Стояки водопровода частями ниже и выше по этажам поменяны с метала на полипропилен на разных этажах в 9 этажном доме. Планируются ставить фильтры магистральные из нержавейки 304L, продавцы говорят, что они очень бояться электрохимической коррозии. Как быть в такой ситуации 1) Подвести ДСУП 2) Поставить фильтры из нержавейки как есть без ДСУП 3) Выбрать пластиковые фильтры
И как быть с остальными элементами водопровода из латуни и бронзы ( краны, обратный клапан, уголки и т.д) они не бояться электрохимической коррозии ? в квартире от застройщика СУП нет но стояки 5 проводников
02.02.2023 в 00:17:29
dymka написал: продавцы говорят, что они очень бояться электрохимической коррозии.
продавцы много говорят, но не всегда по делу. А фильтры эти бывают ржавеют без всякой ЭЛЕКТРО. Просто нерж 304 - самая дешевая, и чуть что не так в составе или в воде может заржаветь. А на ЭЛЕКТРО кивают, когда не знают на что свалить, и не хотят на сам металл.
Про блуждающие токи они еще не говорили? )
Если уж нерж - то я бы подключил пластиком и чтобы корпус не касался стен - а дальше лотерея зависящая от конкретной нержи и вашей воды
dymka написал: Выбрать пластиковые фильтры
точно не заржавеют - проверяли :)
02.02.2023 в 00:22:58
dymka написал: И как быть с остальными элементами водопровода из латуни и бронзы ( краны, обратный клапан, уголки и т.д) они не бояться электрохимической коррозии ? И блуждающих токов
02.02.2023 в 00:30:03
BV написал: Про блуждающие токи они еще не говорили? )
Говорили это имеет место быть ? В инструкции к фильтру написано, что обязательно подключение к заземляющему проводнику. Также на полотенцесушителе. И если этого нет то гарантия не работает
02.02.2023 в 00:39:01
02.02.2023 в 00:41:06
Спасибо читал там о безопасности но там ни слова о электрохимической и блуждающих токах. То что требует изготовитель из за чего не дает гарантию продавец
02.02.2023 в 00:41:26
dymka написал: В инструкции к фильтру написано, что обязательно подключение к заземляющему проводнику.
:killyourselfbywall:
02.02.2023 в 00:46:05
BV,
02.02.2023 в 00:50:43
dymka написал: BV,
dymka, :killyourselfbywall:
Какое основное условие электрокоррозии? Правильно - протекание тока...
Для понимания - погуглите как работает обыкновенная солевая батарейка...
(В реальности - электроХИМИЧЕСКАЯ коррозия очень не простое явление.... и там читать - не перечитать)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу