MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 12941

08.04.2026 в 16:18:31

MaSeVi написал 08.04.2026 в 15:24

Ну, тогда РКТ + контактор 3Р... Как самый "простой" вариант...

Да я примерно так и рассуждаю - только не контактор 3Р - а размыкать цепь контактора который управляет насосами. В смысле их включает-выключает.

0

Narrenfreiheit

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18097

08.04.2026 в 17:21:52

MADONNA написал 08.04.2026 в 16:18

Да я примерно так и рассуждаю - только не контактор 3Р - а размыкать цепь контактора который .....

Ну, я это и имею в виду: реле щупает фазу и управляет катушкой... Но опять же, вопрос в том, что такое реле будет "пасти" только одну фазу...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 12941

08.04.2026 в 19:25:56

MaSeVi написал 08.04.2026 в 17:21

Ну, я это и имею в виду: реле щупает фазу и управляет катушкой... Но опять же, вопрос в том, что .....

Так я и спрашиваю - если мотор заклинит или обрыв обмотки - и он не сможет стартануть - что бы он был быстро обесточен - можно использовать любую фазу как датчик неисправности? Механика - дорого и нет места. Точнее - пока просто не готова. Рассуждаю, можно ли обойтись «малой кровью». Про кабель - поняла, 3х1,5mm, есть такой в наличии. Нуля там нет, насчет земли пока не знаю. Наверное отдельно есть смысл заземлять эти штуки.

0

Narrenfreiheit

MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 12941

10.04.2026 в 11:11:42

MaSeVi,  И еще вопрос: Я посмотрела таблицы сечения кабеля - 1,5мм приблизительно на 10кВт. (3ф) У меня 1-1,5квт - 10-ти кратный запас это не много? Вопрос не праздный - у меня имеется много-мнгого 3-х жильных кабелей (от дренажных насосов) - они 3х1мм (написано) - и расстояние небольшое(3-5м) и проводка не скрытая (кабельканал) Обязательно 1,5мм2 - или можно все-таки использовать 3х1мм2? И если обязательно - то чем это обусловлено? Переделывать не хочется, уже десятый раз переделываю это чертов осмос…((((

0

Narrenfreiheit

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134607

10.04.2026 в 11:21:18

MADONNA написал 08.04.2026 в 19:25

если мотор

....

MADONNA написал 08.04.2026 в 19:25

обрыв обмотки

...

MADONNA написал 08.04.2026 в 19:25

можно использовать любую фазу как датчик неисправности?

. .. Измерение тока в одной фазе....повезло и в той самой фазе.. .

Как сами-то думаете?

Схему себе нарисуйте, а то одни слова)

0
калямба
калямба
Местный

Регистрация: 07.07.2015

Тюмень

Сообщений: 732

10.04.2026 в 12:23:26

MADONNA написал 08.04.2026 в 19:25

можно использовать любую фазу как датчик неисправности?

Можно. При старте с отсутствующей фазой ток в оставшихся в 5 раз больше нормы, если обрыв во время работы ....в 2 раза. НО если обрыв произойдет в фазе используемой как датчик...!!! Не напрасно датчики тока в упрощенных схемах устанавливают минимум на 2х фазах

1
Pegas75
Pegas75
Новичок

Регистрация: 08.06.2021

Москва

Сообщений: 2

12.04.2026 в 00:19:15

Доброго времени суток.

  1. Проектирую электрический щиток в однокомнатную квартиру с последующей его собственноручной сборкой. Прошу конструктивной критики правильно ли я его продумал или нет. Исходные данные: новостройка, на входе 3*10 мм2, на лестничной клетке стоит УЗО (EKF ВД-100 63A 100mA), уже вмонтирован в стену щиток на 24 модуля. Разводка по квартире произведена кабелем ВВГПнг(А)-LS, в стяжке. Квартира предполагается под сдачу. Схему щитка и таблицу по группам привёл в конце сообщения. Собирать планирую на SystemElectric. Прошу покритиковать в части выбранной автоматики (номинальный ток, характеристика отключения, ток утечки, класс защиты, отключающая способность). Ну или ещё где-то некорректно выбрал.

  2. На предполагаемую варочную плиту проложен 3*4 мм2. Надо было, конечно, 3*6 мм2, но... Так произошло. Исходя из указанного сечения, на сколько я понял, ставится ДИФ номиналом С25. Вопрос: варочную плиту какой мощности можно без опасения подключить на данную линию? Ну или куда мне двигаться с учётом имеющихся исходных данных? Хотелось бы, конечно, полноценную варочную плиту на 4 конфорки. Они в среднем 7,0-7,4 кВт. Варочную с суммарной мощностью в 7 кВт, на сколько я понимаю, линия при максимальной загрузке плиты не потянет. А вот частичную загрузку в 5 кВт, по идее, должна. В виду того, что квартира под сдачу, нужна "защита от дурака".

Заранее благодарен за помощь и конструктивную критику.

щиток_3 (плита 25А, АВВ2)таблица

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134607

12.04.2026 в 00:42:09

Pegas75 написал 12.04.2026 в 00:19

предполагаемую варочную плиту проложен 3*4 мм2.

Отлично. Дифф С32 и любую варку 7...7.4 кВт. И не морочить себе голову.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу