25.04.2023 в 07:25:13
Александр - 1975 написал: перемычки в щитке "6 мм кв"
в общем и целом пофиг, но не хватает фото маркировки этой "шестёрки"
25.04.2023 в 12:00:44
самоспекаемая резиновая изолента rexant за несколько лет превратилась в непонятную субстанцию. Обматывал ей входы кабелей в подземные трубы в садовых светильниках, поверху обматывал обычной пвх лентой. Сегодня проревизировал - а она стала тягучей как мастика и страшно липкой, едва руки отмыл химией. А на открытом воздухе она под той-же изолентой высыхает и трескается.
Нормальную более менее самоспекайку что сейчас глянуть, КВТ нормальная будет?
25.04.2023 в 12:54:42
sebikov,
А образцовая самоспекайка вообще существует ? Я так понимаю, она пошла от 3М, у которой есть, как и свои разработки, так и лицензированное производство. Надо смотреть надо смотреть, какие свойства при дальнейшей эксплуатации производитель заложил. А еще в советские времена существовала такая вещь, как герлен.
25.04.2023 в 13:22:42
dokar, герлен слишком мягкий и толстый, и не держит ультрафиолет. Я его использовал когда надо было герметично срастить несколько кабелей, или для заполнения промежутков жил перед обмоткой изолентой
25.04.2023 в 16:24:44
sebikov написал: Нормальную более менее самоспекайку что сейчас глянуть
смотрите в сторону 3М
25.04.2023 в 17:03:37
Назрел еще один вопрос. Несущая стена в панельке. Штробить не вариант. Расковырял на стыке плит кабель каналы. Нужно протянуть в идеале 3 линии через эту трубу. Кабель в трубе идет без внешней изоляции (6ка на плиту ее оставляю и 1.5 на розетки фартука ее убираю) . Допускается ли прокладка 3 линий кабеля в этой трубе ввг нг лс со снятой внешней изоляцией?
25.04.2023 в 17:56:05
lizard787, берите многопроволочный провод ПУВГ - у него изоляция толще чем у ВВГ , и меньше шансов ободрать за счет мягкости
25.04.2023 в 18:08:52
sebikov, блин, его просто нужно на одну линию около 12метров.от застройщика проложена моножила, кроме 6ки. А если снять изоляцию и в пвх кембрик? Там то тянуть всего ничего около 2 метров. Есть технический вазелин, если что))
25.04.2023 в 18:23:21
если снять изоляцию и в пвх кембрик?
lizard787,
Изоляцию или оболочку ? ;)
Есть технический вазелин.
Это делается не с ним. И только для кабелей.
Как вариант сантехническая смазка из Мерлена .
25.04.2023 в 18:35:31
dokar, сорян, конечно оболочку)) Мерлена у нас, к сожалению, нет. Но я думаю смазку можно найти
25.04.2023 в 22:29:49
Нагуглил, что отлично подходят тефлоновые/фторопластовые смазки. Благо их валом разных
26.04.2023 в 00:11:24
dokar, прикольно))) В моем случае, я думаю обычная протяжка справится)) А при снятой оболочке кабеля при прокладке в трубе одевать кембрик или голышом, если вопрос поврежения изоляции не стоит?
26.04.2023 в 04:51:23
Marozoff написал:
в общем и целом пофиг, но не хватает фото маркировки этой "шестёрки"
Marozoff, пофиг на что?
Зачем вам маркировка? Да и не ее там. И вряд ли могло быть, судя по тому, что творят ФКР и иже с ними.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу