Добрый день
Подскажите пожалуйста.
Выбивает вводной автомат при включении 3х электрообогревателей 1.5 кВт (на картинке обведен)
Обогреватели инверторные в полную мощность не работают.
на столбе такой автомат
Что с этим делать?
спасибо заранее за дельные советы.
06.02.2025 в 19:34:05
Раньше не выбивало от этих обогревателей? Проблемный автомат можно попробовать заменить.
06.02.2025 в 19:38:38
*Федя222 написал** 06.02.2025 в 19:34
Раньше не выбивало от этих обогревателей? Проблемный автомат можно попробовать заменить.
На какой?))) И сколько?
Да, ни фига.
06.02.2025 в 19:42:31
dokar написал 06.02.2025 в 19:38
На какой?))) И сколько?
Вводной видно на сколько? И какой?)
(если выбивает тот, что стоит - или паленый внутри или клемма)
Если ТС даст фото без крышки - может и будет видна причина.
06.02.2025 в 19:44:54
BV, сдаётся мне что там палёный однополюсник, и хорошо если на фазе. по-хорошему если менять то на двухполюсник
Да, ни фига.
06.02.2025 в 19:49:19
dokar написал 06.02.2025 в 19:44
BV, сдаётся мне что там палёный однополюсник, и хорошо если на фазе.
да, 1П, С32. И проводов зоопарк. Оба на 2ПС25, как вводной.
ТС прям в тему кружок нарисовал)))
06.02.2025 в 19:55:29
dokar написал 06.02.2025 в 19:38
На какой?))) И сколько?
А ведь и правда на два однополюсных похоже)
06.02.2025 в 20:01:03
Федя222 написал 06.02.2025 в 19:55
А ведь и правда на два однополюсных похоже)
2 шт 1П С32.
Временно можно неисправный выкинуть, ноль соединить на прямую, исправный АВ - на фазу.