sundaydriver написал: или лучше поставить

УЗО.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20681

30.04.2024 в 23:10:40

sundaydriver написал: На шнуре бойлера Thermex Ceramik есть УЗО. Можно на него рассчитывать и защитить линию АВ, или лучше поставить АВДТ?

sundaydriver, Долой шнуровую каку. Может элементарно сломаться. УЗО или дифф- в щит!

0

Да, ни фига.

Qwerty321
Qwerty321
Новичок

Регистрация: 07.05.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 28

01.05.2024 в 19:29:30

Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, по заземлению чугунной ванной в старом фонде.

Вводные: Стояки ГВС/ХВС - металлопластик. Разводка по квартире - полипропилен. Канализация - по квартире пластик, стояк чугун, но ниже этажом заменен на пластик. Отопление- все стояки полипропилен, включая стояк полотенцесушителя.

В ванной стоит стиральная машина, прижата к ванне через резиновую прокладку. Отдельной шины заземления нет в щитке, после вводного автомата установлено групповое УЗО на 30мА, на розетку стиралки- провод заземления в электрощите не подключен, заизолирован. Стоит ли как-то заземлять ванну и от чего? Из металлических конструкций- только арматуры ж/б стен в ванной, но я сомневаюсь- что они завязаны куда-то.

Нужно ли как-то заземлять ванну и что можно сделать в данном случае?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.05.2024 в 20:31:49

Qwerty321 написал: Нужно ли как-то заземлять ванну

Как то точно не надо.

Qwerty321 написал: что можно сделать в данном случае

Ждать реконструкции. Либо заказать проект за свои деньги.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

02.05.2024 в 10:25:32

Qwerty321 написал: Нужно ли как-то заземлять ванну и что можно сделать в данном случае?

Заземление ванны в СССР сводилось к созданию электрической связи между металлом ванны и металлом труб водопровода. И по сей день это самое надёжное средство. Остальные вариант неподконтрольны Вам. На жиле самой настоящей земли в подвале могут пелёнки сушить, а могу сразу срезать эту жилу и сдать в цвет-мет.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122023

02.05.2024 в 13:05:18

cineman, заменят в квартире/подвале стояки или часть на полипропилен и где будет ваше заземление?

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

02.05.2024 в 14:11:43

BV написал: cineman, заменят в квартире/подвале стояки или часть на полипропилен и где будет ваше заземление?

BV, а при чём здесь подвал? Задача была обеспечить единый потенциал для головы и ног моющегося под душем. Преимущество решения в том, что этот шунт нельзя разрушить извне.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122023

02.05.2024 в 14:49:50

cineman, пп разрыв стояков и выше бойлер на гофронерже с пробитым тэном. Вылезающий из душа встает на пол или касается бетонной стены с мокрыми швами плитки. Суть в том что ДСУП, обязан быть одного потенциала с СУП. В ПУЭ локальные ДСУП запрещены.

Если на трубах и ванне будет 220 - стоять моющемуся там пока напряжение не отключат в доме :)

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

02.05.2024 в 17:46:21

BV написал: Суть в том что ДСУП, обязан быть одного потенциала с СУП.

Пол возле ванны тоже включите в ДСУП?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122023

02.05.2024 в 21:59:45

cineman написал:

BV написал: Суть в том что ДСУП, обязан быть одного потенциала с СУП.

Пол возле ванны тоже включите в ДСУП?

cineman, при желании можно. От арматуры кабин в п-44 был вывод полосой

0
E_Z
E_Z
Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 822

04.05.2024 в 17:48:55

Задача: планируется сделать ввод в дачный дом, кабелем ВВГ нг 3х10 от трубостойки в земле в пнд трубе. Для прохода перекрытия пола в нем вертикально установлена оцинкованная труба. От нижнего среза трубы до грунта около 50 см. Грунт пучинистый. Как лучше сделать участок от выхода пнд трубы из грунта до стыковки с оцинкованной трубой? ПС. Фундамент свайно-винтовой.