Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

13.05.2023 в 16:48:31

#7175995

Alex256x написал: MaSeVi, спасибо за ответ. В принципе, я думаю, найти не большая проблема будет. Но, если не получится, 3 полюса тоже можно поставить?

Alex256x, 3 полюса, если уж совсем нет возможности найти 4Р))

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
menket

Местный

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1007

13.05.2023 в 23:45:50

#7176053

Как понять, можно ли подключить вход на автоматы Chint NB1-63 снизу? Не нашёл в документации сведений об этом.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

14.05.2023 в 00:10:25

#7176059

menket написал: Как понять, можно ли подключить вход на автоматы Chint NB1-63 снизу? Не нашёл в документации сведений об этом.

menket, Да, можно

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

14.05.2023 в 10:18:06

#7176090

MaSeVi написал:

Alex256x написал: 4-х полюсный рубильник для этого?

Лучше такой, "рвать" все 4 полюса, в т.ч. ноль. Вопрос только поиска данного устройства, нечастый гость у дилеров

MaSeVi, Так у абб есть пристяжные, коренному.))) И получатся 2 квадриги.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

14.05.2023 в 10:20:18

#7176093

dokar написал: И получатся 2 квадриги.

Не имеющие, впрочем, никакого смысла при тнцс.

Аватар пользователя
Александр - 1975

Местный

Регистрация: 16.12.2017

Москва

Сообщений: 260

14.05.2023 в 15:54:11

#7176151

Radio написал:

У вас 25 лет назад был трехфазный отвод четверкой в квартиру? Серьезно? :a

Стояк был сделан четверкой? Правда? :a

Конечно же, неправда. :) У вас банально отгорел ноль на вашем однофазном отводе в квартиру, каковые четверкой и делались. Ни к каким негативным последствиям и взрывам лампочек это не приводит, просто выключается свет.

Если вы 1975 года рождения, так вам рановато иметь такую плохую память. :popcorn

Голая теория без практики ничтожна. :nо: И, чаще всего, ошибочна.

  1. Где я писал о своей квартире? Ткни ка пальчиком, натуральный фантазер.
  2. Где я писал о трехфазном отводе четверкой в квартиру, натуральный фантазер?
  3. 25 лет том назад я априори не мог лезть в щиток, поскольку на счет электрики имел лишь смутные представления. Поэтому основываю свои показания на ответе вызванного для ремонта электрика.

Голая теория без практики ничтожна. Нельзя И, чаще всего, ошибочна.

Я так и не увидел расчетов на основании ГОСТов и проч. документов, а лишь голословные утверждения с очередными попытками перейти на личности.

Аватар пользователя
Александр - 1975

Местный

Регистрация: 16.12.2017

Москва

Сообщений: 260

14.05.2023 в 17:09:56

#7176163

Radio написал:

У вас 25 лет назад был трехфазный отвод четверкой в квартиру? Серьезно? :a

Стояк был сделан четверкой? Правда? :a

Конечно же, неправда. :) У вас банально отгорел ноль на вашем однофазном отводе в квартиру, каковые четверкой и делались. Ни к каким негативным последствиям и взрывам лампочек это не приводит, просто выключается свет.

Если вы 1975 года рождения, так вам рановато иметь такую плохую память. :popcorn

Голая теория без практики ничтожна. :nо: И, чаще всего, ошибочна.

  1. Где я писал о своей квартире? Цитату в студию!
  2. Где я писал о трехфазном отводе четверкой в квартиру? Цитату в студию!
  3. 25 лет том назад я априори не мог лезть в щиток, поскольку на счет электрики имел лишь смутные представления. Поэтому основываю свои показания на ответе вызванного для ремонта электрика.

И убедительная просьба прекратить переходить на личности и отвечать аргументированно.

Голая теория без практики ничтожна. Нельзя И, чаще всего, ошибочна.

Да-да-да. Который месяц жду расчетов на основании ГОСТов.

Аватар пользователя
menket

Местный

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1007

14.05.2023 в 23:41:37

#7176244

Можно ли ставить автоматы, УЗО и реле напряжения RBUZ D2 под углом 90 градусов без ухудшения функциональности? Автоматы вроде бы можно, УЗО также вроде бы можно, а вот с реле — вопрос.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

15.05.2023 в 00:54:25

#7176246

menket, смотрите данные производителей. Просто какая надобность ставить их так? Это ж стрёмно.

Аватар пользователя
menket

Местный

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1007

15.05.2023 в 17:10:48

#7176349

Radio, в паспорте данных про это нет.

Хочу всё поставить под углом 90 градусов, т.к. в этажном щитке места горизонтально установить нет, а надо поставить: вводной автомат, реле напряжения, узо, три автомата, самозажимные клеммы для перехода с алюминия.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

15.05.2023 в 17:55:50

#7176364

menket написал: в паспорте данных про это нет.

Я и не говорил про паспорт. Ищите, никто за вас не будет искать. Есть сайт, каталог, всегда можно задать вопрос, ведь контакты производителя не секретные, и обычно есть раздел "поддержка".

menket написал: надо поставить: вводной автомат, реле напряжения, узо, три автомата, самозажимные клеммы для перехода с алюминия.

В этажный щит — так себе идея. И почему вы решили, что самозажимные клеммы подойдут для переходя с алюминия? Они с ним обычно горят как спички.

Проложите к себе один медный кабель из этажного щита, и ставьте в свой квартирный щит всё по-человечески. Это лучшее решение.

Аватар пользователя
menket

Местный

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1007

15.05.2023 в 20:39:04

#7176409

Radio, да, это лучшее решение. Но сейчас невозможно это сделать, к сожалению. Это надо либо полноценный ремонт делать со штробами, либо проводить проводку наружно — в плинтусах, кабель-каналах.

Клеммы будут вот такие: https://ekfgroup.com/catalog/products/kolodka-klemmnaya-samozazhimnaya-jxb-s-6-41a-seraya-ekf-proxima. Контакт из нержавейки. Провод обработаю ПКВ, его же добавлю в клеммы. Сейчас три автомата - соответственно, будет 6 клемм, нулевые с перемычками между собой.

Вот что творится:

От одной фазы развод на три квартиры одним орехом, ноль под орех зажимает одной стороной и сам кабель, и отводы. Я хочу сделать отдельные отводы от фазы и нуля, и уже дальше свои городушки городить.

Аватар пользователя
Александр - 1975

Местный

Регистрация: 16.12.2017

Москва

Сообщений: 260

15.05.2023 в 20:47:45

#7176410

menket написал: Вот что творится:

menket, шикарная у вас УК. Паутина, вековые пылевые отложения. ))) Пишите жалобу в жилинспекцию и Госпожнадзор до кучи. И желательно коллективную )

Аватар пользователя
menket

Местный

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1007

15.05.2023 в 20:52:08

#7176411

Александр - 1975, это больная тема вообще-то. Стоят старые рубильники, такие с карболитовой ручкой, они на 25 А. Ставить хотят автоматы вводные на 40 А. По виду алюминиевые провода 6 или 4 кв. мм. Там ещё и скрутки имеются - я вообще пока не знаю что с ними делать - тоже клемму городить, или что-то иное.

И дай бог если сделают как задумал, а то там такие товарищи артачащиеся, что мама не горюй.

Аватар пользователя
Александр - 1975

Местный

Регистрация: 16.12.2017

Москва

Сообщений: 260

15.05.2023 в 21:00:11

#7176414

menket написал:

menket, лучше вызовете мастера из своего энергосбыта, предварительно обсудите условия и стоимость, вам все-равно распломбировать и опломбировать счетчик при замене проводов до ваших групповых АВ. Я так сделал в 18-м году. В стоимость распломбировки-пломбировки вошла замена перемычек в щитке, а также автоматов. Все вместе обошлось примерно в 3500 р. в Москве. Ес-сно перемычки и автоматы за мой счет. Ну и соотв-но письменная гарантия от госкомпании на выполненные работы.

P.S. Эту пластину прикрывающую АВ при капремонте месяц назад удалили во всех щитках в двух корпусах МКД, а также воткнули динрейки на саморезах.

Аватар пользователя
menket

Местный

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1007

15.05.2023 в 21:05:02

#7176415

Александр - 1975, а отключение стояков - с этим как быть? Я ещё не вентилировал вопрос разграничения ответственности - УК это делает, или кто-то помимо них может.

Аватар пользователя
Александр - 1975

Местный

Регистрация: 16.12.2017

Москва

Сообщений: 260

15.05.2023 в 21:11:07

#7176419

menket написал: Александр - 1975, а отключение стояков - с этим как быть? Я ещё не вентилировал вопрос разграничения ответственности - УК это делает, или кто-то помимо них может.

menket, представитель Мосэнергосбыта ничего не отключал. Просто подсоединил в новом месте прокалывающими орехами.

Справа на лево : орехи - вводной АВ - счетчик - УЗО - групповые-автоматы.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

15.05.2023 в 21:12:24

#7176420

menket написал: а отключение стояков - с этим как быть?

А зачем?

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

15.05.2023 в 21:13:42

#7176421

Александр - 1975 написал: Просто подсоединил в новом месте прокалывающими орехами.

Халтура преступного характера.

Аватар пользователя
menket

Местный

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1007

15.05.2023 в 21:16:53

#7176423

Александр - 1975 написал: подсоединил в новом месте прокалывающими орехами

Вроде бы прокалывающие только для СИП?.. И у вас там ПВС, что ли? Этим проводом как бы нельзя делать стационарные соединения...

Radio написал: А зачем?

Ну, а как иначе орехи ставить для отводов? Нужно же зачистить изоляцию. Или же это можно выполнить в диэлектрических перчатках, галошах и стоя на коврике и под напряжением?

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

15.05.2023 в 21:17:49

#7176424

menket написал: Или же это можно выполнить в диэлектрических перчатках, галошах и стоя на коврике и под напряжением?

Можно даже без коврика. Я недавно в кроссовках делал.

Аватар пользователя
menket

Местный

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1007

15.05.2023 в 21:19:04

#7176425

Radio, круто. Мне страшно. А вы поверяете перчатки?

Аватар пользователя
Александр - 1975

Местный

Регистрация: 16.12.2017

Москва

Сообщений: 260

15.05.2023 в 21:19:31

#7176426

Radio написал:

Александр - 1975 написал:

Халтура преступного характера.

Radio, это ответственность Мосэнергосбыта. Причем местных мастеров здесь эта работа на фото вполне устроила в 18-м году. Боле того, устраивала инженера УК в течение пяти лет до реконструкции. :a

Аватар пользователя
Александр - 1975

Местный

Регистрация: 16.12.2017

Москва

Сообщений: 260

15.05.2023 в 21:25:31

#7176428

menket написал: Radio, круто. Мне страшно. А вы поверяете перчатки?

menket, не надо самому туда лезть. Не экономьте на свободе, здоровье, жизни , и не только своей. И не слушайте советов на счет первичных средств защиты, особенно "пользователей перчаток из леруа" и проч. Прочтите лучше инструкции для начала, к примеру ПТЭЭП, ОТ и т.д.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

15.05.2023 в 21:28:41

#7176430

menket написал: А вы поверяете перчатки?

Смысле? Обычные обливные из леруа, чего их проверять?

Аватар пользователя
menket

Местный

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1007

15.05.2023 в 21:40:26

#7176432

Radio, полагал, что вы используете толстые латексные диэлектрические.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

15.05.2023 в 21:43:24

#7176433

menket написал: Radio, полагал, что вы используете толстые латексные диэлектрические.

menket, а в них разве можно что-то делать?

В нормальных перчатках поставил два ореха, да и делов.

Аватар пользователя
menket

Местный

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1007

15.05.2023 в 21:48:30

#7176434

Radio, у меня опыта нет. Как пишут, их толщина 1 мм. Зарубежные аналоги могут иметь толщину больше 3 мм. Думаю, что зачистить ножом кусок изоляции стояка должно получиться, а большего-то и не надо от них, по сути. Сразу закрепить концы отводов во вводном автомате, чтобы не закоротить ничего, и крепить. Я бы если делал сам, то две пары бы натянул на всякий случай, а не пару.

М?..

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

15.05.2023 в 21:53:33

#7176436

menket написал: зачистить ножом кусок изоляции стояка... а большего-то и не надо от них, по сути

Вообще-то надо. Завести сами пластины ореха на оголенный участок, вставить между ними отвод, закрутить винтики, 4 шт., затянуть их, установить корпус. А кусок изоляции можно и вообще без перчаток зачистить ))

menket написал: у меня опыта нет.

А вы делегируйте кому-нибудь, у кого есть. У этого чела тоже нет опыта, так он меня позвал, посулил денег. Я считаю, он всё правильно сделал.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

15.05.2023 в 21:56:42

#7176439

menket написал: у меня опыта нет.

А вы делегируйте кому-нибудь, у кого есть. У этого чела тоже нет опыта, так он меня позвал, посулил денег. Я считаю, он всё правильно сделал.

Назад