07.12.2024 в 15:49:28
BV написал 07.12.2024 в 11:48
функция Low Z, значительно чаще востребована для отстройки от паводок на неподключенном проводнике.
С какой целью это надо делать? Я че-то придумать не могу.
07.12.2024 в 16:03:50
Radio написал 07.12.2024 в 15:49
С какой целью это надо делать? Я че-то придумать не могу.
Диагностика. Отличить:
Очень часто использую.
Есть же описание в сети этой функции....
07.12.2024 в 16:08:43
BV написал 07.12.2024 в 16:03
Отличить не подключенный проводник в кабеле с наводками от подключенного к фазе.
Очень часто использую.
Никогда не испытывал потребности в специльном приборе для этого, и так всё прекрасно отличается. Даже без мультиметра, с помощью банального ОП-2Э.
07.12.2024 в 16:13:47
Radio, удобно когда это есть в приборе, лично мне удобно. Можно посмотреть напряжение в обычном режиме, потом в LowZ. По разнице примерно понятно длина провода по силе наводок.
ОП более грубый и начинает светиться от 70 вольт, а наводка легко может быть и 170 и 200.
Вольтметр с 10мом входным покажет допустим 170в, а в LowZ - 0...10вольт.
Я ОП-2э пользовался и понимаю разницу.
Вы рассуждаете с точки зрения "не читал, но осуждаю" ;)
07.12.2024 в 19:54:13
BV написал 07.12.2024 в 16:13
Вы рассуждаете с точки зрения "не читал, но осуждаю"
Ну да. Я вообще против всего лишнего, и за всё хорошее. Лехаим!
07.12.2024 в 19:56:24
Radio, короче, будет под рукой - попробуйте....
08.12.2024 в 08:07:58
BV написал 07.12.2024 в 19:56
Radio, короче, будет под рукой - попробуйте....
У вашего удобное переключение V - Vloz, а у моего Юнита надо было надо было селектор переводить через полкруга, неудобно. по DC ваш кстати умеет это делать, наверное было бы полезно для диагности слаботочки?
я то вообще отказался от низкого импеданса в мультиметре изза влияния на основные измерения в течении еще нескольких минут, а наводки меряю двухпроводным тестером с отдельной кнопкой включения встроенной нагрузки. Есть еще крайняя крайность - тестер с постояным включением резистора, типа АППЫ, но они хуже подходят для диагностики так как именно наводку 100В ими невозможно обнаружить, они её приводят сразу к нулю.
08.12.2024 в 13:00:18
sebikov написал 08.12.2024 в 08:07
по DC ваш кстати умеет это делать, наверное было бы полезно для диагности слаботочки?
вот по DC даже не представляю зачем может пригодиться.
Еще - неудобно что при повороте селектора прибор попадает в DC, а не в АС. Надо жать кнопку еще раз.
Еще есть - "пусковой ток", а не только пик - когда этих не было как то пришлось искать с такой функцией.
Про звонка не задумчивая - тоже плюс
08.12.2024 в 13:01:11
sebikov написал 08.12.2024 в 08:07
наводки меряю двухпроводным тестером с отдельной кнопкой
Как называется?
08.12.2024 в 16:22:30
Radio написал 08.12.2024 в 16:13
Он не автоматический? У меня само определяет все эти ац-дц.
ас/дс - нет. Возможно заточен под солнечные панели, или что-то больше связанное с DC.
Radio написал 08.12.2024 в 16:13
Бывает задумчивая?
У некоторых китайцев - да. Перед покупкой это надо смотреть.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу