Шуруповерт
Шуруповерт
Местный

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 942

05.09.2023 в 11:23:46

megrad написал: Шуруповерт, ликбез ссылка

megrad, Спасибо, прочитал. Потом полез копать дальше - и призадумался. Оказывается, есть разные системы заземления. TN-C-S, ТТ. В моём случае получится ТТ - правильно? у меня 1 фаза, к щитку подходят 2 СИП-провода. Нигде же больше ничего соединять не надо?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.09.2023 в 11:59:59

Шуруповерт написал: Оказывается, есть разные системы заземления.

:popcorn Ликбез ссылка

Шуруповерт написал: Нигде же больше ничего соединять не надо

Не рекомендуется.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Шуруповерт
Шуруповерт
Местный

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 942

05.09.2023 в 12:10:33

megrad написал: Ликбез ссылка

Читал, правда, не понял практически нихрена - 3 фазы для меня ссложно. Единственное, что понял - мне только ТТ и получится - частный дом, воздушная ЛЭП

megrad написал: Не рекомендуется.

Здесь написано, что запрещено

Короче, понял. Подвожу на шинку РЕ щитка ПВ или ПУГВ 1х10, и всё. Аварийный бензиновый генератор заземляю туда же. Всем спасибо!

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

05.09.2023 в 12:47:05

Шуруповерт написал: Читал, правда, не понял практически нихрена - 3 фазы для меня ссложно. Единственное, что понял - мне только ТТ и получится - частный дом, воздушная ЛЭП

Запрета делать TN при двухпроводном воздушном вводе СИПом нет. Точнее, есть конкретное исключение для воздушного ввода из общего запрета TN-C в двухпроводке.

1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.

Пользоваться ли исключением... вопрос сложный.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

05.09.2023 в 20:15:29

Виталий_Мск написал: cтоимость работ - 166 тысяч

+- так и есть, но это я по своим, далеким от Москвы расценкам прикинул, в столице поди чуть по выше расценки будут.

0

Грубый, но справедливый

Шуруповерт
Шуруповерт
Местный

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 942

06.09.2023 в 07:07:31

AlexeyL написал:

Шуруповерт написал: Читал, правда, не понял практически нихрена - 3 фазы для меня ссложно. Единственное, что понял - мне только ТТ и получится - частный дом, воздушная ЛЭП

Запрета делать TN при двухпроводном воздушном вводе СИПом нет. Точнее, есть конкретное исключение для воздушного ввода из общего запрета TN-C в двухпроводке.

1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.

Пользоваться ли исключением... вопрос сложный.

AlexeyL, Самый важный для меня вопрос - не сдохну ли я от удара тока, если лягу в ванну, а в бойлере пробьёт изоляцию?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21213

06.09.2023 в 08:00:35

Шуруповерт написал:

AlexeyL написал:

Шуруповерт написал: Читал, правда, не понял практически нихрена - 3 фазы для меня ссложно. Единственное, что понял - мне только ТТ и получится - частный дом, воздушная ЛЭП

Запрета делать TN при двухпроводном воздушном вводе СИПом нет. Точнее, есть конкретное исключение для воздушного ввода из общего запрета TN-C в двухпроводке.

1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.

Пользоваться ли исключением... вопрос сложный.

AlexeyL, Самый важный для меня вопрос - не сдохну ли я от удара тока, если лягу в ванну, а в бойлере пробьёт изоляцию?

Шуруповерт, почему вас это так волнует? :cool:

0
Шуруповерт
Шуруповерт
Местный

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 942

06.09.2023 в 09:51:42

Radio написал: почему вас это так волнует? :cool:

Да пожить ещё охота...

0
Шуруповерт
Шуруповерт
Местный

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 942

06.09.2023 в 10:45:51

Пришёл человечек, померил. 3.3 Ома

0
Шуруповерт
Шуруповерт
Местный

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 942

06.09.2023 в 11:51:44

Виталий_Мск написал: необходимо проверить сопротивление перед подключением

Кстати, а зачем? какая мне разница - 1 там Ом, или 50. Мне важно, чтобы УЗО при утечке отработало.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20814

06.09.2023 в 12:42:12

Шуруповерт написал: Пришёл человечек, померил. 3.3 Ома

Шуруповерт, Схемку, между какой и какой точкой? И каким прибором?

0

Да, ни фига.