ли верно по номиналам, и по последовательности подключения

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16835

30.08.2022 в 18:03:21

#7116831

dokar написал: Я про защиту первых двух линий. )))

Так все по ПУЭ-ШМУЭ. А так - да, надобно "перетряхнуть"))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16835

30.08.2022 в 18:05:30

#7116832

Sagit13 написал: просьба прокомментировать, всё ли верно по номиналам, и по последовательности подключения

Откройте свою тему, всяк эффективней будет.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
alexx7777

Местный

Регистрация: 27.08.2012

Химки

Сообщений: 1225

30.08.2022 в 21:26:10

#7116866

Anacapre, на освещение обычно на 10 а автомат устанавливают, остальные на 16 a лучше поменять (как вам подсказали ранее).

0
Аватар пользователя
alexx7777

Местный

Регистрация: 27.08.2012

Химки

Сообщений: 1225

30.08.2022 в 21:44:50

#7116868

Sagit13, автоматы должны соответсвовать сечению провода отходящего от автомата. 1.5 мм2 нужно устанавливать автомат на 10 A, 2.5 мм2 16 a, 4 мм2 20 A. Автоматы выбираются только исходя из сечения провода.

0
Аватар пользователя
alexx7777

Местный

Регистрация: 27.08.2012

Химки

Сообщений: 1225

30.08.2022 в 22:06:42

#7116869

Sagit13, менять автоматы нужного номинала лучше исходя от провода какой у вас отходит от них. 1.5 мм2 на 10 a, 2.5 мм2 на 16, 4 мм2 на 20 или 25. Автомат не нужно устанавливать номиналом приблизительно равным мощности потребителей, у вас автомат будет греться. Лучше всегда с небольшим запасом. По последовальности вроде нормально, номиналы некоторые нужно с запасом устанавливать исходя из сечения провода и общей предстоящей потребляемой мощности для каждого автомата. Недавно установил автомат на 10 a, потребление было чуть больше 2 кватт, автомат стал нагреваться немного, постепенно, лучше для такого потребления на 16 a устанавливать при проводке не меньше 2.5 мм2.

0
Аватар пользователя
Шабашник

Местный

Регистрация: 24.04.2022

Castanheira do Ribatejo

Сообщений: 86

30.08.2022 в 23:53:51

#7116880

Anacapre написал: Здравствуйте!

У меня новостройка, и от застройщика идет щиток на 8 посадочных мест вот в такой комплектации:

Насколько это "грамотная" схема организации электроснабжения? Если захочется поставить отдельное УЗО на каждую комнату, то придется всю проводку менять?

Anacapre, всё вам хорошо. Не могу понять, но хочется плакать. Если нет темы, надо открыть. Типа, "Куда катится мир". И с фоточками..

0
Аватар пользователя
alexx7777

Местный

Регистрация: 27.08.2012

Химки

Сообщений: 1225

31.08.2022 в 00:47:58

#7116881

Anacapre, главное сечения кабеля соответсвовало номиналу автомата, тогда все в порядке и ничего менять не нужно.

0
Аватар пользователя
Евгений59

Местный

Регистрация: 16.11.2015

Владивосток

Сообщений: 2

31.08.2022 в 03:46:08

#7116886

Прошу совета. Частный дом, оштукатуренные стены. Проводка аллюминием. Хочу заменить на медь, но не сразу весь дом, а постепенно, приурочивая к ремонту в помещениях. Чтобы не разводить грязь в остальных помещениях. Вопрос такой: от щитка потяну медь, в одной комнате заменю на медь, а как дальше? В коробках сейчас все на скрутках, знаю что медь с аллюминием скручивать нельзя. А как можно?

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8599

31.08.2022 в 05:43:09

#7116888

Евгений59 написал: А как можно?

Поставить щиток где удобно, временно подключить помещения существующим алюминием. Впоследствии можно менять на медь не отключая весь дом.

0
Аватар пользователя
Sagit13

Местный

Регистрация: 30.08.2022

Екатеринбург

Сообщений: 9

31.08.2022 в 06:00:46

#7116890

alexx7777 написал: Sagit13, менять автоматы нужного номинала лучше исходя от провода какой у вас отходит от них. 1.5 мм2 на 10 a, 2.5 мм2 на 16, 4 мм2 на 20 или 25. Автомат не нужно устанавливать номиналом приблизительно равным мощности потребителей, у вас автомат будет греться. Лучше всегда с небольшим запасом. По последовальности вроде нормально, номиналы некоторые нужно с запасом устанавливать исходя из сечения провода и общей предстоящей потребляемой мощности для каждого автомата. Недавно установил автомат на 10 a, потребление было чуть больше 2 кватт, автомат стал нагреваться немного, постепенно, лучше для такого потребления на 16 a устанавливать при проводке не меньше 2.5 мм2.

alexx7777, можно конечно с запасом, но автоматы итак срабатывают же не в своем номинале, а с запасом ...

0