15.01.2024 в 00:29:21
sebikov написал: когда-то давно смотрел на меандровские контакторы, но не нашел в инструкции напряжения изоляции между управляющими и силовыми контактами, без того оно - фигня какая-то,
sebikov, И что Вам даст информация о напряжении изоляции?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
15.01.2024 в 09:22:32
BV написал:
Dron/9K написал:
BV написал: км-12 с задержкой откл. Можно реализовать "волну" по отключению.
это можно сделать и любым другим контактором, если коммутировать каждую линию по отдельности, а не ставить общее реле, о чём я написал в исходном сообщении.
Dron/9K, ну напишите каким другим, чтобы контакты не горели?
BV,
любой - это значит любой
мораль моего изначального сообщения проста:
1) не следует рвать все линии одним контактом, а использовать контакторы на каждой линии (ну или управлять этими линиями по кнх, дали или ещё как)
2) там где есть "светодиодная" нагрузка хотя бы 5% от номинала следует ставить реле защиты контактов
15.01.2024 в 09:28:44
Dron/9K написал:
BV написал:
Dron/9K написал:
BV написал: км-12 с задержкой откл. Можно реализовать "волну" по отключению.
это можно сделать и любым другим контактором, если коммутировать каждую линию по отдельности, а не ставить общее реле, о чём я написал в исходном сообщении.
Dron/9K, ну напишите каким другим, чтобы контакты не горели?
BV, чтобы контакты не горели нужны реле с задержкой включения, стоящие в параллель с резисторами. а КМ-13 - это просто реле с задержкой включения, как по мне, так совершенно бессмысленное изделие для обсуждаемой проблемы.
Dron/9K, То есть Вам можно не читать сноски в инструкциях и описаниях. Это бесполезно вы их в упор не видите напечатанные жирным шрифтом. Хотя может быть и видели только не дошло.
15.01.2024 в 10:26:49
dokar написал: Dron/9K, То есть Вам можно не читать сноски в инструкциях и описаниях. Это бесполезно вы их в упор не видите напечатанные жирным шрифтом. Хотя может быть и видели только не дошло.
Вы пишите прямо, тогда возможно и понимать Вас будет проще. Я прочитал описание по ссылке - это 1п контакторы - простой с задержкой вкл и задержкой выкл. Будут подгорать точно так же как любые другие без реле защиты. Если Вы считаете что я ошибаюсь, то напишите в чём, а не рассуждайте какую сноску я мог не увидеть.
15.01.2024 в 11:09:04
Dron/9K, Модели контакторов с напряжением питания АС230В коммутируют 11/14 контакт при абсолютном сетевом напряжении близком к нулю (технология zero sync™).
15.01.2024 в 12:52:53
Dron/9K написал:
BV написал:
Dron/9K написал:
BV написал: км-12 с задержкой откл. Можно реализовать "волну" по отключению.
это можно сделать и любым другим контактором, если коммутировать каждую линию по отдельности, а не ставить общее реле, о чём я написал в исходном сообщении.
Dron/9K, ну напишите каким другим, чтобы контакты не горели?
BV,
любой - это значит любой мораль моего изначального сообщения проста: 1) не следует рвать все линии одним контактом, а использовать контакторы на каждой линии (ну или управлять этими линиями по кнх, дали или ещё как) 2) там где есть "светодиодная" нагрузка хотя бы 5% от номинала следует ставить реле защиты контактов
Dron/9K, будьте добры схему установки реле защиты контактов? И алгоритм управления
15.01.2024 в 12:55:41
MaSeVi написал:
sebikov написал: когда-то давно смотрел на меандровские контакторы, но не нашел в инструкции напряжения изоляции между управляющими и силовыми контактами, без того оно - фигня какая-то,
sebikov, И что Вам даст информация о напряжении изоляции?
MaSeVi, обещают гальваническую изоляцию, а по факту её нет. Очевидно же что логика не развязана от силовой части чтобы измерять фазовый угол, опасная фигня это короче
15.01.2024 в 13:37:39
обещают гальваническую изоляцию, а по факту её нет. sebikov, А вы предъявите этот - факт! Ищите даташит на силовую часть, на то самое китайское реле. Производителей этих реле всего 2-3 на весь Китай. Практически во всех реле напряжения, пререключателях фаз, э/счетчиках и т.п.
15.01.2024 в 13:44:50
dokar написал: Dron/9K, Модели контакторов с напряжением питания АС230В коммутируют 11/14 контакт при абсолютном сетевом напряжении близком к нулю (технология zero sync™).
15.01.2024 в 13:58:56
dokar написал: обещают гальваническую изоляцию, а по факту её нет. sebikov, А вы предъявите этот - факт! Ищите даташит на силовую часть, на то самое китайское реле. Производителей этих реле всего 2-3 на весь Китай. Практически во всех реле напряжения, пререключателях фаз, э/счетчиках и т.п.
dokar, реле не причём. Скорее всего тут не сухой контакт, и имеется внутренняя коммутация между управлением и контактами, чтобы обеспечить питание логики. У Финдера есть полные аналоги с включением через ноль, тоже без развязки, но они честно говорят об этом
15.01.2024 в 16:40:34
sebikov, У Меандра есть форум, здесь воздух сотрясать - напрасно.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу