AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

23.11.2023 в 18:19:04

cineman написал: Нужно в цепи холодильника УЗО

Причина для простого ответа "да": при ближайшем ремонте на кухне электроинструмент будет включаться в ближайшую розетку, не глядя.

0
lizard787
lizard787
Местный

Регистрация: 03.08.2013

Минск

Сообщений: 161

23.11.2023 в 21:31:21

На холодильник отдельная линия и проведена 1.5мм2, только посажена на общее узо 40а. Тыкаться в нее инструментом не получится, ибо все розетки под кухонную технику и холодильник снизу. Щиток маловат, конечно получился на 12 модулей. Свободных мест осталось только 2. Хотя, если подумать, то мне прям не влом будет при отъезде выключить все и оставить только включенным холодильник на общем узо

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

24.11.2023 в 03:23:40

AlexeyL написал:

cineman написал: Нужно в цепи холодильника УЗО

Причина для простого ответа "да": при ближайшем ремонте на кухне электроинструмент будет включаться в ближайшую розетку, не глядя.

AlexeyL, если сами понимаете написанное - мне достаточно. Мне понимать не обязательно.

lizard787 написал: Хотя, если подумать, то мне прям не влом будет при отъезде выключить все и оставить только включенным холодильник на общем узо

Если редко выходите из дома, то вполне.. Я же хотел поднять разговор о правильной защите холодильника, что имел место год назад

BV написал:

cineman написал: он будет отключать 40 и 25Ампер.

не будет - это номиналы защиты на такие токи, вы же не считали рабочие.

cineman написал: Надеюсь, греться не будет.

разве что от обмотки.

И нет смысла бойлер на 10ма вешать... Могут быть ложные (ну для УЗО-то все равно как их назвать). Исправные СМ с бойлером могут и опустить, ток срабатывания 5-7ма, у 10ма УЗО.

Холодильник все же лучше дифф - в случае проблем меньше копоти будет, и в том числе во фреоновом контуре.

0
Шуруповерт
Шуруповерт
Местный

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 923

25.11.2023 в 14:11:14

И всё-таки, господа, как лучше, замуровать в кирпичную стену ввнгг просто так, или в пвх трубе?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17276

25.11.2023 в 14:18:45

Шуруповерт написал: И всё-таки, господа, как лучше, замуровать в кирпичную стену ввнгг просто так, или в пвх трубе?

Шуруповерт, Тут как душеньке угодно, но под штукатурку труба - лишнее звено.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

kolokol888
kolokol888
Местный

Регистрация: 25.12.2014

Находка

Сообщений: 501

25.11.2023 в 14:21:16

Шуруповерт, просто так.

0
Шуруповерт
Шуруповерт
Местный

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 923

25.11.2023 в 14:45:11

Принято, спасибо.

Во, а UTP и ввгнг в одной штробе можно? Там только телек будет

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17276

25.11.2023 в 14:51:56

Шуруповерт написал: Во, а UTP и ввгнг в одной штробе можно?

А вот UTP я бы уже у трубу/гофру. Их оболочка не предназначена для "замуровывания"

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

kolokol888
kolokol888
Местный

Регистрация: 25.12.2014

Находка

Сообщений: 501

25.11.2023 в 15:14:27

Шуруповерт, если память мне не изменяет расстояние между ними должно быть от 10-15 см...

0
Шуруповерт
Шуруповерт
Местный

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 923

25.11.2023 в 15:59:09

kolokol888, так розетки в одной рамке... Сейчас они с одном кабелегоне поверх, и не жужжат. Ладно, думать буду. В принципе, понятно, как обеспечить 15 см.

0
kolokol888
kolokol888
Местный

Регистрация: 25.12.2014

Находка

Сообщений: 501

25.11.2023 в 16:09:28

Шуруповерт, в габаритах одной рамки провод ввг с одного края, ютп с другого. Я бычно делал штрабы с краёв блока подрозетников, не выходя за габарит блока.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.