Шуруповерт, 4-жильный бывает разный , минимум два вида встречал : с землей но без нуля, и с нулем но без земли. Вам надёжнее заказывать 5-жильный с тремя фазами N и PE, не придется сдавать
sebikov написал:Шуруповерт, 4-жильный бывает разный , минимум два вида встречал : с землей но без нуля, и с нулем но без земли. Вам надёжнее заказывать 5-жильный с тремя фазами N и PE, не придется сдавать
sebikov, Куда в этом выключателе втыкать землю? Что в нём заземлять? Он пластмассовый!
rreaktivv написал:
нормальная ли схема для хрущёвки для домашнего использования?
Нулевую шину имеет смысл поискать в изолированном кожухе. Такие есть. Проблема в том, что на двухпроводном вводе никто не гарантирует сохранение положения фазы и нуля при мелком ремонте в этажном щите, электрику бывает пофиг.
УЗО 300 мА не имеет смысла без заземления. Да и в квартире с заземлением оно не очень нужно.
УЗО 30 мА имеет смысл поставить две штуки, разбив свет и розетки пополам. Не придётся сидеть совсем без электричества при утечке в неизвестном месте проводки.
Шуруповерт, разница в применении. Для умных реле нейтралью, для проходных переключателей, для люстр с двумя режимами, - им всем требуется разный четырехжильный кабель, как раз по эти тем трём вариантам. Поэтому пятижильный будет универсальнее.
Шуруповерт, или в последний момент решили сделать коммутацию в подрозетнике а не в распайке - и бац, вам нужен уже не L1 L2 L3 N до выключателя, а L N PE до выключателя и от выключателя к люстре уже L1 L2 N PE
AlexeyL, заземление вообще есть,ну просто не знаю какое tn-c-s или tt.Но если узо 300 бесполезно ставить тогда,что мне лучше поставить после счётчика чтобы можно было подключить вводной с квартиры или просто вывести клеммник типо ЗНИ после счётчика(по скольку счётчик пломбироваться будет)?
rreaktivv написал:
заземление вообще есть,ну просто не знаю какое tn-c-s или tt.
В многоквартирном доме TT невозможно по организационным причинам, поскольку для этой системы требуется УЗО на вводе в дом.
В домах с электроплитами, построенных до 2003 года, действительно есть относительно правильная TN-C-S с делением PEN в этажном щите.
В старых домах с газовыми плитами заземление обычно присутствует только на вводе в дом и на механике лифта.
Что у вас?
rreaktivv написал:
что мне лучше поставить после счётчика
В выключателе нет земли.
К каждой из люстр идёт РЕ проводник, люстры заземлены. В выключателе только Lin, Nin, L1out, L2out
схема (PE проводник не указан, но на лампы он идёт)
Шуруповерт, если вести 1 кабель от распайки к выкл - то 5х1.5, и не важно что РЕ к выкл не подключается - он просто должен быть. И даже часто помогает от наводок и свечения отключенных лед ламп.
И купить его много проще.
Если же коробка выкл проходная - то подходит 3х1.5, а отходит 4х1.5
Но за 5х1.5 много вы не переплатите, а запасной провод иногда вдруг оказывается весьма нужным потомпотом, например под ночник, или аварийный светильник.
Здравствуйте,скажите как так может быть,сегодня поставили автомат двухполюсный.Подключали ввод с общей фазы
,ноль брали с шины,и все бы ничего но свет работает счётчик крутит а ноль не подсоединен.Возле счётчика два автомата.Как исправить это?Мой автомат слева.
Aleks Xamzin, ноль не соединен далее в помещении к счетчику? Значит где то на трубы соединено и это ОЧЕНЬ ОПАСНО.
УЗО у себя поставьте и все будет понятно)