Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109364

12.05.2024 в 14:29:33

dokar, понятия не имею. У меня звучал ИЭК и от стиралки с коллекторным двигателем с симисторным управлением, и от стиралки с инвертором, но по разному.

Acti9 от инверторного кондея не пищит.

Что, почему, как - исследования не проводил, диссер не защищал :)

0
Аватар пользователя
Шуруповерт

Местный

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 834

14.05.2024 в 11:51:38

CrAsssH написал: Кабель 1,5 и 2,5 каких производителей сейчас лучше брать?

CrAsssH, Я брал Партнер-Электро, Промэко - отличные. EKT казахстанского пр-ва тоже ничего, но цветовая маркировка странная. Ноль синий, фаза коричневый, земля белый.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

14.05.2024 в 21:46:32

Приветствую. Дом серии И-155ММ, построен в 2015 году. И доблестные строители прокинули линии потолочных светильников коридора через стяжку вышерасположенной квартиры. Не знаю, было ли сие самодеятельностью рукожопов-строителей, либо рукожопы сидели в проектном бюро. Однако вышерасположенную квартиру продали и купили, после чего новый собственник распорядился заменить ейную стяжку. За каким хреном неясно, но светильники в квартире ниже из потолка выпали на пол и концов было уже не найти.

В рамках мероприятий по восстановлению освещения в коридоре пострадавшей квартиры, пришлось расшить межпанельный шов под потолком и вытянуть огрызки проводов в помещение. Теперь предстоит зашить шов взад и восстановить локально поврежденную под потолком отделку в виде декоративной штукатурки типа "короед". Ну и решить как быть со светильниками.

Вопрос такой: во сколько бы вы оценили восстановительные работы, включая поиск и разведку, в рассуждении суммы счета, который должно выставить собственнику вышерасположенной квартиры, учинившей все эти безобразия?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

14.05.2024 в 22:01:52

TAB написал: суммы счета, который должно выставить собственнику вышерасположенной квартиры

А он тут причем?

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

14.05.2024 в 23:08:30

Radio написал: А он тут причем?

Так это его ответственность. Как он будет разбираться со своими работниками не мое дело.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

15.05.2024 в 00:54:34

TAB написал: Так это его ответственность

Я как-то сомневаюсь, что он будет ее нести. В чужую квартиру он не проникал и ничего там не ломал.

0
Аватар пользователя
exersentry

Местный

Регистрация: 19.05.2016

Москва

Сообщений: 7

22.05.2024 в 12:17:49

Добрый день. нужно зафиксировать когда и на какой фазе пропадает напряжение. ( время отключения и на сколько времени). каким прибором это можно сделать?

0
Аватар пользователя
alefed

Местный

Регистрация: 14.03.2019

Москва

Сообщений: 36

22.05.2024 в 12:55:43

Помогиите неграмотному подключить вилку (приобретал отдельно) к духовому шкафу. От духового шкафа идут 3 провода разных цветов - коричневый, cиний и зеленый. Я верно указал, что синий и зеленый - это плюс и минус (и можно их местами поменять), а коричневый - это земля?

https://i.postimg.cc/gjwDRp6D/19de3d98-af84-4be9-8936-b94f0a503958.jpg https://i.postimg.cc/SQ5V4nwt/40f6deae-784e-4ec0-a8b7-ce4c4569e2f8.jpg

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3239

22.05.2024 в 13:16:41

alefed написал: Я верно указал, что синий и зеленый - это плюс и минус (и можно их местами поменять), а коричневый - это земля?

Нет! Стандартная расцветка в кабелях переменного тока: Зелёный (или полосатый, зелёный с жёлтым) - земля Синий (или с синей полосой) - ноль Любой другой - фаза. Как правило, фазу с нулём можно безнаказанно путать. В немецких вилках, исторически принятых в России, они путаются сами, поскольку положение вилки в розетке может быть любым. Плюса и минуса в переменном токе нет вообще.

0
Аватар пользователя
alefed

Местный

Регистрация: 14.03.2019

Москва

Сообщений: 36

22.05.2024 в 14:26:16

AlexeyL, вот так получилось. Подскажите, все ли верно? Зелено-желтый посередине, 2 остальных - в произвольном порядке. https://i.postimg.cc/y8Yp59Mg/daaa6063-8cbb-43be-b5ef-e3c896f99c59.jpg

0
Аватар пользователя
калямба

Местный

Регистрация: 07.07.2015

Тюмень

Сообщений: 395

22.05.2024 в 15:48:50

alefed написал: вот так получилось. Подскажите, все ли верно?

Зажимом с 2 винтами нужно зажать кабель вместе с оболочкой, у вас только жилы зажаты....быстро обломятся жилы на выходе из вилки. По расцветке все верно.

0
Аватар пользователя
contentmaker69

Местный

Регистрация: 19.04.2024

Москва

Сообщений: 16

22.05.2024 в 18:57:10

Доброго времени суток!

Вдоль плинтуса идут 2 плосих двухжильных провода, похоже, из ушедей эпохи: https://i.postimg.cc/4xYrqWmj/provodka.jpg

Помогите опознать - это телефон+радио, или есть вероятность, что электропитание? Можно ли безопасно отрезать и демонтировать?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

23.05.2024 в 00:05:03

contentmaker69 написал: Доброго времени суток!

Доброго

contentmaker69 написал: Помогите опознать - это телефон+радио

Использовались для телефонии

contentmaker69 написал: Можно ли безопасно отрезать и демонтировать?

А вот тут "варианты" могут быть, ибо "умельцев" не счесть :(

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
contentmaker69

Местный

Регистрация: 19.04.2024

Москва

Сообщений: 16

23.05.2024 в 01:10:13

serj12 написал: А вот тут "варианты" могут быть, ибо "умельцев" не счесть :(

Какие у меня варианты есть? Обесточить квартиру, откусить, замотать концы изолентой - безопасно?

0
Аватар пользователя
Marozoff

Местный

Регистрация: 07.08.2009

Муром

Сообщений: 1644

23.05.2024 в 08:12:17

contentmaker69 написал: Какие у меня варианты есть?

отследить откуда приходит/куда убегает, посмотреть в щитке на площадке наличие и, при наличии, куда скоммутирована эта лапша, выдрать из стены (если замуровано) чтоб понять что это, для чего и как с ним поступить...

ну и проверить тестером наличие электричества на этой лапше тоже можно.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу