Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108861

01.12.2022 в 00:46:23

#7135667

cineman написал: Можете предположить "металлосвязь" в этом щите после капремонта?

Она идеальна - все связано :)

У Вас после ФКР - а у Sergey 143 сделано изначально по ПУЭ ред 7.

В Вашем случае Ваши опасения разделяю - к воде это цеплять нельзя.
Еще плохо - что на один этаж с разных фаз взяли. Сейчас уже в большинстве дошло, что этажный надо делать от одной фазы.

PS Металлосвязь измерьте, это не сложно, иначе вместо уравнивания можно получить электрический стул.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

01.12.2022 в 01:15:27

#7135675

BV написал: В Вашем случае Ваши опасения разделяю - к воде это цеплять нельзя.

Это не мой случай, у друзей обнаружил. В том подъезде есть активисты, но они не стали конфликтовать с управляйкой и оставили всё как есть. Я сижу на 4-хпроводке и до капремонта могу не дожить. Русскоговорящие электрики у нас давно сменились на тех, кто отстёгивает руководству часть зарплаты и живёт в подвале. Потому вероятность получить на заземлённых поверхностях потенциал перекоса оборванного ноля достаточно высока. Спокойнее жить на квартирном варианте ТТ.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108861

01.12.2022 в 02:01:44

#7135684

cineman написал: квартирном варианте ТТ.

это иллюзия. В подробности не буду лезть, т.к. вопрос уже неоднократно разбирался на форуме. Если речь о просто УЗО, как временной мере ... дотянуть до реконструкции - нет вопросов.

cineman написал: В том подъезде есть активисты, но они не стали конфликтовать с управляйкой и оставили всё как есть.

В 5ти этажке.... нарики спи...ли СУП в подвале. Старший дома как только ему пояснили проблему - в прокуратуру, и всюду, куда мог. Через неделю прилетели в ж ужаленные электрики "все сделаем ...только не надо...." (сократил историю, была подлиннее )

Может те ваши, скрытые какие-то активисты, подпольные? :)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108861

01.12.2022 в 02:06:59

#7135685

Radio написал: Хомуты червячные, из нержавейки, специально предназначенные для заземления труб:

Будьте добры ссылочку?

Radio написал: Обычные с выкинутой резинкой — рукожопие и джамшуттинг.

Шашечки, или ехать? Прекрасно работают долговременно.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

01.12.2022 в 07:05:02

#7135706

BV написал: квартирном варианте ТТ.

Не удивлюсь, если данный тип на полном серьезе изобретает и пропагандирует необычное, нестандартное и альтернативное. :popcorn

BV написал: Будьте добры ссылочку?

Да пожалуйста https://www.etm.ru/cat/nn/417947

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

01.12.2022 в 07:25:27

#7135709

BV написал: Будьте добры ссылочку?

Да пожалуйста https://www.etm.ru/cat/nn/417947

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

01.12.2022 в 11:42:56

#7135723

BV написал: Может те ваши, скрытые какие-то активисты, подпольные?

Я их почти не знаю, не живу там. В моём подъезде самоназначенные активисты что то пилят с УК и точно не преследуют интересы жильцов.

BV написал: Если речь о просто УЗО, как временной мере ... дотянуть до реконструкции - нет вопросов

Реконструкция лет через 7 и может выглядеть так же, как на том фото. А в подвале обе жилы могут встретится под одним, красным от нагрева болтом.

Radio написал: Да пожалуйста https://www.etm.ru/cat/nn/417947

Я надеялся прочесть норматив, написанный под определённое изделие аффилированного поставщика. Червячный хомут никогда не был надёжным изделием для прижима чего либо. Пружинка для присоединения косички к стальной оплётке бронированного кабеля и то выглядит стабильнее. Небольшой поиск находит изделия без всяких червячных зажимов.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

01.12.2022 в 12:47:35

#7135734

cineman, вы заметили, что польза от ваших высказываний нулевая или отрицательная? Если вам нечего сказать, так лучше промолчите.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108861

01.12.2022 в 14:21:16

#7135755

cineman написал: Небольшой поиск находит изделия без всяких червячных зажимов.

туда бы еще добавить пружинную шайбу под винт - будет идеал

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

01.12.2022 в 19:12:08

#7135823

Radio написал: cineman, вы заметили, что польза от ваших высказываний нулевая или отрицательная? Если вам нечего сказать, так лучше промолчите.

Radio, прямо на этой странице вы сусанили о червячных хомутах из нержавейки, как о единственно правильных. Сделали это в оскорбительных выражениях. В подтверждение своих слов, вместо ссылки на норматив даёте ссылку на страничку магазина с изделием нашего любимого "отечественного" производителя. Просто мусорите в каждой теме. Если остальных ваше поведение устраивает, это их выбор. Для себя я понял, ответа на вопрос в электрической ветке не получить. Вы первый прибежите и всё засрёте. Счастливо всем оставаться с Радивом.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

01.12.2022 в 20:11:59

#7135840

cineman написал: на этой странице вы сусанили о червячных хомутах из нержавейки, как о единственно правильных

А вы прогнали пургу о том, что они ненадежны. Просто так, бездоказательно пернули ляпнули в лужу. И какая от вас польза? Только словесный понос и дезинформация. А если учесть "многоквартирное тт" — то и вовсе вредительство, опасное для жизни читателей.

0
Аватар пользователя
R2LAC

Местный

Регистрация: 28.08.2016

Сафоново

Сообщений: 271

02.12.2022 в 00:38:45

#7135891

Скажите пожалуйста-кто работает с программой для печати наклеек на щиты Semiolog(Хагер) ? Раньше делал наклейки-вообще без проблем.Сейчас бьюсь час,ничего не могу понять. Создаю наклейку,ряд 12 модулей. Создаю надписи над первым,вторым,третьим автоматами. Потом пробел полтора модуля,потом пишу над автоматами 4,5,6,пробел полтора модуля. Начинаю писать над седьмым автоматом и вижу что надписи каким-то образом перекидываются с автомата на автомат сами(перекопируются,или как это называется?) В общем-как будто колода карт тасуется и всё тут,хоть плачь. Я удалил проект,снова пишу и снова-то же самое. Щит 24 модуля,верхний ряд создал за 10 минут с перекурами без проблем. Нижний-ни в какую. Где копать,не подскажете?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

02.12.2022 в 00:43:39

#7135892

R2LAC написал: Где копать,не подскажете?

Программу делали враги, копать бесполезно.

Самое простое — используйте https://electromarkirovka.ru/

Но можно и обычным вордом, ничего сложного, особенно, если у вас чисто текстовая маркировка. Получается примерно так:

0
Аватар пользователя
R2LAC

Местный

Регистрация: 28.08.2016

Сафоново

Сообщений: 271

02.12.2022 в 00:50:21

#7135894

Radio написал:

R2LAC написал: Где копать,не подскажете?

Программу враги писали, копать бесполезно.

Самое простое — используйте https://electromarkirovka.ru/

Но можно и обычным вордом, ничего сложного, особенно, если у вас чисто текстовая маркировка. Получается примерно так:

Radio, Спасибо за подсказку! Я немного делал этой программой-не было проблем никогда но практика невелика,пару наклеек в год но такого вот не помню.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108861

02.12.2022 в 00:54:38

#7135895

cineman, если сомневаюсь - лезу в подвал и смотрю, зачем выдумывать? А то, что задумали Вы может быть опасно и вам и соседям. Червячным хомутам предпочитаю те, которые сохраняют постоянное давление в контакте тем, или иным способом.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу