20.09.2024 в 13:31:13
выходящий кабель подсоединить через вторую пару (пока пустующую) механизма новой розетки?
Да
20.09.2024 в 16:16:52
Какие-то странности достались в наследство от застройщика. На комнату приходит один кабель со щитка, в углубление на стыке стены и потолка (пустотки) типа распрекоробка -скрутки с СИЗами на всё- и розетки и освещение. Это я знаю по опыту в другой квартире. С розетками всё норм, а вот с освещением трабл. С 2-ух клавишного выключателя фаза уходит, на потолок приходит по белому и жёлто-зелёному проводам. Но лампа накаливания не светит. Светодиодная то светит, то мерцает, то тускло светит... Искать и расковыривать эту типа рапредкоробку? И ещё непонятно что за 4-ый толстый (белый) провод?
20.09.2024 в 16:42:17
Inter, нолик ищи.
20.09.2024 в 17:04:50
kolokol888 написал: Inter, нолик ищи.
kolokol888, Во-первых, искать можно только в распредкоробке. Там всё N скручены в один пучок, дальше на люстру кабель напрямую в пустотке приходит. При этом 4 розетки работают исправно. Во-вторых, почему светодиодная лампа светится? В третьих, что за лишний провод?
20.09.2024 в 19:41:09
Inter, Может толстый белый ноль (раз уж на синем ноля нет). Светодиодка будет подсвечивать на 1 фазе.
20.09.2024 в 20:28:32
Наверное, толстый белый РЕ
20.09.2024 в 21:59:53
Inter, Мультиметр есть? Тогда отключаете вводной рубильник в электрощите и через длинный удлинитель омметром прозваниваете все жилы. Фару ноль и землю можно взять от ближайшей розетки, если без напряжение то это полностью безопасно. А отдельный проводник - это скорее всего дополнительная (вторая) клавиша
20.09.2024 в 23:47:45
Inter,
21.09.2024 в 07:31:39
Мультиметр пока вне доступа, в гараже, вокруг благоустройство территории. Прозвоню как доберусь.
21.09.2024 в 07:44:16
BV написал: Inter,
- для начала - прочитайте инструкцию к отвертке на фото)
- по проводам слева направо ноль, земля, коммутируемая фаза 1гр, коммутируемая фаза 2гр.
BV, 1. Прочитал
Я же написал, исходя из знаний устройства проводки в другой квартире в этом доме, про первые три провода (это один кабель 3*1,5). Теперь предполагаю, второй белый провод (отдельный толстый 2,5) это РЕ.
Кстати, перекинул ноль светильника на него, всё тоже самое. На одной фазе, разумеется, лампочка не светит:)
В щиток ещё заглянул. УЗО ведь неправильно подключено?
21.09.2024 в 08:13:03
Inter написал: исходя из знаний устройства проводки в другой квартире в этом доме
Вы только учтите, что даже в одном доме проводки редко бывают устроены одинаково :)
21.09.2024 в 08:18:23
Radio, Тут одни и те же делали. Ну и фото прозвонки сомнений ведь не оставляет
21.09.2024 в 10:28:05
Inter,
Прочитал
Вижу
исходя из знаний устройства проводки в другой квартире в этом доме,
Никому нельзя верить, особенно электрикам. Опасно для здоровья)))
Ну и фото прозвонки сомнений ведь не оставляет
А где фото прозвонки?) Вижу фото индикации потенциала между проводом и телом.
21.09.2024 в 10:33:42
УЗО ведь неправильно подключено?
Схему, эскиз...?
21.09.2024 в 11:15:48
Я сейчас без компа, рисовать на бумажке тоже проблемно. Да и чего там рисовать, если на фото прекрасно видно, что фазный провод приходит на нижние ВА, с левого уходит (один провод) как раз на все 3 комнаты, а с правого (жёлто-зелёным:)) на УЗО (с УЗО 2 провода на корридоры и санузлы... и ещё 2 нулевых туда же).
Надо же сначала на УЗО фазный провод, потом с УЗО на ВА, и с него(их) на квартиру. На всякий случай, диф автоматы сверху-кухня и плита. Фото прозвонки выше было, вот снова
отчётливо видно, что жёлто-зелёный провод это фаза (со второй клавиши коммутируется)