31.03.2023 в 00:24:22
rdk написал: Добрый день! На фасаде дома бокс с ВН 3 пол 25А. В доме счетчик, за ним 3 пол автомат 25А. Я хотел бы поставить ВН не 25А, а 32А, на ступень больше чем автомат, дачный электрик против, думает что я заменю автомат 25А на 32. А опломбировать автомат не так просто. Скажите, если ВН того же номинала что и автомат-это плохо? ВН не будет включаться/выключаться в принципе
rdk, я обычно в быту ставлю ВН на 100А, поскольку там контакты реально неплохие в сравнении с номиналами 25...32А
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
01.04.2023 в 14:04:10
Провел испытанная встраиваемого микроволнового датчика движения. Оказалось, что все не так хорошо. Основная проблема в том, что у этого датчика угол зоны чувствительности даже не 180 градусов, а все 360. Короче говоря происходят ложные срабатывания, особенно плохо именно то, что происходят они от движения за стеной где он расположен, в моем случае он устанавливается на стену санузла, где движение будет достаточно близко, то есть конечно его чувствительность сзади значительно ниже, но тем не менее он реагирует. Я даже пробовал его экранировать фольгой, не особо помогает. Так что такой датчик право на жизнь имеет, но надо учитывать этот недостаток. Реле щелкающее в нем есть, прерываний во время движения нету - то есть пока есть движения горит постоянно. Извиняюсь, что пишу в эту тему, но просто тут про него мы говорили. И возможно кому нибудь это будет интересно.
01.04.2023 в 20:33:58
Застройщик в МКД при капримонте устанавливает в подъездных щитках вводные автоматы 50А. При этом меняет в щитках одножильные провода на 6-ку (медь), по виду ТУ-шную, (сечение даже на глаз видно, что меньше ВВГнг-LS).
На данный момент я оставил в щите 40 амперный автомат и одножильные ВВГнг-LS, застройщик с этим согласился и не стал переделывать, переделав у соседа в этом же щитке.
Застройщик уверяет, что нужно ставить именно 50А, согласно проекта. При этом наотрез отказывается ставить в щите 10 мм.кв, даже за отдельную плату.)))) Подскажите, прав ли он по поводу 50А автомата в данном случае?
P.S. Новые провода в стояках еще не протянуты.
01.04.2023 в 21:06:46
Александр - 1975, Согласно проекта. Честно говоря, это вообще не ваша зона ответственности, вам надо смотреть, чтобы у вас в квартиру не шла ТУшная шестёрка.При этом автомат, конечно, не больше 40 ампер. И кстати, условия прокладки и длина проводов- разные Это надо учитывать.
01.04.2023 в 21:22:21
dokar, если бы электроснабжение моей квартиры не зависело от этого, а также пож. без-ть и проч, то и вопросов бы конечно же не возникало.
И кстати, условия прокладки и длина проводов- разные Это надо учитывать.
Щитки на 2-3 кв., в частности мой на 2-е. В бетонной стене этажного холла панельного дома ниша, в которой на вертикальных перекладинах застройщиком саморезами прикручены дин-рейки, на которых установлены вводные автоматы, счетчики, узо и групповые автоматы. Все это до шин и групповых автоматов от "стояковых" кабелей соединено проводами "а-ля" 6 мм, самые длинные из которых от стояковых до вводного автомата примерно см 60-70. Справа протянуты "стояковые" кабеля.
01.04.2023 в 21:54:18
Александр - 1975 написал: dokar, если бы электроснабжение моей квартиры не зависело от этого, а также пож. без-ть и проч, то и вопросов бы конечно же не возникало.
Александр - 1975, 10 кв.мм. нужно Вам
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
01.04.2023 в 22:05:48
MaSeVi написал:
Александр - 1975 написал: dokar, если бы электроснабжение моей квартиры не зависело от этого, а также пож. без-ть и проч, то и вопросов бы конечно же не возникало.
Александр - 1975, 10 кв.мм. нужно Вам
MaSeVi, Все верно, ему в квартиру нужно тащить 10 квадратов, не предусмотренные капремонтом. А что делается в щите на площадке, совершенно не его дело, точнее, компетенция. В перемычках 6 квадратов узла учета, с вводным 50А достаточно. Если он рассматривает ситуацию как опасную, то пусть заявит он об этом, жил инспекцию. Но, при этом пусть помнит, что все, что делается после счетчика-это его проблемы. Поэтому он в праве поставить меньший автомат. Капремонт не может предусмотреть все, что там (к)себе тащат в квартиру жильцы после счётчика.
01.04.2023 в 22:06:37
Александр - 1975 написал: на вводной автомат 40А?
Да, совершенно верно.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
01.04.2023 в 22:08:33
dokar написал: А что делается в щите на площадке, совершенно не его дело, точнее, компетенция.
Плохо.
dokar написал: В перемычках 6 квадратов узла учета, с вводным 50А достаточно.
Всё равно плохо.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
01.04.2023 в 22:12:09
dokar написал:
Александр - 1975, 10 кв.мм. нужно Вам
MaSeVi, Все верно, ему в квартиру нужно тащить 10 квадратов...
dokar, не, не нужно в квартиру, туда уже заведены 6-ка, 4ка и 2,5. Оно может-быть конечно и нужно, но уже поздно. )))
MaSeVi написал:
Александр - 1975 написал: на вводной автомат 40А?
Да, совершенно верно.
MaSeVi, а dokar утверждает, что: "В перемычках 6 квадратов узла учета, с вводным 50А достаточно." ))) Как бы этот самый, консенсус найти?))))
01.04.2023 в 22:18:03
dokar написал:
MaSeVi написал:
Александр - 1975 написал: на вводной автомат 40А?
Да, совершенно верно.
MaSeVi,
До счётчика будет выглядеть обрезанием самому себе.)))
dokar, пока не критично, сейчас вопрос только в безопасности. Потом вызову Мосэнергосбыт, если понадобится "нарастить" (распломбировка-пломбировка и замена перемычек "в одном флаконе" за ту же стоимость плюс письменная гарантия). С застройщиком спорить бесполезно, уперся рогом. Даже за деньги армяне отказываются 10-ку ставить.))))
01.04.2023 в 22:23:30
MaSeVi написал:
В перемычках 6 квадратов узла учета, с вводным 50А достаточно.
Всё равно плохо.
MaSeVi, автомат не сработает?
01.04.2023 в 22:26:54
Александр - 1975 написал:
MaSeVi написал:
В перемычках 6 квадратов узла учета, с вводным 50А достаточно.
Всё равно плохо.
MaSeVi, автомат не сработает?
Александр - 1975, При КЗ сработает, при сверхтоке - не факт
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.