27.05.2013 в 14:04:46

segga написал : если провод нужно провести через деревянную стену .. то чем его защитить ? металорукав или в трубу ?

Труба.

Vladimir_74 написал : как теперь подключить варочную поверхность (на схеме две фазы, куда третью?) и духовку (что и как запараллелить?)

Давайте уже фотку клеммной коробки. Если нет фоты, то в трнете найдите аналогичную.

Третью фазу изгаляций изолируйте и пусть отдыхает.

Тема уже должно быть запараллеленно перемычками.

Vladimir_74 написал : в квартирном щитке земли нет,

воу-воу. а что бывают дома с электроплитами(без газа) без заземления?

0
Аватар пользователя
Vladimir_74

Местный

Регистрация: 06.03.2013

Челябинск

Сообщений: 6

27.05.2013 в 14:19:22

есть еще подъездный щиток, думаю все там.... дык может третью фазу на духовку бросить?

0
Аватар пользователя
mvs87

Местный

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

27.05.2013 в 14:55:37

Vladimir_74 написал : есть еще подъездный щиток, думаю все там.... дык может третью фазу на духовку бросить?

а по мощности и сечению кабеля прокатывает? как бе положено эти энергопотребители на разных линиях иметь.

какое сечение кабеля и сумарная мощность приборов?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111544

27.05.2013 в 15:51:28

Harvest написал : "слегка нагревается при подключении обогревателя или чайника 2 квт",

Если клемма начинает греться - признак того, что трындец вполне может наступить.

Кстати, я нигде не видел фото оплавленных СИЗов..... Может у кого есть?

Harvest написал : А для соединения медь-ал. использовать болтовое соединение через железную пластину с использованием шайбы-гровер, чтоб был постоянный подпор, ибо алюминий со временем "течёт", ухудшая контакт. Я правильно понял?

Чем СИЗы не угодили - витая пружина даёт постоянный натяг да еще и в куче точек контакта?

Harvest написал : Можно ли сделать отсюда вывод, что для освещения: поставил вагу и забыл в любом сочетании проводов? Моему дому 25 лет и вся проводка - ал.

С СИЗом - точно. И можно добавить в перечень розетки. А еще Ал неплохо паяется с соответствующим флюсом. Ну и обварить можно скрутку.

0
Аватар пользователя
*TiGeR*

Местный

Регистрация: 30.05.2012

Красногорск

Сообщений: 98

27.05.2013 в 17:02:13

Добрый день! Подскажите, плиз. Дано: накопительный водонагреватель (Termolux C 50 Slim V Внутренний бак - из нержавеющей стали; Наличие магниевого анода). В комплекте не было диэлектрических вставок. На вилке встроенное УЗО.
Разводка водопровода медными трубами.
Квартира - новостройка, розетка водогрея заземлена два раза (через основной кабель и в КУП). В санузле все приборы и трубы возле входного шарового крана заземлены проводом 6 квадратов в клеммник, из клемника 6 квадратов провод до щитка квартирного, там земля 10 квадратов. Электрика в санузле защищена УЗО 10мА.
Водогрей используется 1 раз в году, когда отключается Г\ВС

Прочитал про диэлектрические вставки, не могу их найти нигде, а вода горячая нужна уже прямо сейчас.
Вопросы:

  1. Есть ли риск поражения электрическим током по причине неисправности в водогрее? (при условии, что УЗО исправно?)
  2. Как скоро проявит себя эффект гальванической пары при условии редкой эксплуатации? (бак стальной, арматура латунная, трубы медь).
0
Аватар пользователя
Zoroff

Местный

Регистрация: 30.09.2009

Одесса

Сообщений: 467

27.05.2013 в 17:22:46

Замучался менять лампочки галогеновые 12В в китайской люстре (5+11 шт * G4). Голыми руками не ставлю, покупал и Осрам и попроще, За месяц половину точно поменял и осрамовскую в том числе. Чего они не любят (лампы)? пониженное, повышенное? Померял тестером напряжение: в одной группе 12,6, в другой 11,5 показало. Все из-за плохих трансформаторов? Там в системе есть что-то вроде дистанционного контактора (с пульта включаются лампы).

0
Аватар пользователя
oval

Местный

Регистрация: 31.01.2008

Хабаровск

Сообщений: 130

27.05.2013 в 18:31:41

Помогите пожалуйста советом. Ситуация следующая: в распредщите отгорел ноль, пошёл перекос фаз, напряжение подскочило до 400 В, погорели лампочки и электроприборы (лсд ТВ, микроволновка, пылесос, термопот). Есть ли какое-либо устройство (типа автомата), которое бы при превышении напряжения выключало подачу напряжения? Ну и если можно, альтернативные пути решения данной проблемы.

0
Аватар пользователя
Zoroff

Местный

Регистрация: 30.09.2009

Одесса

Сообщений: 467

27.05.2013 в 18:46:57

oval написал : которое бы при превышении напряжения выключало подачу напряжения?

Оно так и называется - Реле контроля напряжения. Гуглите, например, по слову УЗМ 51

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

27.05.2013 в 18:47:14

oval написал : Есть ли какое-либо устройство (типа автомата), которое бы при превышении напряжения выключало подачу напряжения?

РН 11Х УЗМ 50(51)М

0
Аватар пользователя
oval

Местный

Регистрация: 31.01.2008

Хабаровск

Сообщений: 130

27.05.2013 в 19:02:16

Спасибо большое

0
Аватар пользователя
ДоброДел

Местный

Регистрация: 18.04.2013

Москва

Сообщений: 318

27.05.2013 в 21:27:06

BV написал : ДоброДел, Могу Вам для экспертизы передать остатки, изображенные на фото в #17258, и остатки второй клеммы (часть крышки), которая работала в нулевом проводе при точно таком же токе без каких-либо повреждений и не грелась. В ней паста осталась мягкой.

Я не знаю как быть 100% уверенным (по каким признакам), впрочем как и Вы.
Если Вы сами иногда путаетесь, значит Вы не можете отличить копию от оригинала и сами того не зная ставите подделки?

Увы я не таваровед электромонтажных материалов, единственная моя защита это: товар импортитруется из ЕС с ихними стандартами.

0
Аватар пользователя
К.З.

Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 150

28.05.2013 в 10:58:38

*TiGeR* написал : Прочитал про диэлектрические вставки, не могу их найти нигде, а вода горячая нужна уже прямо сейчас.
Вопросы:

  1. Есть ли риск поражения электрическим током по причине неисправности в водогрее? (при условии, что УЗО исправно?)
  2. Как скоро проявит себя эффект гальванической пары при условии редкой эксплуатации? (бак стальной, арматура латунная, трубы медь).

Диэлектрические вставки - по-моему вобще развод чистой воды. Эл.ток если будет пробитие изоляции - идет не только по трубам но и по воде, диэл.вставка его не остановит (просто реклама)

  1. Если узо исправно и подключено правильно - риска нет. Проверяйте раз в месяц.
  2. Гальваническая пара металл-медь реакция медленная, скорее от воды с железом бак проржавеет или трубки известковой водой забьет.
0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

28.05.2013 в 12:19:11

К.З. написал : Диэлектрические вставки - по-моему вобще развод чистой воды. Эл.ток если будет пробитие изоляции - идет не только по трубам но и по воде, диэл.вставка его не остановит (просто реклама)

Обычно диэлектрическую вставку ставят для исключения протекания больших уравнивающих токов по трубе ;)

0
Аватар пользователя
bratan

Местный

Регистрация: 24.10.2012

Москва

Сообщений: 87

28.05.2013 в 13:17:19

*TiGeR* написал : Добрый день! Подскажите, плиз. Дано: накопительный водонагреватель (Termolux C 50 Slim V Внутренний бак - из нержавеющей стали; Наличие магниевого анода). В комплекте не было диэлектрических вставок. На вилке встроенное УЗО. Разводка водопровода медными трубами. Квартира - новостройка, розетка водогрея заземлена два раза (через основной кабель и в КУП). В санузле все приборы и трубы возле входного шарового крана заземлены проводом 6 квадратов в клеммник, из клемника 6 квадратов провод до щитка квартирного, там земля 10 квадратов. Электрика в санузле защищена УЗО 10мА. Водогрей используется 1 раз в году, когда отключается Г\ВС

Прочитал про диэлектрические вставки, не могу их найти нигде, а вода горячая нужна уже прямо сейчас. Вопросы:

  1. Есть ли риск поражения электрическим током по причине неисправности в водогрее? (при условии, что УЗО исправно?)
  2. Как скоро проявит себя эффект гальванической пары при условии редкой эксплуатации? (бак стальной, арматура латунная, трубы медь).

Полипропиленом армированным подключить водонагреватель. Полноценная развязка, вроде, при длинне столба воды более 1 метра. Т.е. каждая из пластиковых труб к баку должна быть не менее метра.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111544

28.05.2013 в 14:26:58

ДоброДел написал : единственная моя защита это: товар импортитруется из ЕС с ихними стандартами.

Вы лично импортируете? Или покупаете? Где уверенность, что не подсунут подделку, которую Вы не сможете отличить?

ДоброДел написал : (я сам переодически путаюсь и путают торгаши)?

Мое мнение насчет ВАГО 773 - она не выдерживает такой ток, который может выдержать провод 2.5мм2 без повреждений. Подтверждение - эксперименты Kamikadze и падение напряжение на ВАГО => перегрев.

ksiman написал : Обычно диэлектрическую вставку ставят для исключения протекания больших уравнивающих токов по трубе

+1