AlexeyL, Ну я говорю, некомпетентен. Для меня что кабель, что провод.
Уличный щиток находится на расстоянии примерно 7-10 метров от домового щитка.
Но все же я так и не пойму, электрик предлагает правильную схему или все же мне надо отдельно тянуть землю?
Т.е. если он замкнет колодку земли и колодку нейтрали, при этом все розетки посадим на колодку земли, будет ли это правильно?
underbush, надо определится - будете делать ТТ или TNCS - что это гугл. Коротко ваша земля отдельная и не соединена с нейтралью на опоре или соединена.
По выбору есть нюансы
Kirk-83 написал:
Электрик в щитке Фазу от вводного автомата кинул на клемную колодку, а уже от нее сделал подключение к трем УЗО.
фото плиз
Dyson написал:
Что надежнее- кросс-модуль или распределительный блок
Вопрос в сечении провода - как правило распред блоки на большие сечения.
megrad,
Фото сейчас нет. Только через недельку смогу(
Там обычная колодка винтовая. к ней подходит фаза и от нее уже три провода на УЗО на вход.
Типа такого клемника. Снизу подходит фаза и уходит фаза. Сверху перемычки из 4 кв проводника.
underbush написал:AlexeyL, Ну я говорю, некомпетентен. Для меня что кабель, что провод.
Уличный щиток находится на расстоянии примерно 7-10 метров от домового щитка.
Но все же я так и не пойму, электрик предлагает правильную схему или все же мне надо отдельно тянуть землю?
Т.е. если он замкнет колодку земли и колодку нейтрали, при этом все розетки посадим на колодку земли, будет ли это правильно?
underbush, вы не компетентны, но хотите понять ответы в стиле да/нет. Так не пойдет не видя всей картины. Нюансов немало.
underbush написал:
если он замкнет колодку земли и колодку нейтрали, при этом все розетки посадим на колодку земли, будет ли это правильно?
Зависит от сечения нулевого провода в приходящем четырёхпроводном кабеле. Если меньше 10 мм2 меди - соединять нельзя, ноль недостаточно надёжен для заземления.
underbush написал:
Уличный щиток находится на расстоянии примерно 7-10 метров от домового щитка.
Для отдельных, независимых заземлений - маловато. При таком расстоянии все заземления должны быть соединены вместе.
underbush написал:
Для меня что кабель, что провод.
Kirk-83 написал:
Электрик в щитке Фазу от вводного автомата кинул на клемную колодку, а уже от нее сделал подключение к трем УЗО.
фото плиз
Dyson написал:
Что надежнее- кросс-модуль или распределительный блок
Вопрос в сечении провода - как правило распред блоки на большие сечения.
megrad,
Фото сейчас нет. Только через недельку смогу(
Там обычная колодка винтовая. к ней подходит фаза и от нее уже три провода на УЗО на вход.
Типа такого клемника. Снизу подходит фаза и уходит фаза. Сверху перемычки из 4 кв проводника.
Dyson написал:
Доброе утро. Что надежнее- кросс-модуль или распределительный блок? Допустим идет фазный провод и от него нужно в несколько точек развести проводку.