dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20835

01.04.2023 в 21:06:46

Александр - 1975, Согласно проекта. Честно говоря, это вообще не ваша зона ответственности, вам надо смотреть, чтобы у вас в квартиру не шла ТУшная шестёрка.При этом автомат, конечно, не больше 40 ампер. И кстати, условия прокладки и длина проводов- разные Это надо учитывать.

0

Да, ни фига.

Александр - 1975
Александр - 1975
Местный

Регистрация: 16.12.2017

Москва

Сообщений: 286

01.04.2023 в 21:22:21

dokar, если бы электроснабжение моей квартиры не зависело от этого, а также пож. без-ть и проч, то и вопросов бы конечно же не возникало.

И кстати, условия прокладки и длина проводов- разные Это надо учитывать.

Щитки на 2-3 кв., в частности мой на 2-е. В бетонной стене этажного холла панельного дома ниша, в которой на вертикальных перекладинах застройщиком саморезами прикручены дин-рейки, на которых установлены вводные автоматы, счетчики, узо и групповые автоматы. Все это до шин и групповых автоматов от "стояковых" кабелей соединено проводами "а-ля" 6 мм, самые длинные из которых от стояковых до вводного автомата примерно см 60-70. Справа протянуты "стояковые" кабеля.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17358

01.04.2023 в 21:54:18

Александр - 1975 написал: dokar, если бы электроснабжение моей квартиры не зависело от этого, а также пож. без-ть и проч, то и вопросов бы конечно же не возникало.

Александр - 1975, 10 кв.мм. нужно Вам

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Александр - 1975
Александр - 1975
Местный

Регистрация: 16.12.2017

Москва

Сообщений: 286

01.04.2023 в 22:02:43

MaSeVi написал:

Александр - 1975 написал: dokar, если бы электроснабжение моей квартиры не зависело от этого, а также пож. без-ть и проч, то и вопросов бы конечно же не возникало.

Александр - 1975, 10 кв.мм. нужно Вам

MaSeVi, на вводной автомат 40А?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20835

01.04.2023 в 22:05:48

MaSeVi написал:

Александр - 1975 написал: dokar, если бы электроснабжение моей квартиры не зависело от этого, а также пож. без-ть и проч, то и вопросов бы конечно же не возникало.

Александр - 1975, 10 кв.мм. нужно Вам

MaSeVi, Все верно, ему в квартиру нужно тащить 10 квадратов, не предусмотренные капремонтом. А что делается в щите на площадке, совершенно не его дело, точнее, компетенция. В перемычках 6 квадратов узла учета, с вводным 50А достаточно. Если он рассматривает ситуацию как опасную, то пусть заявит он об этом, жил инспекцию. Но, при этом пусть помнит, что все, что делается после счетчика-это его проблемы. Поэтому он в праве поставить меньший автомат. Капремонт не может предусмотреть все, что там (к)себе тащат в квартиру жильцы после счётчика.

0

Да, ни фига.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17358

01.04.2023 в 22:06:37

Александр - 1975 написал: на вводной автомат 40А?

Да, совершенно верно.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20835

01.04.2023 в 22:07:50

MaSeVi написал:

Александр - 1975 написал: на вводной автомат 40А?

Да, совершенно верно.

MaSeVi,
До счётчика будет выглядеть обрезанием самому себе.)))

0

Да, ни фига.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17358

01.04.2023 в 22:08:33

dokar написал: А что делается в щите на площадке, совершенно не его дело, точнее, компетенция.

Плохо.

dokar написал: В перемычках 6 квадратов узла учета, с вводным 50А достаточно.

Всё равно плохо.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Александр - 1975
Александр - 1975
Местный

Регистрация: 16.12.2017

Москва

Сообщений: 286

01.04.2023 в 22:12:09

dokar написал:

Александр - 1975, 10 кв.мм. нужно Вам

MaSeVi, Все верно, ему в квартиру нужно тащить 10 квадратов...

dokar, не, не нужно в квартиру, туда уже заведены 6-ка, 4ка и 2,5. Оно может-быть конечно и нужно, но уже поздно. )))

MaSeVi написал:

Александр - 1975 написал: на вводной автомат 40А?

Да, совершенно верно.

MaSeVi, а dokar утверждает, что: "В перемычках 6 квадратов узла учета, с вводным 50А достаточно." ))) Как бы этот самый, консенсус найти?))))

0
Александр - 1975
Александр - 1975
Местный

Регистрация: 16.12.2017

Москва

Сообщений: 286

01.04.2023 в 22:18:03

dokar написал:

MaSeVi написал:

Александр - 1975 написал: на вводной автомат 40А?

Да, совершенно верно.

MaSeVi,
До счётчика будет выглядеть обрезанием самому себе.)))

dokar, пока не критично, сейчас вопрос только в безопасности. Потом вызову Мосэнергосбыт, если понадобится "нарастить" (распломбировка-пломбировка и замена перемычек "в одном флаконе" за ту же стоимость плюс письменная гарантия). С застройщиком спорить бесполезно, уперся рогом. Даже за деньги армяне отказываются 10-ку ставить.))))

0
Александр - 1975
Александр - 1975
Местный

Регистрация: 16.12.2017

Москва

Сообщений: 286

01.04.2023 в 22:23:30

MaSeVi написал:

В перемычках 6 квадратов узла учета, с вводным 50А достаточно.

Всё равно плохо.

MaSeVi, автомат не сработает?

0