MaSeVi написал 08.04.2026 в 15:24
Ну, тогда РКТ + контактор 3Р... Как самый "простой" вариант...
Да я примерно так и рассуждаю - только не контактор 3Р - а размыкать цепь контактора который управляет насосами. В смысле их включает-выключает.
08.04.2026 в 16:18:31
MaSeVi написал 08.04.2026 в 15:24
Ну, тогда РКТ + контактор 3Р... Как самый "простой" вариант...
Да я примерно так и рассуждаю - только не контактор 3Р - а размыкать цепь контактора который управляет насосами. В смысле их включает-выключает.
Narrenfreiheit
08.04.2026 в 17:21:52
MADONNA написал 08.04.2026 в 16:18
Да я примерно так и рассуждаю - только не контактор 3Р - а размыкать цепь контактора который .....
Ну, я это и имею в виду: реле щупает фазу и управляет катушкой... Но опять же, вопрос в том, что такое реле будет "пасти" только одну фазу...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
08.04.2026 в 19:25:56
MaSeVi написал 08.04.2026 в 17:21
Ну, я это и имею в виду: реле щупает фазу и управляет катушкой... Но опять же, вопрос в том, что .....
Так я и спрашиваю - если мотор заклинит или обрыв обмотки - и он не сможет стартануть - что бы он был быстро обесточен - можно использовать любую фазу как датчик неисправности? Механика - дорого и нет места. Точнее - пока просто не готова. Рассуждаю, можно ли обойтись «малой кровью». Про кабель - поняла, 3х1,5mm, есть такой в наличии. Нуля там нет, насчет земли пока не знаю. Наверное отдельно есть смысл заземлять эти штуки.
Narrenfreiheit
10.04.2026 в 11:11:42
MaSeVi, И еще вопрос: Я посмотрела таблицы сечения кабеля - 1,5мм приблизительно на 10кВт. (3ф) У меня 1-1,5квт - 10-ти кратный запас это не много? Вопрос не праздный - у меня имеется много-мнгого 3-х жильных кабелей (от дренажных насосов) - они 3х1мм (написано) - и расстояние небольшое(3-5м) и проводка не скрытая (кабельканал) Обязательно 1,5мм2 - или можно все-таки использовать 3х1мм2? И если обязательно - то чем это обусловлено? Переделывать не хочется, уже десятый раз переделываю это чертов осмос…((((
Narrenfreiheit
10.04.2026 в 11:21:18
MADONNA написал 08.04.2026 в 19:25
если мотор
....
MADONNA написал 08.04.2026 в 19:25
обрыв обмотки
...
MADONNA написал 08.04.2026 в 19:25
можно использовать любую фазу как датчик неисправности?
. .. Измерение тока в одной фазе....повезло и в той самой фазе.. .
Как сами-то думаете?
Схему себе нарисуйте, а то одни слова)
10.04.2026 в 12:23:26
MADONNA написал 08.04.2026 в 19:25
можно использовать любую фазу как датчик неисправности?
Можно. При старте с отсутствующей фазой ток в оставшихся в 5 раз больше нормы, если обрыв во время работы ....в 2 раза. НО если обрыв произойдет в фазе используемой как датчик...!!! Не напрасно датчики тока в упрощенных схемах устанавливают минимум на 2х фазах
12.04.2026 в 00:19:15
Доброго времени суток.
Проектирую электрический щиток в однокомнатную квартиру с последующей его собственноручной сборкой. Прошу конструктивной критики правильно ли я его продумал или нет. Исходные данные: новостройка, на входе 3*10 мм2, на лестничной клетке стоит УЗО (EKF ВД-100 63A 100mA), уже вмонтирован в стену щиток на 24 модуля. Разводка по квартире произведена кабелем ВВГПнг(А)-LS, в стяжке. Квартира предполагается под сдачу. Схему щитка и таблицу по группам привёл в конце сообщения. Собирать планирую на SystemElectric. Прошу покритиковать в части выбранной автоматики (номинальный ток, характеристика отключения, ток утечки, класс защиты, отключающая способность). Ну или ещё где-то некорректно выбрал.
На предполагаемую варочную плиту проложен 3*4 мм2. Надо было, конечно, 3*6 мм2, но... Так произошло. Исходя из указанного сечения, на сколько я понял, ставится ДИФ номиналом С25. Вопрос: варочную плиту какой мощности можно без опасения подключить на данную линию? Ну или куда мне двигаться с учётом имеющихся исходных данных? Хотелось бы, конечно, полноценную варочную плиту на 4 конфорки. Они в среднем 7,0-7,4 кВт. Варочную с суммарной мощностью в 7 кВт, на сколько я понимаю, линия при максимальной загрузке плиты не потянет. А вот частичную загрузку в 5 кВт, по идее, должна. В виду того, что квартира под сдачу, нужна "защита от дурака".
Заранее благодарен за помощь и конструктивную критику.


12.04.2026 в 00:42:09
Pegas75 написал 12.04.2026 в 00:19
предполагаемую варочную плиту проложен 3*4 мм2.
Отлично. Дифф С32 и любую варку 7...7.4 кВт. И не морочить себе голову.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу