30.09.2023 в 15:43:13
#7196428
vovanoff78 написал: Radio, Ну а в клемную коробку KLK5S смогу засунуть , будет там 6ка держаться ?
vovanoff78, Будет, на неё и рассчитана.
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
04.10.2023 в 19:00:31
#7196979
Господа, подскажите Имеется Холодильник 100 Вт Духовка 3.3 кВт МВ 1450 Вт Чайник 2 кВт ПМ 2.4 кВт Плита 0 (только поджиг) Вытяжка 216 Вт
Как их лучше объединить по автоматам 25 и 16 А, и через какое(ие) УЗО пустить?
04.10.2023 в 19:30:38
#7196981
Шуруповерт написал: объединить по автоматам 25
Никаких 25А. 4 автомата 16А вполне достаточно.
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
05.10.2023 в 03:13:19
#7197017
MaSeVi написал:
Шуруповерт написал: объединить по автоматам 25
Никаких 25А. 4 автомата 16А вполне достаточно.
MaSeVi, АВ1 - Духовка 3.3 кВт АВ2 - МВ 1450 Вт АВ2 - Чайник 2 кВт АВ3 - Холодильник 100 Вт АВ3 - ПМ 2.4 кВт АВ3 -Плита 0 (только поджиг) АВ3 -Вытяжка 216 Вт АВ4 - 3х свободных
Так? А УЗО какое?
05.10.2023 в 09:33:20
#7197029
Шуруповерт, два узо в бюджет не впишутся?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
05.10.2023 в 10:13:01
#7197031
Шуруповерт написал:
MaSeVi написал:
Шуруповерт написал: объединить по автоматам 25
Никаких 25А. 4 автомата 16А вполне достаточно.
MaSeVi, АВ1 - Духовка 3.3 кВт АВ2 - МВ 1450 Вт АВ2 - Чайник 2 кВт АВ3 - Холодильник 100 Вт АВ3 - ПМ 2.4 кВт АВ3 -Плита 0 (только поджиг) АВ3 -Вытяжка 216 Вт АВ4 - 3х свободных
Так? А УЗО какое?
Шуруповерт, Не так. Хол., ПМ, ДШ - свои АВ; на плиту, чайник, МВ, вытяжка, розетки - свой один АВ. 2 УЗО 25/40А.
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
05.10.2023 в 10:46:18
#7197035
MaSeVi написал: Не так. Хол., ПМ, ДШ - свои АВ; на плиту, чайник, МВ, вытяжка, розетки - свой один АВ. 2 УЗО 25/40А.
Ну-ка, а можно подробнее, почему? Холодильник - всего 100 Ватт, зачем ему отдельный АВ на 16А? Чайник + микроволновка + вытяжка + воткну в розетку гриль 1.5 кВт. При одновременной работе всего автомат 16А выключится.
И про УЗО - как тогда АВ по ним группировать?
05.10.2023 в 11:17:53
#7197038
Шуруповерт, Дело не в мощности, а в степени доступности к розетке того или иного оборудования. УЗО. Допустим Хол-к, ПМ - одно УЗО, всё остальное - второе УЗО
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
05.10.2023 в 11:30:12
#7197040
MaSeVi написал: Дело не в мощности, а в степени доступности к розетке того или иного оборудования.
А сейчас розеток нет ВООБЩЕ. Голая кирпичная стена. Куда захочу - туда и поставлю. Просто переношу кухню в гостиную. Соответственно, новая проводка. Частный дом, сам себе хозяин. Как правильнее - так и сделаю. Поэтому и не совсем понятно, зачем на холодильник - отдельное УЗО. Тем более, что его, МВ и чайник удобнее будет сделать на одном кабеле.
05.10.2023 в 11:50:16
#7197043
Шуруповерт, Делайте, как хотите, что спрашивать
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
05.10.2023 в 12:25:21
#7197048
MaSeVi написал: Делайте, как хотите, что спрашивать
Спрашиваю, потому что тут грамотные электрики тусуются, вдруг я что неправильно сделаю, и сгорю... :D
05.10.2023 в 12:40:56
#7197052
Шуруповерт написал:
MaSeVi написал: Делайте, как хотите, что спрашивать
Спрашиваю, потому что тут грамотные электрики тусуются, вдруг я что неправильно сделаю, и сгорю... :D
Шуруповерт, Не сгорите
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
05.10.2023 в 13:28:53
#7197059
Шуруповерт написал: Поэтому и не совсем понятно, зачем на холодильник - отдельное УЗО. Тем более, что его, МВ и чайник удобнее будет сделать на одном кабеле.
Холодильник, это не отключаемая группа. Иногда их выносят в отдельную ветку, что бы одним рубильником перевести дом в режим отпуск.
Да и вообще компрессор, штука нежная. А когда на той же лини висят потребители вроде мощного чайника и другого.
05.10.2023 в 17:14:31
#7197075
. А когда на той же лини висят потребители .
Ruslan_2005,
Тра-та-та, и всё не по делу. холодильник выносят на персональную диффзащиту и отдельную линию, для повышения надёжности его электропитания.
Питание холодильника не должно зависеть от приключений в других местах квартирной электроустановки.)
06.10.2023 в 08:28:52
#7197130
Здравствуйте.
На конвекторе установлен Х тен, который работает на 50% мощности и 100% Для примера:
06.10.2023 в 12:31:01
#7197179
pavlushka, В одном корпусе (ТЭНе) 2 спирали, когда подключена 1 - 500Вт, обе спирали - 1000Вт, подключаются переключателем или 2мя раздельными выключателями.
07.10.2023 в 10:05:28
#7197294
калямба написал: pavlushka, В одном корпусе (ТЭНе) 2 спирали, когда подключена 1 - 500Вт, обе спирали - 1000Вт, подключаются переключателем или 2мя раздельными выключателями.
калямба, спасибо !
10.10.2023 в 09:35:36
#7197636
Задам тупой вопрос. Насколько отличается диаметр токопроводящей трубки у НШВИ 6х12 и НШВИ-2 6х14? Не в 2 же раза?
10.10.2023 в 10:11:02
#7197644
Шуруповерт написал: Задам тупой вопрос. Насколько отличается диаметр токопроводящей трубки у НШВИ 6х12 и НШВИ-2 6х14? Не в 2 же раза?
Шуруповерт, площадь сечения в два раза. Диаметр, разумеется, не в два. :popcorn
10.10.2023 в 10:28:39
#7197646
Шуруповерт написал: диаметр
Не в два. У кабелей ведь не диаметр основная характеристика а сечение.
10.10.2023 в 10:52:02
#7197649
Radio написал:
Шуруповерт написал: Задам тупой вопрос. Насколько отличается диаметр токопроводящей трубки у НШВИ 6х12 и НШВИ-2 6х14? Не в 2 же раза?
Шуруповерт, площадь сечения в два раза. Диаметр, разумеется, не в два. :popcorn
Radio, вот именно ...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
10.10.2023 в 13:28:29
#7197673
Добрый день. Посоветуйте, в однофазной сети стабилизатор напряжения и всю линию далее защищать УЗО до или после? Сейчас перед стабом стоит РН и ДИФ 32-30 (работает без выключений, будем считать, что утечек нет), после него РН и автоматы 10 штук. Думаю, поменять ДИФ на 63-30, и вопрос, надо ли перед автоматами, то есть после стаба ставить ещё УЗО на 63-30? Не будет ли стаб мешать дифавтомату отработывать утечки тока?
10.10.2023 в 13:39:08
#7197674
Kirch написал: Добрый день. Посоветуйте, в однофазной сети стабилизатор напряжения и всю линию далее защищать УЗО до или после? Сейчас перед стабом стоит РН и ДИФ 32-30 (работает без выключений, будем считать, что утечек нет), после него РН и автоматы 10 штук. Думаю, поменять ДИФ на 63-30, и вопрос, надо ли перед автоматами, то есть после стаба ставить ещё УЗО на 63-30? Не будет ли стаб мешать дифавтомату отработывать утечки тока?
Kirch, Можете подробнее по линиям/нагрузкам?
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
10.10.2023 в 13:47:19
#7197675
MaSeVi, Все находится в стадии настройки.. Сейчас 3 автомата по 25А (2 дачная кухня, 1 второй этаж), 3 автомата 16А (3 потолочных обогревателя, розетки) и 10А свет. Вводной автомат 40А
10.10.2023 в 14:34:28
#7197677
Kirch написал: Посоветуйте, в однофазной сети стабилизатор напряжения и всю линию далее защищать УЗО до или после?
Ответ очевидным зависит от системы заземления. В однофазном подключении вполне вероятна система TT, корпус большинства стабилизаторов требует заземления. А вообще посоветуем хорошо обосновать необходимость стабилизатора на весь дом. К снижению напряжения чувствительна очень небольшая часть современной техники, шильдики с номиналом "100-240" не редкость.
10.10.2023 в 14:39:09
#7197678
Да, сделал заземление ТТ. Напряжение скачет.. 155-263 видел.. что будет при аварийном скачке напруги, сказать не берусь..Установлен УЗИП. Проводятся сварочные работы на участке. Отдельный автомат на уличную розетку. Так вот по сути вопроса, делать УЗО перед автоматами или достаточно ДИФ?
10.10.2023 в 16:54:10
#7197691
Kirch написал: то будет при аварийном скачке напруги, сказать не берусь..
При аварийном скачке стабилизатор не поможет никак: не успеет. Это функция реле напряжения, которое при воздушной линии обязательно.
Kirch написал: делать УЗО перед автоматами или достаточно ДИФ?
По безопасности - без разницы, если дифавтомат не бюджетный-электронный. По удобству ремонта и эксплуатации отдельное УЗО и отдельный автомат существенно лучше.
Kirch написал: Да, сделал заземление ТТ.
Значит, УЗО (или дифавтомат) на вводе в дом до первого металлического щита в доме, и УЗО (или дифавтоматы) на все без исключения выходные группы.
Kirch написал: 155-263 видел..
Это аварийное состояние сети. Причину знаете? Точно не банальный неисправный ноль где-то вблизи? Жалобы писали?
10.10.2023 в 17:42:52
#7197711
AlexeyL, хозяева сказали, трансформатор в СНТ старый и маломощный. Менять его вряд ли Россети соберутся))) Ещё надо учитывать, сколько домов одновременно работают в сети, т.е. коэффициент нагрузки. Предложу хозяевам сфоткать показания РН и написать в Россети) Ну да, так и поставил. ВН63- автомат 2П С40-УЗО 63-300 на вводе.
10.10.2023 в 18:25:49
#7197742
Kirch написал: трансформатор в СНТ старый и маломощный
Kirch написал: автомат 2П С40
И это намекает на третью, нематериальную причину: местный бардак, неспособность ограничивать выделяемую мощность. Должно быть C25 или менее, либо ограничение в счётчике. Кстати, о ещё более местном бардаке: ток короткого замыкания оценивали? Будут требуемые 400 ампер для С40, или дом успеет загореться?
10.10.2023 в 18:51:53
#7197751
AlexeyL написал: местный бардак, неспособность ограничивать выделяемую мощность. Должно быть C25 или менее, либо ограничение в счётчике
Слишком откровенно завидуете. Так нельзя. :nо:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий