Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108699

26.03.2023 в 20:00:14

#7165230

тогда такой свет придется регулярно выключать, чтобы он не горел в пустой квартире.

Зачем выключать? На даче стоят ночники с датчиком освещенности в розетках и про них можно забыть - потребление 0.2вт

Зачем геморрой на ровном месте искать и делать простое сложным?

Астротаймер - набежали свинцовые тучи и скрылось солнце, ну или двери закрыли...

0
Аватар пользователя
Dmitry47

Местный

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 2027

26.03.2023 в 20:05:49

#7165234

jaja написал: очень рекомендую вот этот замечательный астротаймер

Спасибо! то есть там уже есть график светового дня на каждый день? Я что то чешу репу чешу как тут лучше выйти из положения, реле конечно упростит задачу, не надо будет городить датчики, правда свет придется гасить уходя из квартиры, впрочем я это реализую так и так по средством мастер выключателя. Светильники очень маломощные и за электричество можно не беспокоиться, за перегорание светильников в принципе тоже можно не беспокоиться. Зато не будет вот этого эффекта, когда входишь в темный коридор и тут же все загорается.

0
Аватар пользователя
Dmitry47

Местный

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 2027

26.03.2023 в 20:13:10

#7165237

BV написал: Астротаймер - набежали свинцовые тучи и скрылось солнце, ну или двери закрыли...

Ну тоже верно конечно. кстати тут датчик освещенности даже лучше отработает, тем более когда включишь основной свет, подсветка погаснет автоматически. Жечь свет на постоянку, ну можно, простое если сейчас можно влепить датчик то почему бы не влепить, потом уже не влепишь. Хотя геморрой таки есть конечно.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

26.03.2023 в 20:26:24

#7165240

Dmitry47 написал: то есть там уже есть график светового дня на каждый день?

Да.

Dmitry47 написал: мастер выключателя

Вот идиотский же термин))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108699

26.03.2023 в 20:42:51

#7165246

Те же розетки - для пылесоса. Ну это если без понтов)

0
Аватар пользователя
Dmitry47

Местный

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 2027

26.03.2023 в 20:58:37

#7165251

MaSeVi написал: Вот идиотский же термин))

А чего? ну это не я его выдумал.

BV написал: Те же розетки - для пылесоса. Ну это если без понтов)

Так то да, но ставить специально розетки чтобы туда воткнуть такой светильник, явно же не шибко эстетичное решение.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108699

26.03.2023 в 21:03:09

#7165254

Dmitry47, а сколько их там надо этих розеток? Одна то пылесосная уж должна быть... где то ближе к входной двери. И обычно хватает одного ночника, если коридор не сильно длинный. Ну допустим будет 2ая розетка между ванной и туалетом (посмотрел ваши чертежи) - о ужас - конец эстетике :)

В такую розетку удобно пылесос втыкать, чтобы хватило и на кусок коридора, ванну, туалет, и на комнату с кухней. А подобные ночники есть и более плоские - считай заглушки...

0
Аватар пользователя
Marozoff

Местный

Регистрация: 07.08.2009

Муром

Сообщений: 1644

26.03.2023 в 21:06:26

#7165255

BV написал: Да, важно время при скачке напряжения

несовсем поонял - время срабатывания реле? меня больше интересует действительно был скачёк напряжения выше 265 вольт или реле глючит - реле срабатывает периодически, но непонятно по делу или нет...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108699

26.03.2023 в 21:14:10

#7165257

Marozoff написал:

BV написал: Да, важно время при скачке напряжения

несовсем поонял - время срабатывания реле? меня больше интересует действительно был скачёк напряжения выше 265 вольт или реле глючит - реле срабатывает периодически, но непонятно по делу или нет...

Marozoff, какое среднее, и максимальное напряжение без скачков?

Какое напряжение на нуле - максимальные скачки относительно например водопровода, отопления, или бетона здания? Посмотрите тестером... На бетоне - киньте мокрую тряпку :)

Если дом не особо новый, и стояки не как мизинец, то из-за падения на нуле скачки-перекосы в 15 и более вольт - легко

0
Аватар пользователя
Dmitry47

Местный

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 2027

26.03.2023 в 22:05:02

#7165280

BV написал: а сколько их там надо этих розеток? Одна то пылесосная уж должна быть... где то ближе к входной двери. И обычно хватает одного ночника, если коридор не сильно длинный. Ну допустим будет 2ая розетка между ванной и туалетом (посмотрел ваши чертежи) - о ужас - конец эстетике :) В такую розетку удобно пылесос втыкать, чтобы хватило и на кусок коридора, ванну, туалет, и на комнату с кухней. А подобные ночники есть и более плоские - считай заглушки...

Для "Пылесоса" будет две розетки. одна у входной двери и одна между ванной и туалетом. Во первых лампу придется выдергивать когда нужна розетка, во вторых лампа будет светить всегда, пожаропасно, да еще и светить во все стороны, А тут поставить 4 или пять светильников по длинным стенам коридора, который да длинный, и будет красиво, светильники специальные будут светить в пол, этакая декоративная подсветка, глаза не слепят и выключаться будут, ну и эстетика конечно.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108699

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108699

26.03.2023 в 22:13:49

#7165286

Dmitry47, насчет пожароопасно - не забудьте утром и на ночь выдергивать из розеток: ТВ, микроволновку, стиралку, посудомойку, зарядники... продолжите список сами.

Выставлять часы на части этих приборов каждый раз при включении, особенно на духовке :)

0
Аватар пользователя
Dmitry47

Местный

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 2027

26.03.2023 в 22:15:42

#7165288

Я правда думал что вы мне какой нибудь офигенский датчик движения и датчик света посоветуете в подрозетник из своего опыта, в продаже я их вижу, но как они ведут себя на опыте интересно. В моем случае я решил, что он никчему, правда есть еще сомнения (некоторых раздражает когда что-то горит впустую). А самый шик сделать плавный пуск, вообще класс, его можно реализовать уже внутри каждого светильника.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108699

26.03.2023 в 22:25:43

#7165290

Тогда ставьте один микроволновый датчик на потолке (или на простенке между ванной и wc) в центре короткого коридора, чтобы он видел весь объем Т образного коридора. И плавный пуск по желанию. Плавный стоп не нужен. Задержку выключения на время более, чем посетить туалет ночью.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108699

26.03.2023 в 22:30:47

#7165291

В светильниках вы можете оставить только лед диоды с резистором, соединить все светильники паралельно, и вывести в щит, где будет источник питания и туда же от МВ датчика. Или блок питания ( он маленький) там же где МВ датчик. Надеюсь вы понимаете, что "пожароопасный" блок питания и МВ датчик обязаны быть всегда под напряжением, когда нужно автовключение

0
Аватар пользователя
Dmitry47

Местный

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 2027

26.03.2023 в 22:42:27

#7165296

BV написал: Тогда ставьте один микроволновый датчик на потолке (или на простенке между ванной и wc) в центре короткого коридора, чтобы он видел весь объем Т образного коридора. И плавный пуск по желанию. Плавный стоп не нужен. Задержку выключения на время более, чем посетить туалет ночью.

По длинной стороне коридора будет стоять шкаф, и он как раз будет на уровне этого простенка, при том вероятно микроволновый датчик имеет угол обзора не 180 градусов и он не увидит боковую дверь, то есть если датчик не на потолке, то надо лепить два датчика над дверьми смотрящие в разные направления коридора, а это не красиво и возможно не правильно. Остается или датчик с большим углом обзора или ставить его таки на натяжной потолок в угол. Задержка выключения выставляется на датчике, а вот с плавным включением тут готового решения я не знаю, это не так просто, придется мудрить в самих светильниках.

0
Аватар пользователя
Dmitry47

Местный

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 2027

26.03.2023 в 22:48:30

#7165299

BV написал: В светильниках вы можете оставить только лед диоды с резистором, соединить все светильники паралельно, и вывести в щит, где будет источник питания и туда же от МВ датчика. Или блок питания ( он маленький) там же где МВ датчик. Надеюсь вы понимаете, что "пожароопасный" блок питания и МВ датчик обязаны быть всегда под напряжением, когда нужно автовключение

Да, если свести линию питания этих светильников в щит и туда свести кабель от датчика, то можно городить разные огороды. Конечно пожароопасно, но! это добро можно выключить когда уходишь из квартиры.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108699

26.03.2023 в 22:51:46

#7165301

Датчик 180 найти не проблема. Пл пуск можно реализовать и на общем источнике, и после него и в каждом светильнике отдельно - но разнобой будет порнухой :)

Подумать, да, придется и на Али покопаться

0
Аватар пользователя
Dmitry47

Местный

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 2027

26.03.2023 в 23:00:08

#7165304

BV написал: Датчик 180 найти не проблема.

Вот пока с этим проблема, я про них ничего не знаю. А в щите можно сделать, там уже не торопясь можно придумать разное, места много, сделать как в самолете, плавно загорается плавно затухает.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108699

26.03.2023 в 23:11:01

#7165307

Вот пока с этим проблема, я про них ничего не знаю.

Ну так гугл жеж :) Инфо полно, например https://youtu.be/SRXUwoegBnI

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

26.03.2023 в 23:35:05

#7165317

Dmitry47 написал:

BV написал: Датчик 180 найти не проблема.

Вот пока с этим проблема, я про них ничего не знаю. А в щите можно сделать, там уже не торопясь можно придумать разное, места много, сделать как в самолете, плавно загорается плавно затухает.

Dmitry47, Для меня в 14 году было шоком, когда с помощью микроволнового датчика, спрятаного под гипсокартоным потолком коридора второго этажа, удалось избежать т-образной схемы с кучей перекрёстно проходных выключателей. При этом ещё им и подсветка лестницы включалась с 1 этажа в этот коридор с шестью дверями.

0
Аватар пользователя
Dmitry47

Местный

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 2027

27.03.2023 в 00:10:43

#7165328

BV написал: Ну так гугл жеж :) Инфо полно, например https://youtu.be/SRXUwoegBnI

dokar написал: Для меня в 14 году было шоком, когда с помощью микроволнового датчика, спрятаного под гипсокартоным потолком коридора второго этажа, удалось избежать т-образной схемы с кучей перекрёстно проходных выключателей. При этом ещё им и подсветка лестницы включалась с 1 этажа в этот коридор с шестью дверями.

Интересно конечно, Спасибо! Я как бы загуглил, но датчиков много, предположил, что не все они одинаково полезны. Правда может получится и несколько раздражающий эффект, когда свет коридора будет включатся в случае перемещения человека в комнате, и эту иллюминацию будет видно через открытую дверь. Но я думаю этот момент можно отрегулировать чувствительностью. А вообще можно купить датчик и поиграться самому перед установкой.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108699

27.03.2023 в 00:27:42

#7165335

Dmitry47, за натяжным лучше не делать - датчики не вечные. Тот что на видео - есть все что нужно, кроме плавного пуска, который не сложно прикрутить на шим в цепи 12 в

0
Аватар пользователя
Dmitry47

Местный

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 2027

27.03.2023 в 01:06:30

#7165344

BV написал: за натяжным лучше не делать - датчики не вечные. Тот что на видео - есть все что нужно,

Конечно нет, как я сейчас смотрю, встраиваемых микроволновых датчиков почти нет, чаще попадаются инфракарсные (как и странно) Кстати а чем лучше инфракрасные? Но теми не менее есть встраиваемые как в подрозетник, так и в потолок, можно и в потолок влепить, но это совсем мне хорошо. Ставить накладной датчик не хотелось бы, но можно.

А есть еще датчики присутствия по космической цене.

0
Аватар пользователя
Dmitry47

Местный

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 2027

28.03.2023 в 02:44:00

#7165547

Поглядел чего там реально в продаже по этим микроволновым датчикам. Если смотреть на встраиваемую в подрозетник конструкцию, то в продаже имеется всего одна модель, аналогично имеется всего одна модель в потолок (среди китайских на нашем рынке конечно). При этом потолочный датчик дешевле подрозеточного, в более чем два раза, 800р и 1800р минималка, один и тот же датчик продается под разными марками. Решил купить на пробу подрозеточный, интересно испытать. Одно уже смущает, если там стоит громкощелкающая релюшка, то она будет раздражать, плюс неизвестно, размыкает ли он цепь по прошествии таймера задержки и повторного срабатывания, это конечно важный момент.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108699

28.03.2023 в 03:57:19

#7165551

На Али платы-модули от 25...40руб - встроить можно куда угодно, + силовая обвязка по вкусу

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

28.03.2023 в 17:11:26

#7165676

:yu:

Dmitry47 написал: если там стоит громкощелкающая релюшка, то она будет раздражать

А меня вот не раздражает. :yu:

0
Аватар пользователя
Dmitry47

Местный

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 2027

28.03.2023 в 22:28:29

#7165740

BV написал: На Али платы-модули от 25...40руб - встроить можно куда угодно, + силовая обвязка по вкусу

Думаете экономнее выйдет?

Radio написал: А меня вот не раздражает. :yu:

А представьте что его нету, круто же будет.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

28.03.2023 в 22:38:08

#7165741

Dmitry47 написал:

BV написал: На Али платы-модули от 25...40руб - встроить можно куда угодно, + силовая обвязка по вкусу

Думаете экономнее выйдет?

Radio написал: А меня вот не раздражает. :yu:

А представьте что его нету, круто же будет.

Dmitry47, Чем круто? Нормальное электромеханическое устройство. Щелкает годами и хорошо. Я, как и Radio , пользуюсь годами. Домашние сперва верещали,а теперь не представляют другого)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108699

29.03.2023 в 00:08:48

#7165753

Dmitry47 написал:

BV написал: На Али платы-модули от 25...40руб - встроить можно куда угодно, + силовая обвязка по вкусу

Думаете экономнее выйдет?

Radio написал: А меня вот не раздражает. :yu:

А представьте что его нету, круто же будет.

Dmitry47,

  1. Дешевле, но сложнее.
  2. Можно реле сменить на симистор
  3. Сомневаюсь что найдете с плавным вкл. Тогда п1 - собирать из модулей

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу