Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111797

20.09.2024 в 13:31:13

выходящий кабель подсоединить через вторую пару (пока пустующую) механизма новой розетки?

Да

0
Аватар пользователя
Inter

Местный

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 2993

20.09.2024 в 16:16:52

Какие-то странности достались в наследство от застройщика. На комнату приходит один кабель со щитка, в углубление на стыке стены и потолка (пустотки) типа распрекоробка -скрутки с СИЗами на всё- и розетки и освещение. Это я знаю по опыту в другой квартире. С розетками всё норм, а вот с освещением трабл. С 2-ух клавишного выключателя фаза уходит, на потолок приходит по белому и жёлто-зелёному проводам. Но лампа накаливания не светит. Светодиодная то светит, то мерцает, то тускло светит... Искать и расковыривать эту типа рапредкоробку? И ещё непонятно что за 4-ый толстый (белый) провод?

0
Аватар пользователя
kolokol888

Местный

Регистрация: 25.12.2014

Находка

Сообщений: 459

20.09.2024 в 16:42:17

Inter, нолик ищи.

0
Аватар пользователя
Inter

Местный

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 2993

20.09.2024 в 17:04:50

kolokol888 написал: Inter, нолик ищи.

kolokol888, Во-первых, искать можно только в распредкоробке. Там всё N скручены в один пучок, дальше на люстру кабель напрямую в пустотке приходит. При этом 4 розетки работают исправно. Во-вторых, почему светодиодная лампа светится? В третьих, что за лишний провод?

0
Аватар пользователя
калямба

Местный

Регистрация: 07.07.2015

Тюмень

Сообщений: 410

20.09.2024 в 19:41:09

Inter, Может толстый белый ноль (раз уж на синем ноля нет). Светодиодка будет подсвечивать на 1 фазе.

0
Аватар пользователя
Inter

Местный

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 2993

20.09.2024 в 20:28:32

Наверное, толстый белый РЕ

0
Аватар пользователя
sebikov

Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 894

20.09.2024 в 21:59:53

Inter, Мультиметр есть? Тогда отключаете вводной рубильник в электрощите и через длинный удлинитель омметром прозваниваете все жилы. Фару ноль и землю можно взять от ближайшей розетки, если без напряжение то это полностью безопасно. А отдельный проводник - это скорее всего дополнительная (вторая) клавиша

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111797

20.09.2024 в 23:47:45

Inter,

  1. для начала - прочитайте инструкцию к отвертке на фото)
  2. по проводам слева направо ноль, земля, коммутируемая фаза 1гр, коммутируемая фаза 2гр.
0
Аватар пользователя
Inter

Местный

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 2993

21.09.2024 в 07:31:39

Мультиметр пока вне доступа, в гараже, вокруг благоустройство территории. Прозвоню как доберусь.

0
Аватар пользователя
Inter

Местный

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 2993

21.09.2024 в 07:44:16

BV написал: Inter,

  1. для начала - прочитайте инструкцию к отвертке на фото)
  2. по проводам слева направо ноль, земля, коммутируемая фаза 1гр, коммутируемая фаза 2гр.

BV, 1. Прочитал
Я же написал, исходя из знаний устройства проводки в другой квартире в этом доме, про первые три провода (это один кабель 3*1,5). Теперь предполагаю, второй белый провод (отдельный толстый 2,5) это РЕ.
Кстати, перекинул ноль светильника на него, всё тоже самое. На одной фазе, разумеется, лампочка не светит:)

В щиток ещё заглянул. УЗО ведь неправильно подключено?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20723

21.09.2024 в 08:13:03

Inter написал: исходя из знаний устройства проводки в другой квартире в этом доме

Вы только учтите, что даже в одном доме проводки редко бывают устроены одинаково :)

0
Аватар пользователя
Inter

Местный

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 2993

21.09.2024 в 08:18:23

Radio, Тут одни и те же делали. Ну и фото прозвонки сомнений ведь не оставляет

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111797

21.09.2024 в 10:28:05

Inter,

Прочитал

Вижу

исходя из знаний устройства проводки в другой квартире в этом доме,

Никому нельзя верить, особенно электрикам. Опасно для здоровья)))

Ну и фото прозвонки сомнений ведь не оставляет

А где фото прозвонки?) Вижу фото индикации потенциала между проводом и телом.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111797

21.09.2024 в 10:33:42

УЗО ведь неправильно подключено?

Схему, эскиз...?

0
Аватар пользователя
Inter

Местный

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 2993

21.09.2024 в 11:15:48

Я сейчас без компа, рисовать на бумажке тоже проблемно. Да и чего там рисовать, если на фото прекрасно видно, что фазный провод приходит на нижние ВА, с левого уходит (один провод) как раз на все 3 комнаты, а с правого (жёлто-зелёным:)) на УЗО (с УЗО 2 провода на корридоры и санузлы... и ещё 2 нулевых туда же).

Надо же сначала на УЗО фазный провод, потом с УЗО на ВА, и с него(их) на квартиру. На всякий случай, диф автоматы сверху-кухня и плита. Фото прозвонки выше было, вот снова

отчётливо видно, что жёлто-зелёный провод это фаза (со второй клавиши коммутируется)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу