dokar, примерно вот так:

0

человек-электрик

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

30.03.2023 в 22:10:19

#7166230

jaja, Спасибо.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

31.03.2023 в 00:24:22

#7166250

rdk написал: Добрый день! На фасаде дома бокс с ВН 3 пол 25А. В доме счетчик, за ним 3 пол автомат 25А. Я хотел бы поставить ВН не 25А, а 32А, на ступень больше чем автомат, дачный электрик против, думает что я заменю автомат 25А на 32. А опломбировать автомат не так просто. Скажите, если ВН того же номинала что и автомат-это плохо? ВН не будет включаться/выключаться в принципе

rdk, я обычно в быту ставлю ВН на 100А, поскольку там контакты реально неплохие в сравнении с номиналами 25...32А

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Dmitry47

Местный

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 2026

01.04.2023 в 14:04:10

#7166603

Провел испытанная встраиваемого микроволнового датчика движения. Оказалось, что все не так хорошо. Основная проблема в том, что у этого датчика угол зоны чувствительности даже не 180 градусов, а все 360. Короче говоря происходят ложные срабатывания, особенно плохо именно то, что происходят они от движения за стеной где он расположен, в моем случае он устанавливается на стену санузла, где движение будет достаточно близко, то есть конечно его чувствительность сзади значительно ниже, но тем не менее он реагирует. Я даже пробовал его экранировать фольгой, не особо помогает. Так что такой датчик право на жизнь имеет, но надо учитывать этот недостаток. Реле щелкающее в нем есть, прерываний во время движения нету - то есть пока есть движения горит постоянно. Извиняюсь, что пишу в эту тему, но просто тут про него мы говорили. И возможно кому нибудь это будет интересно.

0
Аватар пользователя
Александр - 1975

Местный

Регистрация: 16.12.2017

Москва

Сообщений: 260

01.04.2023 в 20:33:58

#7166657

Застройщик в МКД при капримонте устанавливает в подъездных щитках вводные автоматы 50А. При этом меняет в щитках одножильные провода на 6-ку (медь), по виду ТУ-шную, (сечение даже на глаз видно, что меньше ВВГнг-LS).

На данный момент я оставил в щите 40 амперный автомат и одножильные ВВГнг-LS, застройщик с этим согласился и не стал переделывать, переделав у соседа в этом же щитке.

Застройщик уверяет, что нужно ставить именно 50А, согласно проекта. При этом наотрез отказывается ставить в щите 10 мм.кв, даже за отдельную плату.)))) Подскажите, прав ли он по поводу 50А автомата в данном случае?

P.S. Новые провода в стояках еще не протянуты.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

01.04.2023 в 21:06:46

#7166664

Александр - 1975, Согласно проекта. Честно говоря, это вообще не ваша зона ответственности, вам надо смотреть, чтобы у вас в квартиру не шла ТУшная шестёрка.При этом автомат, конечно, не больше 40 ампер. И кстати, условия прокладки и длина проводов- разные Это надо учитывать.

0
Аватар пользователя
Александр - 1975

Местный

Регистрация: 16.12.2017

Москва

Сообщений: 260

01.04.2023 в 21:22:21

#7166666

dokar, если бы электроснабжение моей квартиры не зависело от этого, а также пож. без-ть и проч, то и вопросов бы конечно же не возникало.

И кстати, условия прокладки и длина проводов- разные Это надо учитывать.

Щитки на 2-3 кв., в частности мой на 2-е. В бетонной стене этажного холла панельного дома ниша, в которой на вертикальных перекладинах застройщиком саморезами прикручены дин-рейки, на которых установлены вводные автоматы, счетчики, узо и групповые автоматы. Все это до шин и групповых автоматов от "стояковых" кабелей соединено проводами "а-ля" 6 мм, самые длинные из которых от стояковых до вводного автомата примерно см 60-70. Справа протянуты "стояковые" кабеля.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

01.04.2023 в 21:54:18

#7166673

Александр - 1975 написал: dokar, если бы электроснабжение моей квартиры не зависело от этого, а также пож. без-ть и проч, то и вопросов бы конечно же не возникало.

Александр - 1975, 10 кв.мм. нужно Вам

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Александр - 1975

Местный

Регистрация: 16.12.2017

Москва

Сообщений: 260

01.04.2023 в 22:02:43

#7166676

MaSeVi написал:

Александр - 1975 написал: dokar, если бы электроснабжение моей квартиры не зависело от этого, а также пож. без-ть и проч, то и вопросов бы конечно же не возникало.

Александр - 1975, 10 кв.мм. нужно Вам

MaSeVi, на вводной автомат 40А?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

01.04.2023 в 22:05:48

#7166678

MaSeVi написал:

Александр - 1975 написал: dokar, если бы электроснабжение моей квартиры не зависело от этого, а также пож. без-ть и проч, то и вопросов бы конечно же не возникало.

Александр - 1975, 10 кв.мм. нужно Вам

MaSeVi, Все верно, ему в квартиру нужно тащить 10 квадратов, не предусмотренные капремонтом. А что делается в щите на площадке, совершенно не его дело, точнее, компетенция. В перемычках 6 квадратов узла учета, с вводным 50А достаточно. Если он рассматривает ситуацию как опасную, то пусть заявит он об этом, жил инспекцию. Но, при этом пусть помнит, что все, что делается после счетчика-это его проблемы. Поэтому он в праве поставить меньший автомат. Капремонт не может предусмотреть все, что там (к)себе тащат в квартиру жильцы после счётчика.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

01.04.2023 в 22:06:37

#7166679

Александр - 1975 написал: на вводной автомат 40А?

Да, совершенно верно.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

01.04.2023 в 22:07:50

#7166681

MaSeVi написал:

Александр - 1975 написал: на вводной автомат 40А?

Да, совершенно верно.

MaSeVi,
До счётчика будет выглядеть обрезанием самому себе.)))

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

01.04.2023 в 22:08:33

#7166682

dokar написал: А что делается в щите на площадке, совершенно не его дело, точнее, компетенция.

Плохо.

dokar написал: В перемычках 6 квадратов узла учета, с вводным 50А достаточно.

Всё равно плохо.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Александр - 1975

Местный

Регистрация: 16.12.2017

Москва

Сообщений: 260

01.04.2023 в 22:12:09

#7166683

dokar написал:

Александр - 1975, 10 кв.мм. нужно Вам

MaSeVi, Все верно, ему в квартиру нужно тащить 10 квадратов...

dokar, не, не нужно в квартиру, туда уже заведены 6-ка, 4ка и 2,5. Оно может-быть конечно и нужно, но уже поздно. )))

MaSeVi написал:

Александр - 1975 написал: на вводной автомат 40А?

Да, совершенно верно.

MaSeVi, а dokar утверждает, что: "В перемычках 6 квадратов узла учета, с вводным 50А достаточно." ))) Как бы этот самый, консенсус найти?))))

0
Аватар пользователя
Александр - 1975

Местный

Регистрация: 16.12.2017

Москва

Сообщений: 260

01.04.2023 в 22:18:03

#7166684

dokar написал:

MaSeVi написал:

Александр - 1975 написал: на вводной автомат 40А?

Да, совершенно верно.

MaSeVi,
До счётчика будет выглядеть обрезанием самому себе.)))

dokar, пока не критично, сейчас вопрос только в безопасности. Потом вызову Мосэнергосбыт, если понадобится "нарастить" (распломбировка-пломбировка и замена перемычек "в одном флаконе" за ту же стоимость плюс письменная гарантия). С застройщиком спорить бесполезно, уперся рогом. Даже за деньги армяне отказываются 10-ку ставить.))))

0
Аватар пользователя
Александр - 1975

Местный

Регистрация: 16.12.2017

Москва

Сообщений: 260

01.04.2023 в 22:23:30

#7166685

MaSeVi написал:

В перемычках 6 квадратов узла учета, с вводным 50А достаточно.

Всё равно плохо.

MaSeVi, автомат не сработает?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

01.04.2023 в 22:26:54

#7166686

Александр - 1975 написал:

MaSeVi написал:

В перемычках 6 квадратов узла учета, с вводным 50А достаточно.

Всё равно плохо.

MaSeVi, автомат не сработает?

Александр - 1975, При КЗ сработает, при сверхтоке - не факт

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

01.04.2023 в 22:32:02

#7166689

MaSeVi написал:

dokar написал: А что делается в щите на площадке, совершенно не его дело, точнее, компетенция.

Плохо.

dokar написал: В перемычках 6 квадратов узла учета, с вводным 50А достаточно.

Всё равно плохо.

MaSeVi, Что плохо? Смотрим одиночную прокладку. Открыто в табличке ДДТ - пуя. И потом ещё раз-длина перемычек.

0
Аватар пользователя
Александр - 1975

Местный

Регистрация: 16.12.2017

Москва

Сообщений: 260

01.04.2023 в 22:33:49

#7166690

MaSeVi написал: Александр - 1975, При КЗ сработает, при сверхтоке - не факт

MaSeVi, ну да, я именно о сверхтоке. Оставляю тогда АББ 40-ку? Единственное, что у соседа по щитку 50 ка ИЕК да ТУшная 6-ка. Надеюсь в случае отгорания мне не наделает дел.))))

Есть еще мысль поставить восковые пирамидки на провода, проследить нагрев. При срабатывании "алармить" в УК, жилинспекцию и т.д.))))

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

01.04.2023 в 22:41:31

#7166692

dokar написал:

MaSeVi написал:

dokar написал: А что делается в щите на площадке, совершенно не его дело, точнее, компетенция.

Плохо.

dokar написал: В перемычках 6 квадратов узла учета, с вводным 50А достаточно.

Всё равно плохо.

MaSeVi, Что плохо? Смотрим одиночную прокладку. Открыто в табличке ДДТ - пуя. И потом ещё раз-длина перемычек.

dokar, Вы знаете, что я знаком с таблицами по ДДТ. Но всё же. :o

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Александр - 1975

Местный

Регистрация: 16.12.2017

Москва

Сообщений: 260

01.04.2023 в 22:42:37

#7166693

dokar написал:

dokar, 6-ка ДДТ - 50А. А вот автомат на 50а, тот же двухполюсный ИЕК?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

01.04.2023 в 22:42:46

#7166694

не нужно в квартиру, туда уже заведены 6-ка, 4ка и 2,5. Александр - 1975, Вот так бы сразу и писали, что все квартирные линии исходят из щитка на площадке и защищены соответствующими автоматами. Я верно понял? Вообще у нас на форуме принято в таких сложных случаях предоставлять фото щитков. Посчитайте сумму сечений. А потом уже дёргайте колокола за хвост. Не сочтите за грубость.

0
Аватар пользователя
Александр - 1975

Местный

Регистрация: 16.12.2017

Москва

Сообщений: 260

01.04.2023 в 22:45:41

#7166695

**dokar [написал] Вот так бы сразу и писали, что все квартирные линии исходят из щитка на площадке и защищены соответствующими автоматами. Я верно понял?

dokar, так точно.

Посчитайте сумму сечений. А потом уже дёргайте колокола за хвост. Не сочтите за грубость.

А зачем, если застройщик уже устанавливает 50А согласно проекту? Теперь мне нужно скакать от 50а. Вернее от 40а, пока я его не заменил на 50. Введены трехжильные 6-ка (авт. 32 а) - электроплита отдельно стоящая индукционная, 4-ка (16 а) на розетки, два 2,5 (16а), один из которых на розетки, другой на освещение и МГТС в коридор, и оставлен один советский двужильный алюминий на освещение в остальных помещениях (6а). В любом случае должен срабатывать автомат, защищая перемычки (при правильном подборе сечения перемычек и номинала автомата). Ошибаюсь?)

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

01.04.2023 в 23:03:39

#7166697

Александр - 1975, Перечитайте, что я писал про сечение перемычек и длительно допустимый их ток. P.S после ваших признаний я вижу, что у вас абсолютно все в порядке и нет никаких оснований для беспокойства.

0
Аватар пользователя
Александр - 1975

Местный

Регистрация: 16.12.2017

Москва

Сообщений: 260

01.04.2023 в 23:10:45

#7166698

dokar написал: Александр - 1975, Перечитайте, что я писал про сечение перемычек и длительно допустимый их ток. P.S после ваших признаний я вижу, что у вас абсолютно все в порядке и нет никаких оснований для беспокойства.

dokar, да я прочитал, но ваш оппонент пишет , что все плохо))))) Да и ТУшная 6-ка под 50а напрягает. ))

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

01.04.2023 в 23:12:21

#7166699

Александр - 1975 написал:

dokar написал: Александр - 1975, Перечитайте, что я писал про сечение перемычек и длительно допустимый их ток. P.S после ваших признаний я вижу, что у вас абсолютно все в порядке и нет никаких оснований для беспокойства.

dokar, да я прочитал, но ваш оппонент пишет , что все плохо))))) Да и ТУшная 6-ка под 50а напрягает. ))

Александр - 1975, Я не оппонент ему, просто был неправильно уверен, что у Вас просто один вводной автомат и один кабель.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Александр - 1975

Местный

Регистрация: 16.12.2017

Москва

Сообщений: 260

01.04.2023 в 23:18:17

#7166702

MaSeVi написал:

MaSeVi, а, ну я вроде изначально написал про одножильные провода. Думал поймете.)

Итого, как г-рится.)) Я правильно понимаю, что двухполюсный автомат 50а защитит упомянутые ТУшные перемычки 6 кв. мм от перегрева? И уж тем более 40а?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

01.04.2023 в 23:21:40

#7166703

Александр - 1975 написал:

dokar написал: Александр - 1975, Перечитайте, что я писал про сечение перемычек и длительно допустимый их ток. P.S после ваших признаний я вижу, что у вас абсолютно все в порядке и нет никаких оснований для беспокойства.

dokar, да я прочитал, но ваш оппонент пишет , что все плохо))))) Да и ТУшная 6-ка под 50а напрягает. ))

Александр - 1975, Для начала попробуйте такой ток ДЛИТЕЛЬНО потребить теми устройствами, что находится в вашей квартире.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

01.04.2023 в 23:21:42

#7166704

Александр - 1975 написал:

MaSeVi написал:

MaSeVi, а, ну я вроде изначально написал про одножильные провода. Думал поймете.)

Итого, как г-рится.)) Я правильно понимаю, что двухполюсный автомат 50а защитит упомянутые ТУшные перемычки 6 кв. мм от перегрева? И уж тем более 40а?

Александр - 1975, Извиняюсь, значит я был невнимателен

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Александр - 1975

Местный

Регистрация: 16.12.2017

Москва

Сообщений: 260

01.04.2023 в 23:27:31

#7166707

dokar написал: Для начала попробуйте такой ток ДЛИТЕЛЬНО потребить теми устройствами, что находится в вашей квартире.

dokar, легко. Летом кондеи в жару 2 9-ки (думаю еще и на кухню сплит. воткнуть), эл плита с духовкой и грилем, стиралка. не считая "мелочевки", типа сист. блоков на 600 и 800 Ватт и т.д.

0