23.11.2023 в 10:43:01

cineman написал:

lizard787 написал: Есть узо на 40а

Что за кабель планировался для питания этого УЗО?

cineman, 6мм2

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

23.11.2023 в 14:22:02

lizard787 написал: 6мм2

Тогда УЗО 40А покрывает весь ток этого кабеля.

lizard787 написал: духовку, розетки фартука, микроволновка, холодильник и вытяжка

Из перечисленного, розетки фартука стоят того, чтобы повесить на отдельное УЗО. Разные ручные миксеры не имеют заземления и требуют отдельной защиты. Холодильник стоит питать отдельной неотключаемой линией. Это модно, отключать основных потребителей квартиры, когда её оставляют без присмотра. И в этой схеме холодильник оказывается неотключаемым, потому требует отдельной линии 3х1,5 с автоматом в 6 - 10 Ампер. Нужно в цепи холодильника УЗО или реле дугового пробоя - спорный вопрос. Поднимите его отдельной темой. Если я её подниму, местные проигнорируют.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

23.11.2023 в 18:19:04

cineman написал: Нужно в цепи холодильника УЗО

Причина для простого ответа "да": при ближайшем ремонте на кухне электроинструмент будет включаться в ближайшую розетку, не глядя.

0
Аватар пользователя
lizard787

Местный

Регистрация: 03.08.2013

Минск

Сообщений: 99

23.11.2023 в 21:31:21

На холодильник отдельная линия и проведена 1.5мм2, только посажена на общее узо 40а. Тыкаться в нее инструментом не получится, ибо все розетки под кухонную технику и холодильник снизу. Щиток маловат, конечно получился на 12 модулей. Свободных мест осталось только 2. Хотя, если подумать, то мне прям не влом будет при отъезде выключить все и оставить только включенным холодильник на общем узо

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

24.11.2023 в 03:23:40

AlexeyL написал:

cineman написал: Нужно в цепи холодильника УЗО

Причина для простого ответа "да": при ближайшем ремонте на кухне электроинструмент будет включаться в ближайшую розетку, не глядя.

AlexeyL, если сами понимаете написанное - мне достаточно. Мне понимать не обязательно.

lizard787 написал: Хотя, если подумать, то мне прям не влом будет при отъезде выключить все и оставить только включенным холодильник на общем узо

Если редко выходите из дома, то вполне.. Я же хотел поднять разговор о правильной защите холодильника, что имел место год назад

BV написал:

cineman написал: он будет отключать 40 и 25Ампер.

не будет - это номиналы защиты на такие токи, вы же не считали рабочие.

cineman написал: Надеюсь, греться не будет.

разве что от обмотки.

И нет смысла бойлер на 10ма вешать... Могут быть ложные (ну для УЗО-то все равно как их назвать). Исправные СМ с бойлером могут и опустить, ток срабатывания 5-7ма, у 10ма УЗО.

Холодильник все же лучше дифф - в случае проблем меньше копоти будет, и в том числе во фреоновом контуре.

0
Аватар пользователя
Шуруповерт

Местный

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 838

25.11.2023 в 14:11:14

И всё-таки, господа, как лучше, замуровать в кирпичную стену ввнгг просто так, или в пвх трубе?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

25.11.2023 в 14:18:45

Шуруповерт написал: И всё-таки, господа, как лучше, замуровать в кирпичную стену ввнгг просто так, или в пвх трубе?

Шуруповерт, Тут как душеньке угодно, но под штукатурку труба - лишнее звено.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
kolokol888

Местный

Регистрация: 25.12.2014

Находка

Сообщений: 459

25.11.2023 в 14:21:16

Шуруповерт, просто так.

0
Аватар пользователя
Шуруповерт

Местный

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 838

25.11.2023 в 14:45:11

Принято, спасибо.

Во, а UTP и ввгнг в одной штробе можно? Там только телек будет

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

25.11.2023 в 14:51:56

Шуруповерт написал: Во, а UTP и ввгнг в одной штробе можно?

А вот UTP я бы уже у трубу/гофру. Их оболочка не предназначена для "замуровывания"

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
kolokol888

Местный

Регистрация: 25.12.2014

Находка

Сообщений: 459

25.11.2023 в 15:14:27

Шуруповерт, если память мне не изменяет расстояние между ними должно быть от 10-15 см...

0
Аватар пользователя
Шуруповерт

Местный

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 838

25.11.2023 в 15:59:09

kolokol888, так розетки в одной рамке... Сейчас они с одном кабелегоне поверх, и не жужжат. Ладно, думать буду. В принципе, понятно, как обеспечить 15 см.

0
Аватар пользователя
kolokol888

Местный

Регистрация: 25.12.2014

Находка

Сообщений: 459

25.11.2023 в 16:09:28

Шуруповерт, в габаритах одной рамки провод ввг с одного края, ютп с другого. Я бычно делал штрабы с краёв блока подрозетников, не выходя за габарит блока.

0
Аватар пользователя
Шуруповерт

Местный

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 838

25.11.2023 в 20:19:44

kolokol888 написал: Шуруповерт, в габаритах одной рамки провод ввг с одного края, ютп с другого. Я бычно делал штрабы с краёв блока подрозетников, не выходя за габарит блока.

kolokol888, да, я тоже так и подумал. Только ввгнг в штукатурку, а ютп в трубу.

0
Аватар пользователя
IVS51

Местный

Регистрация: 26.11.2023

Ставрополь

Сообщений: 2

26.11.2023 в 07:37:33

Добрый день, Прошу подсказать специалистов по следующей проблеме. Новостройка, щиток от застройщика, в подъездном щитке автомат на 40. Все работало без проблем. Изначально было так:

Решил заменить все на ABB

После такой замены все работает как и раньше, но при включении света в комнате, где установлен двойной выключатель возникла следующая ситуация. Первая клавиша прекрасно включает две лампочки по 10 ватт. При нажатии на вторую клавишу, где всего одна лампочка на 10 ватт сразу же происходит отключение вводного дифавтомата C40 30ма с отключением всего электричества.

Менял выключатели, менял лампочки, соединял провода напрямую, подключал такой же диф автомат. Результат тот же. Сразу выбивает при нажатии.

В итоге промчавшись, вернул назад диф автомат IEK АД12S C40 100ма. И все стало работать.

Прошу подсказать, почему выбивает ABB C40 30ma, а IEK C40 100ма работает?

И, если проблема в неправильном номинале ABB, то с какими характеристиками нужно покупать. IEK оставлять не хочу.

0