Anna2024 написал: в том-о и дело, что подвал такой

Вы так и не объяснили, какое отношение имеет подвал к заземлению электроприборов в доме. Для понимания, цитата из старого определения заземления, продолжающего действовать для многоквартирного дома:

I-7-19. В электроустановках с глухозаземленной нейтралью при замыканиях на заземленные части должно быть обеспечено надежное автоматическое отключение поврежденных участков сети с наименьшим временем отключения. С этой целью в электроустановках напряжением до 1000 в с глухозаземленной нейтралью, ... обязательна металлическая связь корпусов электрооборудования с заземленной нейтралью электроустановки (В правилах предыдущих лет такая система носила название "зануление".) Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

05.04.2024 в 12:52:03

sebikov написал: underbush, если бы не был сделан так похабненько, то можно было-бы и от него землю брать, у вас по виду там алюминиевый?? кабель на 16мм2 Но у вас во первых нейтраль проходит через счетчик - это лишнее соединения влияющее на надежность. Во вторых присутствует кусок провода 6мм по меди, для совмещенного pen это не допустимо. Если электросети подключение счетчиков переделают, то подумать о заземлении от распредвункта можно.

Соединение pen и корпуса щита присутствует но малым сечением, съэкономили Заземление корпуса както не вижу, скорее всего только сединение корпуса щита и стоек болтами, сомнительно , надо измерять. Но лучше от стойки отдельный поводок довести до шины PEN, куда подключить там есть место

Мой совет 1) забивайте около дома своё собственное заземление подсоединяйте его к шине PE, шину N никак не трогаете. 2) обязательно ставьте УЗО, а ваш электрик круто не прав. Если УЗО выключается, то надо выяснять причину например смотреть токи утечки по линиям, а не бездумно убирать защиту. В ваш домашний щит в принципе ещё 4 модуля влезет, а это значит либо одно общее трнхфазное УЗО на все нагрузки; либо трехфазный автомат меняеете на трехфазный дифавтомат и ставите одно однофазное узо на остальное. Ну либо вверх ещё один точно такой-же щит и там уже как душа развернется

sebikov, Что за кипиш А ведь всё решается просто прокладкой пятижильного кабеля до дома ТС. А если всё дальнейшие действия с этим кабелем у электрика УКашки вызывают вопросы, то, гнать его в шею и искать грамотного. PS - Управляйке п*****ей за отсутствие ограждения токопроводящих частей. Ведь этот щит обязан быть доступен для абонента на случай взведения вводных автоматов автоматов при коротком замыкании у абонента.

0
Аватар пользователя
sebikov

Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 863

05.04.2024 в 13:21:34

dokar, пересмотрел на большом экране, действительно не так грустно. Поставить панель, другой рубильник с внешним приводом, переделать подключение счетчиков и можно жить.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

05.04.2024 в 14:15:18

sebikov,
С щитами от официалов в частности россетей ситуация поганая они нанимают какие-то команды которые гонят всякую хрень. Ну вот к примеру с землёй такая же петрушка как в обсуждаемых постах выше.

То есть если у абонента нет УЗО и если прилетает утечка на землю с какого-либо корпуса то этот потенциал оказывается на данном шкафу находящемся вне территории абонентов. , повторки на территории абонента кстати тоже нет хотя там через территорию проходит огроменная стальная заброшенная труба закопанная под землей и тянущаяся по обе стороны участка на 200 метров. К этой трубе , лично приваривал толстенную полосу и болт но абоненты так и не воспользовались такой шикарнейшей естественный повторкой. ДБ.. ять.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16843

05.04.2024 в 15:49:19

dokar, Никак не соображу, где "косяк"(((

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

05.04.2024 в 16:24:12

dokar написал: если у абонента нет УЗО и если прилетает утечка на землю с какого-либо корпуса то этот потенциал оказывается на данном шкафу находящемся вне территории абонентов.

И что? :popcorn

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

05.04.2024 в 16:26:34

Anna2024 написал: в том-о и дело, что подвал такой ;) Плюс у нас высоко грунтовые воды, река рядом, вода в подвалах везде... Мой электрик тоже хотел землю. Ну-ну...

У вас ВРУ где-то установлено? Если оно не в подвале, то зачем вам лезть в подвал? А если в подвале, то как справляется с водой? :popcorn

0
Аватар пользователя
Marozoff

Местный

Регистрация: 07.08.2009

Муром

Сообщений: 1644

05.04.2024 в 17:58:20

Подскажите, кто в теме - вот такое крепление СИПа к газовой трубе и другим металлоконструкциям - это нормально?

0
Аватар пользователя
sebikov

Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 863

05.04.2024 в 18:00:06

MaSeVi написал: dokar, Никак не соображу, где "косяк"(((

MaSeVi, корпус шкафа соединяется с нейтралью только через броню входящего кабеля , и всё абонентское заземление тоже идёт через броню

0
Аватар пользователя
sebikov

Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 863

05.04.2024 в 18:01:49

Marozoff, даже не учитывая расстояние совершенно не нормально, изоляция на сип бывает и лопается, тогда привет фейерверк

0
Аватар пользователя
Marozoff

Местный

Регистрация: 07.08.2009

Муром

Сообщений: 1644

05.04.2024 в 18:11:31

sebikov написал: совершенно не нормально,

вот и у меня такие мысли по этому поводу... поэтому сижу и думаю, куда по этому поводу звякнуть, учитывая то, что сам сип тянется вот к этой штуке

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

05.04.2024 в 20:30:52

абонентское заземление тоже идёт через броню sebikov, Ну да и это так только в том случае если броня,на КТП заземлена на PEN , попутно замечу что случае КЗ на броню, она выгорает чертям собачьим. Второе - консоль этого шкафа(на снимке) сидит неглубоко в песчаном сухом грунте с очень высоким удельным сопротивлением. Повторка этого шкафа в грунт не забивалась.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

05.04.2024 в 23:13:16

sebikov написал: корпус шкафа соединяется с нейтралью только через броню входящего кабеля , и всё абонентское заземление тоже идёт через броню

а где броня входящего кабеля? :eek: не нашёл :sorry:

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

06.04.2024 в 07:50:01

serj12 написал:

sebikov написал: корпус шкафа соединяется с нейтралью только через броню входящего кабеля , и всё абонентское заземление тоже идёт через броню

а где броня входящего кабеля? :eek: не нашёл :sorry:

serj12,

По-хорошему вы саму броню и не должны видеть При нормальной разделке и установке концевой муфты кабеля.

0
Аватар пользователя
Глеб Абдулов

Местный

Регистрация: 24.01.2017

Самара

Сообщений: 64

06.04.2024 в 08:05:59

Уважаемые форумчане, подскажите, почему во всех схемах разводки проводки в квартирах ставятся автоматы категории С? Ведь у АВ катег.В время-токовая характеристика более подходящая для защиты квартир.