Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

07.05.2023 в 17:05:22

strider1978 написал: А как же "стандарты"?

А что с ними не так?

strider1978 написал: От московского директора всех директоров?

Не знаю такого и таких

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Alex256x

Местный

Регистрация: 09.05.2023

Москва

Сообщений: 9

09.05.2023 в 20:46:53

Подскажите пожалуйста некоторые моменты: 1) Насколько целесообразно в щите газовый котел, камеры видеонаблюдения и роутер подключать, минуя УЗО? Или все-таки необходимо УЗО под них сделать, но отдельное?

2) У меня в щите будет 6 групповых УЗО с автоматами, распределенных по потребителям. Как подключить ИБП практически ко всем потребителям, кроме мощных? (стиральная машина, посудомойка и пр.) ? Просто, если вдруг пропадет питание от эл. сети, планируемый мной ИБП не вытянет всю нагрузку и просто будет вырубаться в такие моменты. Еще, как понимаю, это вредно для самого ИБП. Главное, чтобы вся нагрузка, которая проходила через ибп, была на одной фазе? А Можно ли так сделать, если мощные потребители, которые нужно исключить из питания от ИБП, будут располагаться на одной фазе, но под разными УЗО?

Сильно не пинайте, я новичок. Но целеустремленный новичок. Просто в начале пути по электрике=))

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8660

09.05.2023 в 20:49:00

Alex256x написал: Как подключить ИБП практически ко всем потребителям, кроме мощных?

С какой целью?

0
Аватар пользователя
Alex256x

Местный

Регистрация: 09.05.2023

Москва

Сообщений: 9

09.05.2023 в 20:52:23

strider1978, чтобы при пропадании электричества бОльшая часть приборов оставалась работоспособной. Но, дорогостоящее ибп на всю мощь финансы не позволяют взять и соорудить всё это... Или вопрос про другое?

Допустим, включена стиралка, посудомойка, насос. Вырубается электричество, автоматически питание переходит на ибп. А ибп не справляется с такой нагрузкой и вырубается. Чтобы такого не произошло, хочется исключить мощные приборы от питания ибп

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

09.05.2023 в 21:09:49

Alex256x написал: Чтобы такого не произошло, хочется исключить мощные приборы от питания ибп

Так исключите, вопрос подключения и всё.

Alex256x написал: будут располагаться на одной фазе, но под разными УЗО?

Нет. Поставьте критические нагрузки под одно УЗО.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

09.05.2023 в 21:20:17

Alex256x написал: дорогостоящее ибп на всю мощь финансы не позволяют взять и соорудить всё это

Подумайте про генератор.

Alex256x написал: хочется исключить мощные приборы от питания ибп

Кто мешает.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111643

09.05.2023 в 22:09:27

Alex256x, собираете что должно работать при потере сети после ИБП, потом все остальные на другие фазы

0
Аватар пользователя
pavlushka

Местный

Регистрация: 02.04.2023

Москва

Сообщений: 9

10.05.2023 в 18:36:20

Здравствуйте, подскажите, а почему в щитах на улице ( на столбах, трубостойках ) обычно нет УЗО или дифавтоматов ? Спрашиваю, так как около стоянки, на даче, возникла необходимость поставить щиток и пару автоматов ( розетки, свет, привод автоматических ворот ) - ставить УЗО или ... ?

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

10.05.2023 в 18:41:53

pavlushka написал: а почему в щитах на улице ( на столбах, трубостойках ) обычно нет УЗО или дифавтоматов ?

Потому, что обычно там нет ни розеток, ни прямого питания света. Только кабель к следующему щиту.

pavlushka написал: розетки, свет, привод автоматических ворот ) - ставить УЗО

Обязательно, 30 или даже 10 мА. А вот заземление в розетках не подключать: оно там нафиг не нужно (поскольку включаться будет ручной инструмент), но создаёт лишний риск, поскольку вне зоны уравнивания потенциалов.

0
Аватар пользователя
pavlushka

Местный

Регистрация: 02.04.2023

Москва

Сообщений: 9

10.05.2023 в 19:46:16

AlexeyL написал:

pavlushka написал: а почему в щитах на улице ( на столбах, трубостойках ) обычно нет УЗО или дифавтоматов ?

Потому, что обычно там нет ни розеток, ни прямого питания света. Только кабель к следующему щиту.

pavlushka написал: розетки, свет, привод автоматических ворот ) - ставить УЗО

Обязательно, 30 или даже 10 мА. А вот заземление в розетках не подключать: оно там нафиг не нужно (поскольку включаться будет ручной инструмент), но создаёт лишний риск, поскольку вне зоны уравнивания потенциалов.

AlexeyL, спасибо! может землю на 0 хотя бы перемычкой ?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

10.05.2023 в 19:54:54

pavlushka написал: может землю на 0 хотя бы перемычкой ?

Ни в коем случае.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Alex256x

Местный

Регистрация: 09.05.2023

Москва

Сообщений: 9

11.05.2023 в 00:16:47

С вопросом подключения части нагрузок под ибп более-менее определился. А подскажете по поводу моего первого вопроса? Как правильно поступить?

Целесообразно ли газовый котел и роутер + камеры видеонаблюдения подключать обычным автоматом без УЗО? При этом, всё остальное в доме будет защищено с помощью УЗО

Просто, возможна такая ситуация, что из-за какого-нибудь потребителя сработает групповое УЗО, а вместе с ним и газовый котел. Либо, безопасность без камер видеонаблюдения нарушится, если УЗО сработает, а меня не будет на месте.

Как обычно поступают в таком случае?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20687

11.05.2023 в 08:32:42

Alex256x написал: из-за какого-нибудь потребителя сработает групповое УЗО, а вместе с ним и газовый котел

Во избежание этого применяют отдельные дифавтотматы.

Alex256x написал: безопасность без камер видеонаблюдения нарушится, если УЗО сработает, а меня не будет на месте.

Кошмар, и комплекс пво останется обесточенным :eek: Тогда точно отдельные дифы.

0
Аватар пользователя
pavlushka

Местный

Регистрация: 02.04.2023

Москва

Сообщений: 9

11.05.2023 в 10:06:16

MaSeVi написал:

pavlushka написал: может землю на 0 хотя бы перемычкой ?

Ни в коем случае.

MaSeVi, У меня от трубостойки идет кабель в дом, там вводной автомат 3Р поставил (хотя конечно можно было и просто рубильник), ноль на кросс-модуль. Всё остальное - диф. автоматы. 3 шины заземления на каждой рейке соединены перемычками. Само заземление пока не сделал, а по совету с одной шины заземления поставил перемычку на ноль кросс-модуля. Убирать или в данном варианте приемлемо ?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

11.05.2023 в 10:09:13

pavlushka написал: а по совету с одной шины заземления поставил перемычку на ноль кросс-модуля.

Я думал, речь о розетках))) Так судить сложно, желательно фотографии щита

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу