Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

13.06.2023 в 10:43:36

Lehandr написал: Дом - 1 фаза / автомат 16 А Дом - 1 фаза / автомат 32 А

Так один контактор или два? Берите на ESB 40А, или вообще на 63. Серия AF ну точно и даром не нужна в доме. В Ваше случае, конечно, лучше с 2НО, но в асберг их нет.

Lehandr написал: Управлять контактором собираюсь через умную розетку "Алиса"

И зачем Вам это дно? ))) Другого решения не нашлось?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Lehandr

Местный

Регистрация: 18.02.2011

Псков

Сообщений: 657

13.06.2023 в 15:31:10

MaSeVi написал:

Lehandr написал: Дом - 1 фаза / автомат 16 А Дом - 1 фаза / автомат 32 А

Так один контактор или два? Берите на ESB 40А, или вообще на 63. Серия AF ну точно и даром не нужна в доме. В Ваше случае, конечно, лучше с 2НО, но в асберг их нет.

Lehandr написал: Управлять контактором собираюсь через умную розетку "Алиса"

И зачем Вам это дно? ))) Другого решения не нашлось?

MaSeVi Спасибо. А что из надежного выбрать к контактору? Беру на авито. 2НО - это 2 контакта (из 4 или из 2) в обесточенном состоянии разомкнуты, правильно?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

13.06.2023 в 16:02:45

Lehandr написал: Спасибо.

Не за что.

Lehandr написал: А что из надежного выбрать к контактору?

В каком смысле?

Lehandr написал: Беру на авито.

Ну, не знаю, насколько это разумно, по крайней мере в части покупки АВВ.

Lehandr написал: 2НО - это 2 контакта (из 4 или из 2) в обесточенном состоянии разомкнуты, правильно?

Совершенно верно, НО (NO) - Нормально Открытые (Normal Open)...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Lehandr

Местный

Регистрация: 18.02.2011

Псков

Сообщений: 657

13.06.2023 в 16:24:39

MaSeVi, я правильно понял, что умная розетка "Алиса" в плане управления контактором - это не хорошо? А чем бы Вы заменили Алису?) P.S. Сейчас к сожалению, не успеваю выкурить тему по удаленному управлению автоматикой.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

13.06.2023 в 16:33:05

Lehandr написал: я правильно понял, что умная розетка "Алиса" в плане управления контактором - это не хорошо?

Алиса это самый "дешманский" Китай, жертва маркетинга Яндекса просто)))

Lehandr написал: А чем Вы заменили Алису?)

Я не менял, я даже ни разу не применял)) Посмотрите GSM модуль управления на DIN рейку какой-либо, тот же ZigBee

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Lehandr

Местный

Регистрация: 18.02.2011

Псков

Сообщений: 657

13.06.2023 в 16:43:29

MaSeVi написал: GSM модуль

Почитаю про это. Этож с абонентской платой) Мне бы по вайфаю или по кабелю от роутера.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

13.06.2023 в 17:01:54

Lehandr написал: Мне бы по вайфаю или по кабелю от роутера.

Самые их простейшее решение - как раз Wi-Fi модуль, просто написал, что первое в голову пришло))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.06.2023 в 17:12:07

Lehandr написал: Мне бы по вайфаю или по кабелю от роутера.

Типа такого ссылка?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
калямба

Местный

Регистрация: 07.07.2015

Тюмень

Сообщений: 410

13.06.2023 в 19:42:55

Lehandr написал: умная розетка "Алиса" в плане управления контактором

Lehandr написал: Мне бы по вайфаю или по кабелю от роутера

Зачем "огород", есть готовые решения, например https://www.ozon.ru/product/at2pw-100a-tuya-wifi-din-rail-schetchik-energii-umnyy-pereklyuchatel-pult-882334366/?sh=IAdi9PVGQw бонусом вся информация (напряжение, ток, мощность) на смартфоне с приложением "Tuya". Роутер ессно должен быть подключен до контактора. На Алике он гораздо дешевле, но ждать возможно долго придется.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

13.06.2023 в 20:32:03

калямба написал: есть готовые решения

:yu:

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Lehandr

Местный

Регистрация: 18.02.2011

Псков

Сообщений: 657

14.06.2023 в 19:44:51

Всем добрейшего времени суток! Рубильник ABB OT100F3 Подскажите пожалуйста:

  1. Почему он не пригоден в качестве главного выключателя (в описании по ссылке)?
  2. Можно ли его как основной рубильник в дом на однофазную сеть?
  3. И есть ли на них ручки побольше (очень туго включается), что бы девчонка могла пользоваться? Спасибо.
0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.06.2023 в 20:30:19

Lehandr написал: И есть ли на них ручки побольше (очень туго включается), что бы девчонка могла пользоваться?

Типа ссылка А такой почему нельзя использовать ссылка?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
nfssupf

Местный

Регистрация: 15.06.2023

Москва

Сообщений: 2

15.06.2023 в 05:31:17

Здравствуйте. Вчера я заменил сетевой фильтр APC PM5B-RS. Использовавшийся для компьютера. Он проработал 4 года и начал трещать, при этом моргал индикатор заземления. Но вопрос про то, почему индикатор заземления всегда, все эти годы, светился зеленым, если в моем доме нет заземления? Я живу в брежневке, у нас нет заземления. Такое впечатление, что была имитация индикатора, а фильтр по сути просто удлинитель. Я купил новый фильтр - марки Belkin - и у него индикатор заземления загорелся красным - как и положено при отсутствии.

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8669

15.06.2023 в 07:51:34

nfssupf написал: индикатор заземления загорелся красным - как и положено при отсутствии.

Зачем бы в брежневке без заземления тратиться на индикаторы и фильтры?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

15.06.2023 в 08:50:57

nfssupf написал: Такое впечатление, что была имитация индикатора, а фильтр по сути просто удлинитель.

Они все такие.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу