BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124111

12.07.2025 в 16:03:22

Алексей Рыбкин написал 12.07.2025 в 15:44

Там вообще то должны болты стоять под 13 или 14 торцевик

Серьезно?))) Автомат на 160А 13 туда даже не влезет...

В новых под имбусовый ключ Screenshot_20250712-160109

0
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
Местный

Регистрация: 19.11.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 657

12.07.2025 в 16:03:37

BV, может быть Но то с чем я сталкивался-там везде болты были Во всяком случае надо попробовать открутить и посмотреть

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124111

12.07.2025 в 16:07:10

Алексей Рыбкин написал 12.07.2025 в 16:03

BV, может быть Но то с чем я сталкивался-там везде болты были Во всяком случае надо попробовать открутить и посмотреть

Еще раз - номинал 160-250А. См фото выше...

Попробовать - это заменить автомат, а дальше уже пробовать. Если правильно помню там резьба М6. (врядли М8)

Screenshot_20250712-161219

0
GAP5
GAP5
Местный

Регистрация: 30.07.2007

Москва

Сообщений: 323

12.07.2025 в 16:19:14

Алексей Рыбкин написал 12.07.2025 в 15:44

Там вообще то должны болты стоять под 13 или 14 торцевик По моему там у Вас какая то лютая самоделка И скорее всего винт слишком длинный и упирается-вот и не подтягивается

На всех автоматах такие винты (под ними гровера), видимо в то время так делали. На каких-то автоматах ржавые винты, на каких-то как новые - но факт, никакие не тянутся. Возможно воротком с большим рычагом и удалось бы сорвать, но рисково. Предполагаю, что со временем от нагрева корпус мог стать хрупким. По поводу упора - мне кажется там сквозное отверстие без стенки сзади.

avt2

ВТБ! написал 12.07.2025 в 15:21

Спросим его, сколько лет дому? И когда и почему аппарат попал в кадр тепловизора.

Автомат с момента постройки дома. Попал при обследовании щитовой, ранее были случаи отключения в летний сезон при высокой нагрузке.

1
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
Местный

Регистрация: 19.11.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 657

12.07.2025 в 16:24:22

BV написал 12.07.2025 в 16:03

13 туда даже не влезет...

Вот такой ключ 34

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25629

12.07.2025 в 16:26:12

GAP5 написал 12.07.2025 в 16:19

Автомат с момента постройки дома.

Если честно, то смущают расстояния между неизолированными проводниками. Привычнее что-нибудь вроде image

0
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
Местный

Регистрация: 19.11.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 657

12.07.2025 в 17:02:16

ВТБ! написал 12.07.2025 в 16:26

Если честно, то смущают расстояния между неизолированными проводниками.

Так я ж сказал-какая то лютая самоделка из серии и так сойдёт...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124111

12.07.2025 в 17:08:24

GAP5,  Трехфазное КЗ штука неприятная...

Screenshot_20250712-170628 Хотя бы вставки из электрокартона.

Иначе таракан или мышка могут наделать дел.

1
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124111

12.07.2025 в 17:09:17

Алексей Рыбкин написал 12.07.2025 в 16:24

Вот такой ключ

См чертеж выше - не влезет!

0
GAP5
GAP5
Местный

Регистрация: 30.07.2007

Москва

Сообщений: 323

12.07.2025 в 17:34:51

BV написал 12.07.2025 в 17:08

Иначе таракан или мышка могут наделать дел.

Там такого полно, к сожалению... avtomat3

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124111

12.07.2025 в 17:37:23

GAP5 написал 12.07.2025 в 17:34

Там такого полно, к сожалению...

Москва. М.Академическая. Новая ВРУ по капремонту. Крысы полностью!!! сожрали изоляцию кабелей и проводов ВРУ. Пришлось менять все.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.