Kirk-83 написал: Электрик в щитке Фазу от вводного автомата кинул на клемную колодку, а уже от нее сделал подключение к трем УЗО.

фото плиз

Dyson написал: Что надежнее- кросс-модуль или распределительный блок

Вопрос в сечении провода - как правило распред блоки на большие сечения.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Kirk-83

Местный

Регистрация: 25.02.2012

Нефтегорск

Сообщений: 298

04.04.2024 в 10:35:45

megrad написал:

Kirk-83 написал: Электрик в щитке Фазу от вводного автомата кинул на клемную колодку, а уже от нее сделал подключение к трем УЗО.

фото плиз

Dyson написал: Что надежнее- кросс-модуль или распределительный блок

Вопрос в сечении провода - как правило распред блоки на большие сечения.

megrad, Фото сейчас нет. Только через недельку смогу( Там обычная колодка винтовая. к ней подходит фаза и от нее уже три провода на УЗО на вход.
Типа такого клемника. Снизу подходит фаза и уходит фаза. Сверху перемычки из 4 кв проводника.

https://www.ozon.ru/product/klemma-vintovaya-12-kontaktov-25mm2-400v-60a-plastik-chernyy-duwi-26628-0-519468537/?asb=i95WNSNT0E7QdfhfsMM3jl8dTUvBbkk8khXRKO%252BcDnY%253D&asb2=Tc3c-1cHnCikJnbqd4tHWbvCrseMWXetToW6dNRn1m9wSXfjyZNJCQW0fVCnIYQN32CnGgdTFQnt7z4NITlTyw&avtc=1&avte=2&avts=1712217694&keywords=%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2

0
Аватар пользователя
underbush

Местный

Регистрация: 04.04.2024

Екатеринбург

Сообщений: 9

04.04.2024 в 10:58:28

Здравствуйте.

Прошу помочь разобраться в вопросе заземления. Частный дом. По дому все розетки с заземлением (3 провода). В щитке в доме кабели заземления выведены с розеток и освещения, но не подключены к колодке заземления. Вводной кабель идет с уличного щитка 380В. 4 жилы без земли. Я некомпетентен в этих вопросах и не знаю должна ли земля идти 5м кабелем на вводе. Пригласил электрика, говорю надо поставить узо или дифы и сделать землю. Уже намеревался тащить землю с колодки за пределы дома и вбивать штыри. Но электрик сказал, что в уличном щитке земля соединена с нулем. И можно в моем щитке в доме нулевую колодку соединить с колодкой, предназначенной для земли и повесить землю с розеток и света на колодку земли и типа будет все работать как надо. Меня терзают сомнения, т.к. я в этом не разбираюсь, но логика присутствует, если в уличном щитке ноль с землей соединен, значит так защита должна работать.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.04.2024 в 11:23:52

Kirk-83, нарисуйте

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3240

04.04.2024 в 11:24:56

underbush написал: и не знаю должна ли земля идти 5м кабелем на вводе.

Земля в кабеле может быть совмещена с рабочей нейтралью, если сечение провода не менее 10 мм2 меди или 16 мм2 алюминия. Протянуть отдельный пятый провод для земли параллельно кабелю можно. И не путайте, пожалуйста, кабель и провод.

underbush написал: говорю надо поставить узо или дифы и сделать землю.

О! Ход Вашей мысли абсолютно правильный. Если земля не соединена с нулём, то заземление начинается с установки УЗО.

underbush написал: если в уличном щитке ноль с землей соединен,

Где находится уличный щиток? На каком расстоянии от дома?

0
Аватар пользователя
Kirk-83

Местный

Регистрация: 25.02.2012

Нефтегорск

Сообщений: 298

04.04.2024 в 11:53:59

megrad написал: Kirk-83, нарисуйте

megrad,

0
Аватар пользователя
underbush

Местный

Регистрация: 04.04.2024

Екатеринбург

Сообщений: 9

04.04.2024 в 12:12:25

AlexeyL, Ну я говорю, некомпетентен. Для меня что кабель, что провод. Уличный щиток находится на расстоянии примерно 7-10 метров от домового щитка. Но все же я так и не пойму, электрик предлагает правильную схему или все же мне надо отдельно тянуть землю? Т.е. если он замкнет колодку земли и колодку нейтрали, при этом все розетки посадим на колодку земли, будет ли это правильно?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109412

04.04.2024 в 12:19:24

underbush, надо определится - будете делать ТТ или TNCS - что это гугл. Коротко ваша земля отдельная и не соединена с нейтралью на опоре или соединена. По выбору есть нюансы

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109412

04.04.2024 в 12:21:26

Kirk-83 написал:

megrad написал:

Kirk-83 написал: Электрик в щитке Фазу от вводного автомата кинул на клемную колодку, а уже от нее сделал подключение к трем УЗО.

фото плиз

Dyson написал: Что надежнее- кросс-модуль или распределительный блок

Вопрос в сечении провода - как правило распред блоки на большие сечения.

megrad, Фото сейчас нет. Только через недельку смогу( Там обычная колодка винтовая. к ней подходит фаза и от нее уже три провода на УЗО на вход.
Типа такого клемника. Снизу подходит фаза и уходит фаза. Сверху перемычки из 4 кв проводника.

https://www.ozon.ru/product/klemma-vintovaya-12-kontaktov-25mm2-400v-60a-plastik-chernyy-duwi-26628-0-519468537/?asb=i95WNSNT0E7QdfhfsMM3jl8dTUvBbkk8khXRKO%252BcDnY%253D&asb2=Tc3c-1cHnCikJnbqd4tHWbvCrseMWXetToW6dNRn1m9wSXfjyZNJCQW0fVCnIYQN32CnGgdTFQnt7z4NITlTyw&avtc=1&avte=2&avts=1712217694&keywords=%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2

Kirk-83, клемма дрянь. Забудьте

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109412

04.04.2024 в 12:23:20

underbush написал: AlexeyL, Ну я говорю, некомпетентен. Для меня что кабель, что провод. Уличный щиток находится на расстоянии примерно 7-10 метров от домового щитка. Но все же я так и не пойму, электрик предлагает правильную схему или все же мне надо отдельно тянуть землю? Т.е. если он замкнет колодку земли и колодку нейтрали, при этом все розетки посадим на колодку земли, будет ли это правильно?

underbush, вы не компетентны, но хотите понять ответы в стиле да/нет. Так не пойдет не видя всей картины. Нюансов немало.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3240

04.04.2024 в 12:29:36

underbush написал: если он замкнет колодку земли и колодку нейтрали, при этом все розетки посадим на колодку земли, будет ли это правильно?

Зависит от сечения нулевого провода в приходящем четырёхпроводном кабеле. Если меньше 10 мм2 меди - соединять нельзя, ноль недостаточно надёжен для заземления.

underbush написал: Уличный щиток находится на расстоянии примерно 7-10 метров от домового щитка.

Для отдельных, независимых заземлений - маловато. При таком расстоянии все заземления должны быть соединены вместе.

underbush написал: Для меня что кабель, что провод.

Ну сейчас-то поняли разницу?

0
Аватар пользователя
Kirk-83

Местный

Регистрация: 25.02.2012

Нефтегорск

Сообщений: 298

04.04.2024 в 12:55:49

BV написал:

Kirk-83 написал:

megrad написал:

Kirk-83 написал: Электрик в щитке Фазу от вводного автомата кинул на клемную колодку, а уже от нее сделал подключение к трем УЗО.

фото плиз

Dyson написал: Что надежнее- кросс-модуль или распределительный блок

Вопрос в сечении провода - как правило распред блоки на большие сечения.

megrad, Фото сейчас нет. Только через недельку смогу( Там обычная колодка винтовая. к ней подходит фаза и от нее уже три провода на УЗО на вход.
Типа такого клемника. Снизу подходит фаза и уходит фаза. Сверху перемычки из 4 кв проводника.

https://www.ozon.ru/product/klemma-vintovaya-12-kontaktov-25mm2-400v-60a-plastik-chernyy-duwi-26628-0-519468537/?asb=i95WNSNT0E7QdfhfsMM3jl8dTUvBbkk8khXRKO%252BcDnY%253D&asb2=Tc3c-1cHnCikJnbqd4tHWbvCrseMWXetToW6dNRn1m9wSXfjyZNJCQW0fVCnIYQN32CnGgdTFQnt7z4NITlTyw&avtc=1&avte=2&avts=1712217694&keywords=%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2

Kirk-83, клемма дрянь. Забудьте

BV, Тоже подумал что она явна не для щитка, еще и на вводе. На какую лучше заменить, что бы на корпус закрепить? на рейке места нет.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109412

04.04.2024 в 13:14:30

Kirk-83, не ясновидец, чтобы силой мысли понять, что вы там лепите. Но судя по вопросам - лучше наймите спеца

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.04.2024 в 13:22:34

Kirk-83 написал: На какую лучше заменить, что бы на корпус закрепить?

Провод поменяйте. На УЗО парную шину ссылка или такое

собирается из гибкого провода ПВ3(ПугВ3) и наконечеиков НШВИ, либо из монолитного провода ПВ1(ПуВ1) согнуть

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Kirk-83

Местный

Регистрация: 25.02.2012

Нефтегорск

Сообщений: 298

04.04.2024 в 13:26:03

megrad написал:

Kirk-83 написал: На какую лучше заменить, что бы на корпус закрепить?

Провод поменяйте. На УЗО парную шину ссылка или такое

собирается из гибкого провода ПВ3(ПугВ3) и наконечеиков НШВИ, либо из монолитного провода ПВ1(ПуВ1) согнуть

megrad,
Шины стоят

megrad написал: либо из монолитного провода ПВ1(ПуВ1) согнуть

ПВ 1 сейчас к узо идет но через колодку. Так проблематично сделать т.к УЗО расположены далековато друг от друга.

BV написал: Но судя по вопросам - лучше наймите спеца

спасибо за совет

0