Аватар пользователя
Dyson

Местный

Регистрация: 28.03.2024

Чернигов

Сообщений: 20

27.04.2024 в 20:44:11

BV написал: Dyson, исходная схема - достаточно не читаемая. И главное - должна быть защита от дурака - при любых манипуляциях гена не должен встречаться с внешней сетью. Во второй схеме вы использовали трехпозиционные, что уже лучше. Во 2й схеме - не уверен, что гена выдает хорошо стабилизированное питание.

BV, в первой схеме генератор не встречается с сетью- там тоже трехпозиционный на 25А. По второй схеме- генератор надеюсь не буду включать. Если АКБ разарядится,то гену планирую использовать для зарядки АКБ в основном. Вторую схему улучшить нужно? Пока буду в ручном режиме использовать. Автоматика выходит за бюджет уже.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111454

27.04.2024 в 21:11:02

Dyson, я детально не смотрел ни 1ю ни 2ю. Рассмотрите сами все варианты переключений с направлениями распределения энергии.

0
Аватар пользователя
Dyson

Местный

Регистрация: 28.03.2024

Чернигов

Сообщений: 20

27.04.2024 в 22:02:44

Сегодня глянул на стабилизатор у родителей. В стабе для подключения 4 контака- Вход L, N. Выход L,N. Но подключенны к стабу лишь L на вход и выход. И от корпуса стаба провод к заземляющей шине. То есть Ноль не заходит и не выходит из стаба. Так можно ? ( и стаб работает)

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

27.04.2024 в 22:25:03

( и стаб работает) Dyson, Тесла? :a

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111454

27.04.2024 в 22:52:59

Dyson, чудо! Срочно патентуйте! ;)

PS электрику наш привет передайте....

PPS фото выложите?

0
Аватар пользователя
sundaydriver

Местный

Регистрация: 20.12.2021

Стерлитамак

Сообщений: 72

30.04.2024 в 16:03:15

На шнуре бойлера Thermex Ceramik есть УЗО. Можно на него рассчитывать и защитить линию АВ, или лучше поставить АВДТ?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

30.04.2024 в 17:35:16

sundaydriver написал: или лучше поставить

УЗО.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

30.04.2024 в 23:10:40

sundaydriver написал: На шнуре бойлера Thermex Ceramik есть УЗО. Можно на него рассчитывать и защитить линию АВ, или лучше поставить АВДТ?

sundaydriver, Долой шнуровую каку. Может элементарно сломаться. УЗО или дифф- в щит!

0
Аватар пользователя
Qwerty321

Местный

Регистрация: 07.05.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 28

01.05.2024 в 19:29:30

Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, по заземлению чугунной ванной в старом фонде.

Вводные: Стояки ГВС/ХВС - металлопластик. Разводка по квартире - полипропилен. Канализация - по квартире пластик, стояк чугун, но ниже этажом заменен на пластик. Отопление- все стояки полипропилен, включая стояк полотенцесушителя.

В ванной стоит стиральная машина, прижата к ванне через резиновую прокладку. Отдельной шины заземления нет в щитке, после вводного автомата установлено групповое УЗО на 30мА, на розетку стиралки- провод заземления в электрощите не подключен, заизолирован. Стоит ли как-то заземлять ванну и от чего? Из металлических конструкций- только арматуры ж/б стен в ванной, но я сомневаюсь- что они завязаны куда-то.

Нужно ли как-то заземлять ванну и что можно сделать в данном случае?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.05.2024 в 20:31:49

Qwerty321 написал: Нужно ли как-то заземлять ванну

Как то точно не надо.

Qwerty321 написал: что можно сделать в данном случае

Ждать реконструкции. Либо заказать проект за свои деньги.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

02.05.2024 в 10:25:32

Qwerty321 написал: Нужно ли как-то заземлять ванну и что можно сделать в данном случае?

Заземление ванны в СССР сводилось к созданию электрической связи между металлом ванны и металлом труб водопровода. И по сей день это самое надёжное средство. Остальные вариант неподконтрольны Вам. На жиле самой настоящей земли в подвале могут пелёнки сушить, а могу сразу срезать эту жилу и сдать в цвет-мет.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111454

02.05.2024 в 13:05:18

cineman, заменят в квартире/подвале стояки или часть на полипропилен и где будет ваше заземление?

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

02.05.2024 в 14:11:43

BV написал: cineman, заменят в квартире/подвале стояки или часть на полипропилен и где будет ваше заземление?

BV, а при чём здесь подвал? Задача была обеспечить единый потенциал для головы и ног моющегося под душем. Преимущество решения в том, что этот шунт нельзя разрушить извне.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111454

02.05.2024 в 14:49:50

cineman, пп разрыв стояков и выше бойлер на гофронерже с пробитым тэном. Вылезающий из душа встает на пол или касается бетонной стены с мокрыми швами плитки. Суть в том что ДСУП, обязан быть одного потенциала с СУП. В ПУЭ локальные ДСУП запрещены.

Если на трубах и ванне будет 220 - стоять моющемуся там пока напряжение не отключат в доме :)

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

02.05.2024 в 17:46:21

BV написал: Суть в том что ДСУП, обязан быть одного потенциала с СУП.

Пол возле ванны тоже включите в ДСУП?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу