Sergey 143,
Я бы сразу счетчик вынес в этажный щит.
Сейчас приняли закон, что счетчик - ответственность снабжающей организации.
Освободится место. Добавите линий и Дифов - но это уже тема отдельной темы.
Достаточно для срабатывания УЗО.
Можете предположить "металлосвязь" в этом щите после капремонта? А это только видимая часть айсберга. И такие люди делают и капремонт и обслуживание МКД. На фото не видно, но поверьте, что все немногочисленные земляные концы от стиралок капремонтники посадили на изолированную нейтральную сборку.
BV написал:
От этой же коробки 10мм2 на хомуты (не червячные!) на стояки. Хомуты обычные для труб со шпилькой, резинку - выкинуть, и чтоб затянутые пружинили на трубе.
Не выдумывайте сказки. :nо:
Хомуты червячные, из нержавейки, специально предназначенные для заземления труб:
Обычные с выкинутой резинкой — рукожопие и джамшуттинг.
10 мм2 вы взяли, очевидно, с потолка?
Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника электроустановки, если сечение проводника уравнивания потенциалов при этом не превышает 25 мм по меди или равноценное ему из других материалов. Применение проводников большего сечения, как правило, не требуется. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: медных - 6 мм, алюминиевых - 16 мм, стальных - 50 мм.
.
Сечение проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее:
при соединении двух открытых проводящих частей - сечения меньшего из защитных проводников, подключенных к этим частям;
при соединении открытой проводящей части и сторонней проводящей части - половины сечения защитного проводника, подключенного к открытой проводящей части. Сечения проводников дополнительного уравнивания потенциалов, не входящих в состав кабеля, должны соответствовать требованиям 1.7.127.
.
1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
2,5 кв. мм - при наличии механической защиты;
4 кв. мм - при отсутствии механической защиты.
cineman написал:
Можете предположить "металлосвязь" в этом щите после капремонта?
Она идеальна - все связано :)
У Вас после ФКР - а у Sergey 143 сделано изначально по ПУЭ ред 7.
В Вашем случае Ваши опасения разделяю - к воде это цеплять нельзя.
Еще плохо - что на один этаж с разных фаз взяли. Сейчас уже в большинстве дошло, что этажный надо делать от одной фазы.
PS Металлосвязь измерьте, это не сложно, иначе вместо уравнивания можно получить электрический стул.
BV написал:
В Вашем случае Ваши опасения разделяю - к воде это цеплять нельзя.
Это не мой случай, у друзей обнаружил. В том подъезде есть активисты, но они не стали конфликтовать с управляйкой и оставили всё как есть. Я сижу на 4-хпроводке и до капремонта могу не дожить. Русскоговорящие электрики у нас давно сменились на тех, кто отстёгивает руководству часть зарплаты и живёт в подвале. Потому вероятность получить на заземлённых поверхностях потенциал перекоса оборванного ноля достаточно высока. Спокойнее жить на квартирном варианте ТТ.
это иллюзия. В подробности не буду лезть, т.к. вопрос уже неоднократно разбирался на форуме.
Если речь о просто УЗО, как временной мере ... дотянуть до реконструкции - нет вопросов.
cineman написал:
В том подъезде есть активисты, но они не стали конфликтовать с управляйкой и оставили всё как есть.
В 5ти этажке.... нарики спи...ли СУП в подвале. Старший дома как только ему пояснили проблему - в прокуратуру, и всюду, куда мог.
Через неделю прилетели в ж ужаленные электрики "все сделаем ...только не надо...."
(сократил историю, была подлиннее )
Может те ваши, скрытые какие-то активисты, подпольные? :)
Я надеялся прочесть норматив, написанный под определённое изделие аффилированного поставщика. Червячный хомут никогда не был надёжным изделием для прижима чего либо. Пружинка для присоединения косички к стальной оплётке бронированного кабеля и то выглядит стабильнее. Небольшой поиск находит изделия без всяких червячных зажимов.