31.01.2025 в 15:55:55

Dart990, какой город у вас? Дом с газом, или электро плитой? (не помню, может и писали)

  1. то что сработали в этажном оба при КЗ - норма. То что не сработал ни один в квартире - не норма. Или подделка или мимо них.
  2. С25 много, электрик - баран, смысл - прямой.

и без схемы того, что есть - разговор ниочем. Вообще все все все надо ставить под 2-3 узо

1
Аватар пользователя
Dart990

Местный

Регистрация: 10.06.2023

Сан-Франциско

Сообщений: 40

31.01.2025 в 18:58:46

BV, дом с газом (заземления нет), в квартире стоит реле напряжения - ZUBR D32 и выключатели Schneider Electric BA63. На стиралку (2300 W) и бойлер (1500 W) стоят Schneider Electric BA63 C25, кстати, не много ли, может можно было ставить на 16? Сейчас на освещение все C16, на приборы C25. Планирую для начала выключатели стиралки и бойлера заменить на дифавтоматы одномодульные - Schneider Electric АД63К, т.к. в квартирном щитке уже не особо место есть, и как я понимаю они электронные, подойдут, или лучше электромеханические?

0 1 2

0
Вложение
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115867

31.01.2025 в 19:31:07

Dart990, забыли нарисовать схему и сечения проводов. Их материал.

0
Аватар пользователя
Dart990

Местный

Регистрация: 10.06.2023

Сан-Франциско

Сообщений: 40

31.01.2025 в 20:19:18

BV, к сожалению схему не смогу нарисовать т.к. не электрик, не компетентен в этом, а один кабель с потолка который могу увидеть это - ШВВП 2х1,5, многожильный, медь.

1
Аватар пользователя
Ribak

Местный

Регистрация: 25.02.2011

Москва

Сообщений: 56

01.02.2025 в 09:27:10

Ребяты, всем привет. Кто с опытом подскажите пожалуйста как узнать где, а точнее как подведен провод в стене к распаячной коробке от щитка. Дом 2023 г. по реновации ПИК Москва, с отделкой, в кухне силовая розетка на плиту - надо переместить ее контактную группу, Силовая розетка установлена в распаячной коробке при этом провод заведен в ее левой стенке - 3 жилы 6 мм. Я бы не задавал вопрос если бы вариант, что провод идет параллельно полу (20 см от пола) с левой стороны не вызвал у меня подозрение. Дело в том, что слева стена с окном и балконом, а щиток находится в коридоре который далеко СПРАВА в коридоре. + слева помимио того, что есть окна и дверь балкона, если вести только по стенам, то надо обойти весь коридор, а это лишних метров 10 с учетом всех поворотов, что для 6 мм меди затратно. Не верится. С другой стороны, если протянули справа, то надо было провод както загнуть на 360 градусов, чтобы его так воткнуть в распаячную коробку - что тоже не просто и зачем, когда ее можно было повернуть или сделать дырку справа.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20882

01.02.2025 в 15:46:47

Ribak, с чего вы взяли, что его проложили именно по стенам слева или справа? Кабель с огромной вероятностью приходит сверху или снизу, потому что проводку обычно делают по потолку или по полу.

Ribak написал 01.02.2025 в 09:27

надо было провод както загнуть на 360 градусов

Ну да. 2025-02-01_15-46-02

2
Вложение
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115867

01.02.2025 в 15:58:41

Dart990 написал 31.01.2025 в 20:19

BV, к сожалению схему не смогу нарисовать т.к. не электрик, не компетентен в этом, а один кабель с .....

Не обязательно быть электриком, чтобы на плане квартиры нарисовать розетки. На розетках написать, что в них включено. Взять лампу с вилкой и щелкая автоматами определить какой автомат какие розетки отключает. Аналогично - освещение.

Без этих элементарных действий - разговор ниочем.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115867

01.02.2025 в 16:00:58

Ribak написал 01.02.2025 в 09:27

Ребяты, всем привет. Кто с опытом подскажите пожалуйста как узнать где, а точнее как подведен провод .....

Обсуждать это без плана квартиры смысла не имеет.

0
Аватар пользователя
Metrophi

Местный

Регистрация: 14.10.2021

Москва

Сообщений: 10

06.02.2025 в 19:21:15

Добрый день Подскажите пожалуйста. Выбивает вводной автомат при включении 3х электрообогревателей 1.5 кВт (на картинке обведен) 20241130_184827 (2) Обогреватели инверторные в полную мощность не работают. на столбе такой автомат 20241130_185354 Что с этим делать? спасибо заранее за дельные советы.

0
Вложение
Аватар пользователя
Федя222

Местный

Регистрация: 18.09.2017

Барнаул

Сообщений: 463

06.02.2025 в 19:34:05

Раньше не выбивало от этих обогревателей? Проблемный автомат можно попробовать заменить.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115867

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20304

06.02.2025 в 19:38:38

*Федя222 написал** 06.02.2025 в 19:34

Раньше не выбивало от этих обогревателей? Проблемный автомат можно попробовать заменить.

На какой?))) И сколько?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20304

06.02.2025 в 19:39:40

BV написал 06.02.2025 в 19:36

менять

Сколько?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115867

06.02.2025 в 19:42:31

dokar написал 06.02.2025 в 19:38

На какой?))) И сколько?

Вводной видно на сколько? И какой?)

(если выбивает тот, что стоит - или паленый внутри или клемма)

Если ТС даст фото без крышки - может и будет видна причина.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20304

06.02.2025 в 19:44:54

BV, сдаётся мне что там палёный однополюсник, и хорошо если на фазе. по-хорошему если менять то на двухполюсник