Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108815

01.02.2023 в 17:38:20

#7151789

valentine написал:

MaSeVi написал: основное сечение

Я думаю СИП-2 4х16 + 1х25 будет самый раз? 25 держит 130 А. Думаю сойдет?

valentine, требования к РЕ вовсе не тайна и прописаны в ПУЭ. В вашем случае 16мм - за глаза. И если есть возможность - лучше закопать кабель АВВГ в ПНД трубе.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108815

01.02.2023 в 17:39:45

#7151790

musaev67 написал: ZooZoo, так... а что такое Унифлот? Сорт гипсовой штукатурки? А, все таки гипсовая шпатлевка... Ясно

musaev67, а через сколько времени вы сняли монтажный шаблон - уголок?

0
Аватар пользователя
musaev67

Местный

Регистрация: 24.05.2019

Махачкала

Сообщений: 510

01.02.2023 в 18:01:00

#7151796

BV написал:

musaev67 написал: ZooZoo, так... а что такое Унифлот? Сорт гипсовой штукатурки? А, все таки гипсовая шпатлевка... Ясно

musaev67, а через сколько времени вы сняли монтажный шаблон - уголок?

BV, в тот же день. может через пару часов, может через час. Сухая смесь которую использовал, осталась от штукатуров. И была она не светло-светло-серая, а с розовым что ли оттенком. Короче смухоморничал я видимо. Не хотел покупать мешок 25 кг, или сколько там, из за подрозетников.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108815

01.02.2023 в 18:11:29

#7151799

Гипс - сырье - минерал - бывает в природе разных оттенков - белый, серый, розовый. Зависит от месторождения, региона. Скорость схватывания регулируется замедлителями в составе материалов, например ротбанд 30мин, а мп-75 90 мин. И если был последний - мог просто не схватиться до конца

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108815

01.02.2023 в 18:21:36

#7151801

musaev67, можно покупать обычный гипс(алебастр) в первом попавшемся хозмаге в мелкой фасовке хоть килограмм, и разводить на растворе лимонной кислоты - на кончике ножа на стакан. Концентрацией кислоты регулируется время схватывания, и вы подбором можете сделать любое, удобное для себя. Кроме того, обычно хватает времени и без замедлителя, если гипс разводить холодной водой - на один блок в половинке резинового мячика

0
Аватар пользователя
musaev67

Местный

Регистрация: 24.05.2019

Махачкала

Сообщений: 510

01.02.2023 в 18:22:11

#7151802

как я понимаю, вот этот с розовым штукатуры использовали для углов проемов. Где пускают перфорированный уголок тонкий из пластика. Типа этот розовый состав крепче. Что то такое припоминаю.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108815

01.02.2023 в 18:28:52

#7151803

musaev67, кроме цвета гипс может быть разной марочной прочности - типовой от Г-4 до Г-16 - цифра - прочность в МПА. Самый часто встречающийся Г-4. Его достаточно.

На прочные составы - унифлот и тд - идет естественно более прочный гипс.

Расширение при твердении гипса есть, но в масштабах 5ти гнезд оно заметно только в отсутствии трещин. Ни о каком "выперло и передавило" - даже близко речи быть не может.

Штукатурка - гипс с наполнителем, в Ротбанде - перлитовый песок. В унифлоте - не помню, возможно наполнителя и нет вовсе, или мало.

Зная все это... Нет смысла покупать дорогие или в большой фасовке смеси - все нужное почти всегда есть "под рукой"

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

01.02.2023 в 19:17:48

#7151812

BV написал: Radio, разделение на столбе

Бессмысленное и беспощадное? :popcorn

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108815

01.02.2023 в 21:02:41

#7151853

Radio написал:

BV написал: Radio, разделение на столбе

Бессмысленное и беспощадное? :popcorn

Radio, ну если чел хочет - значит готов к оплате геморроя)

0
Аватар пользователя
dymka

Местный

Регистрация: 25.02.2014

Брянск

Сообщений: 127

01.02.2023 в 23:59:32

#7151882

Стояки водопровода частями ниже и выше по этажам поменяны с метала на полипропилен на разных этажах в 9 этажном доме. Планируются ставить фильтры магистральные из нержавейки 304L, продавцы говорят, что они очень бояться электрохимической коррозии. Как быть в такой ситуации 1) Подвести ДСУП 2) Поставить фильтры из нержавейки как есть без ДСУП 3) Выбрать пластиковые фильтры

И как быть с остальными элементами водопровода из латуни и бронзы ( краны, обратный клапан, уголки и т.д) они не бояться электрохимической коррозии ? в квартире от застройщика СУП нет но стояки 5 проводников

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108815

02.02.2023 в 00:17:29

#7151887

dymka написал: продавцы говорят, что они очень бояться электрохимической коррозии.

продавцы много говорят, но не всегда по делу. А фильтры эти бывают ржавеют без всякой ЭЛЕКТРО. Просто нерж 304 - самая дешевая, и чуть что не так в составе или в воде может заржаветь. А на ЭЛЕКТРО кивают, когда не знают на что свалить, и не хотят на сам металл.

Про блуждающие токи они еще не говорили? )

Если уж нерж - то я бы подключил пластиком и чтобы корпус не касался стен - а дальше лотерея зависящая от конкретной нержи и вашей воды

dymka написал: Выбрать пластиковые фильтры

точно не заржавеют - проверяли :)

0
Аватар пользователя
dymka

Местный

Регистрация: 25.02.2014

Брянск

Сообщений: 127

02.02.2023 в 00:22:58

#7151888

dymka написал: И как быть с остальными элементами водопровода из латуни и бронзы ( краны, обратный клапан, уголки и т.д) они не бояться электрохимической коррозии ? И блуждающих токов

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108815

Аватар пользователя
dymka

Местный

Регистрация: 25.02.2014

Брянск

Сообщений: 127

02.02.2023 в 00:30:03

#7151891

BV написал: Про блуждающие токи они еще не говорили? )

Говорили это имеет место быть ? В инструкции к фильтру написано, что обязательно подключение к заземляющему проводнику. Также на полотенцесушителе. И если этого нет то гарантия не работает

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108815

02.02.2023 в 00:39:01

#7151892

dymka написал: Говорили это имеет место быть ?

А про блуждающие мысли в дурных головах? )

dymka написал: Также на полотенцесушителе.

да, если ПС - электро ПС

0