07.12.2024 в 15:49:28

BV написал 07.12.2024 в 11:48

функция Low Z, значительно чаще востребована для отстройки от паводок на неподключенном проводнике.

С какой целью это надо делать? Я че-то придумать не могу.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119439

07.12.2024 в 16:03:50

Radio написал 07.12.2024 в 15:49

С какой целью это надо делать? Я че-то придумать не могу.

Диагностика. Отличить:

  • не подключенный проводник в кабеле с наводками от другого проводника
  • от проводника подключенного к фазе.

Очень часто использую.

Есть же описание в сети этой функции....

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21020

07.12.2024 в 16:08:43

BV написал 07.12.2024 в 16:03

Отличить не подключенный проводник в кабеле с наводками от подключенного к фазе.

Очень часто использую.

Никогда не испытывал потребности в специльном приборе для этого, и так всё прекрасно отличается. Даже без мультиметра, с помощью банального ОП-2Э.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119439

07.12.2024 в 16:13:47

Radio, удобно когда это есть в приборе, лично мне удобно. Можно посмотреть напряжение в обычном режиме, потом в LowZ. По разнице примерно понятно длина провода по силе наводок.

ОП более грубый и начинает светиться от 70 вольт, а наводка легко может быть и 170 и 200.

Вольтметр с 10мом входным покажет допустим 170в, а в LowZ - 0...10вольт.

Я ОП-2э пользовался и понимаю разницу.

Вы рассуждаете с точки зрения "не читал, но осуждаю" ;)

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21020

07.12.2024 в 19:54:13

BV написал 07.12.2024 в 16:13

Вы рассуждаете с точки зрения "не читал, но осуждаю"

Ну да. Я вообще против всего лишнего, и за всё хорошее. Лехаим! Изображение

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119439

sebikov
sebikov
Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 948

08.12.2024 в 08:07:58

BV написал 07.12.2024 в 19:56

Radio, короче, будет под рукой - попробуйте....

У вашего удобное переключение V - Vloz, а у моего Юнита надо было надо было селектор переводить через полкруга, неудобно. по DC ваш кстати умеет это делать, наверное было бы полезно для диагности слаботочки?

я то вообще отказался от низкого импеданса в мультиметре изза влияния на основные измерения в течении еще нескольких минут, а наводки меряю двухпроводным тестером с отдельной кнопкой включения встроенной нагрузки. Есть еще крайняя крайность - тестер с постояным включением резистора, типа АППЫ, но они хуже подходят для диагностики так как именно наводку 100В ими невозможно обнаружить, они её приводят сразу к нулю.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119439

08.12.2024 в 13:00:18

sebikov написал 08.12.2024 в 08:07

по DC ваш кстати умеет это делать, наверное было бы полезно для диагности слаботочки?

вот по DC даже не представляю зачем может пригодиться.

Еще - неудобно что при повороте селектора прибор попадает в DC, а не в АС. Надо жать кнопку еще раз.

Еще есть - "пусковой ток", а не только пик - когда этих не было как то пришлось искать с такой функцией.

Про звонка не задумчивая - тоже плюс

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119439

08.12.2024 в 13:01:11

sebikov написал 08.12.2024 в 08:07

наводки меряю двухпроводным тестером с отдельной кнопкой

Как называется?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21020

08.12.2024 в 16:13:28

BV написал 08.12.2024 в 13:00

Еще - неудобно что при повороте селектора прибор попадает в DC, а не в АС. Надо жать кнопку еще раз.

Он не автоматический? У меня само определяет все эти ац-дц.

BV написал 08.12.2024 в 13:00

Про звонка не задумчивая

Это как? Бывает задумчивая?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119439

08.12.2024 в 16:22:30

Radio написал 08.12.2024 в 16:13

Он не автоматический? У меня само определяет все эти ац-дц.

ас/дс - нет. Возможно заточен под солнечные панели, или что-то больше связанное с DC.

Radio написал 08.12.2024 в 16:13

Бывает задумчивая?

У некоторых китайцев - да. Перед покупкой это надо смотреть.

0